前言:本文以实际工程为例,介绍某办公楼地源热泵空调系统的设计。设计人员根据清华大学的DeST模拟运算软件,对建筑进行空调全年逐时动态负荷模拟计算,并综合考虑各种影响因素,从而确定了空调系统的设计方案,以及解决土壤热平衡的方法与措施。 一 工程概况及室内外参数 本工程由办公楼(主楼)、民政楼和员工食堂组成,空调面积共32000m,采用地源热泵空调系统。室内、外设计参数见表1、表2。本贴地址: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1560558&fromuid=911361
详细资料:暖通国际网
地源热泵空调技术系统与设计介绍
附件
有个办公大楼改造项目,其中一项就是把传统的空调改造为地源热泵空调,以前的全部拆除,需要写个方案,内容尽量详细,包括设备方案、总投资、成本费用分析等,勘察报告数据暂时还没有出来,只要大概方案可行即可,无需非常精确。 有感兴趣的朋友请和我联系qq: 90-9999-508。
请问坛子里的设计院的大侠们,做地埋管热泵设计,大家有么有按规范要求做全年动态负荷与系统取热量、释热量的计算分析呢?地埋管系统的设计是要依托厂家完成么?如果依托厂家万一投产失败,地埋管的换热计算书都不能提供甲方审查,怎么办呢?我们专业老总看图要求提供相关物探参数及计算分析,怎么整呢?整的头都要大了,我觉得只从设计院推荐地源热泵系统的风险有点大呀!
地源热泵空调的应用设计
1、引言 随着社会的进步,人们对居住环境、生活质量的要求也在不断地提高。中央空调在民用住宅、商用大厦、高档写字楼及多功能的综合性大楼中也被广泛采用。而采用按冷/热量计费的方式,无疑会为用户提供一个公正、合理、科学的收费依据;另外还可以建立用户的经济利益与使用能耗的直接联系,从根本上增强用户的节能意识,最大幅度地减少能源的浪费。本文就是基于这种计费方式,对分户能量计量表的结构、功能及管理软件进行设计与研究。 2、中央空调控制系统原理 2.1能量计费公式 Q=∫0tQmΔhdt Q----释放的冷/热量,KJ Qm----流经能量表的液体质量流量,Kg/s Δh----热交换器中入口温度与出口温度对应的液体的比焓值差,KJ/Kg t----时间,s 2.2控制系统 在中央空调控制系统中用到两个温度传感器和一个流量传感器。将温度传感器分别安装在热交换器回路的供水管和回水管上,将流量传感器安装在热交换回路的入口或出口管道上,当流量传感器发出流量信号时,配对温度传感器给出入
通风空调系统简称VAS,众多的人长期生活在VAS环境中,统计数字表明,现代人70%~90%的时间是在室内度过的,因此室内空气质量潜在或
主要介绍常规中央空调系统设备的设计选型 1.水冷冷水机组空调系统 2.风冷冷水机组空调系统
目 录 1 工程概况 1.1 工程名称
wfi厂家给我们的资料,拿出来和大家分享一下~~~~
某办公楼地源热泵空调系统设计与总结
删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.中央空调系统变频节能设计方案如下:改造方案一般采用以温度控制为主,在中央空调系统改造的过程中,保持了原有的中央空调系统,增加了热泵机组、板式热交换器、储热罐和热水罐!增加了循环泵和调节阀等设备,还开发了一种具有通用功能的变频调速智能控制节能工作站。该变频智能控制节能工作站是将整个中央空调系统从节能、高效、环保、健康、安全、管理等方面进行全面综合考虑,把科学的节能理念和方法与成熟的智能控制理论技术、网络通讯技术、检测技术、变频技术及其产品进行融合,形成了一个完整的节能与管理体系。该项目是一个具有模块化结构的智能体系"根据用户需求,各子系统可以独立运行,也可以通过网络通讯技术将子系统灵活、简便地组合成各种功能齐全的完美系统。2.中央空调水循环系统变流量控制系统的设计设计目标:(l)中央空调水循环变流量控制系统,能自动跟踪负荷的变化,自动调节水泵转速及动态参数修正,以达到理想的节能效果。(2)系统能对中央空调的冷却循环水系统!能量计量系统实现参数集中监测、记录、统计和显示。(3)自动控制冷却水!冷冻
图纸简介: 本图纸为某商业街地埋管地源热泵空调系统设计图,本工程根据占地具体现状,设计地埋管位于建筑物内部的结构底板下。图纸内容包括设计总说明、各层空调布置平面图、地埋管平面图。 投稿网友: zhangyanjiao8 上传时间:
近些年,空气源热泵和地源热泵逐渐地受到地暖工程商的青睐,与燃气壁挂炉相比,热泵在安全环保性、节能效果和经济性上有着显著的优点: 安全环保:目前市场上的热泵多采用R410环保冷媒,对臭氧没有破坏;热泵安装在室外,以电力驱动,是清洁能源;燃气壁挂炉通常安装在厨房间,有燃气泄漏隐患,燃烧排放产生有毒气体并加剧PM2.5排放,污染空气。