多联机空调系统设计探讨
多联机VRV[1] (variable refrigerant volume)空调系统即可变制冷剂流量空调系统,由日本大金(DAIKIN)公司于1982年开发推出,打破了传统的中央空调(水冷冷水机组+热水锅炉+空调末端)设计理念,在传统的房间分体空调器由一台室外机连接一台室内机的一对一方式的基础上,研制出了一台室外机连接多台室内机的供暖制冷系统,使设计、安装、运行及维护管理更为简单、方便,节能。多联机VRV空调系统是为适应空调机组集中化使用需求在分体式和多联式空调系统基础上发展起来的一种新型制冷剂空调系统。其主导思想是“变频、一拖多和多拖多”,体现变频空调的节能理念[3,4]。在多联机VRV空调系统中,一台室外机与一台室内机相连的系统称为单元VRV空调系统或变频空调器;一台或多台室外机与多台室内机相连的系统称为多元VRV空调系统。
一、多联分体式空调系统的配置设计,需要经过哪些计算步骤 如果仅为满足夏季空调房间供冷,大体需要经过下列步骤: (1)根据所在地气象和室内设计参数,在样本的制冷量表中,选择接近或大于各空调房间夏季冷负荷峰值的室
多联机俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统[1]。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。 1 多联机系统的特点 多联机与传统的中央空凋系统相比,具有以下特点:①节约能源、运行费用低。②节省占用空问。③控制先进,运行可靠,维修方便。④机组适应性好,制冷制热温度范围宽。⑤没汁自由度高,安装和汁费方便。 2 多联机技术 多联机为了达到节能的目的,通过对制冷工质流量的有效控制实现压缩机和系统的变容量运行。目前,比较成熟的技术有两种:一类是变频多联机技术。第二类则是数码涡旋多联机技术, (1)变频多联机(VRV)技术是指单管路一拖多空涧热泵系统的室外主机调节输出能力方式:①通过改变投入工作的压缩机的数量来调节主机的容量,进行主机容量的粗渊节。②通过变频装置改变变频压缩机输入频率来改变压缩机的转速,进行主机容量的细调节。通过粗细配合,可以使室外主
图纸简介: 本图纸为某五层办公楼多联机空调系统设计图,图纸包括设计说明、主要设备材料表、一至五层冷媒管系统平面图、一至五层空调风系统平面图、空调系统室外机布置图。 投稿网友: daifly2005 上传时间: 2014-06-10
前言:水环(源)多联机组是将水源热泵技术、多联机技术结合在一起,糅合了风冷多联式变频空调和水冷式冷水机组两大类产品的技术优点,使得该机组既有多联机的变负荷的灵活,安装配置自由的特点,又有冷水机组的高能效,运行平稳的优点。本文以广东太阳神集团总部办公大楼建筑的设计进行分析。 工程概况 本工程位于广东省广州市,为广东太阳神集团办公大楼,建筑南北朝向,地下一层为车库及其他用房,地上共九层;本次设计总建筑面积约为3万平方米,总空调面积为2万平方米,设计冷负荷为3600kw,设计热负荷为1200k,夏季供冷,冬季采暖。 本项目工程建筑属常规民用建筑舒适性空调,设计采用水环(源)多联机中央空调系统。 设计相关参数 1)、室外设计计算参数 夏季空调室外计算干球温度:33.5℃/夏季空调室外计算湿球温度:27.7℃ 冬季空调室外计算干球温度:5℃/冬季空调室外计算相对湿度:70% 2)、室内设
1多联机系统特点分析 多联机与传统的中央空调系统相比,具有以下特点:
这可是我费了很大心血完成的呀,大家要回帖啊
冷媒配管施工三原则:清洁,干燥,气密。
配管允许长度和落差
图纸简介: 多联机全套施工设计图纸,包括风系统、水系统及冷媒系统等。图纸包括:设计说明,风管保温大样图,空调连接大样图,地下室-四层空调冷媒管、风道、天花检修口平面图,空调系统流程图等。 投稿网友: liliang_6543 上传时间: <
图纸简介: 本工程为杭州某医院配合装修的VRV空调设计工程,为地上五层的建筑。1.按建设单位的意见:本工程采用VRF变频多联中央空调系统,要求IPLV≥4.0。部分机房、消控室采用分体式(或柜机)空调。小风量空调新风系统与VRF空调系统室内机合用一套室外机,大风量空调新风系统采用独立的商用变冷媒流量变频空调机组,空调新风室外主机设置在裙房屋面上。新风机安装自动关闭并输出控制电信号的(70°C)防火阀,与其系统风机连锁。 图纸包含:设计说明、施工说明、空调风管平面布置图、空调气液管平面图、空调系统图、主要设备材料表等
引言空调技术发展日新月异,为满足各种用途需要,新产品不断推出,商品化程度不断提高。多联机空调系统以其设计施工简单、实用、灵活方便、运行节能、功能强大、可靠性高等大量优点在工程中得到了广泛引用,下面以安徽省合肥市富广大厦为例,阐述数码涡旋喷气增焓技术在多联机空调系统中的应用。1 工程概况富广大厦位于合肥市包河区徽州大道与南一环交叉口东南角,占据成熟商业地段优势,工程建筑总面积约为68 000㎡, 建筑高度99.8m,建筑层数29层,架剪力墙结构。地下2层,建筑面积约1万㎡,为停车库、设备间及人防室。地面27层,建筑面积约5.8万㎡,1~3层为商业网点,4~27层为甲级写字楼。本工程空调系统均采用变制冷剂流量一拖多空调系统,夏季空调总冷负荷为8 049.4kW,冬季空调总热负荷为9039.9kW。空调新风系统采用全热交换器送至各个房间。2 设计计算参数2.1 室外计算气象参数 2.3 热工参数1)外墙:混凝土外墙,外贴45mm厚岩棉板,传热系数0.94W/(㎡·
前 言 多联机系统的作用域 多联机系统的合理设计 多联机组尚需提高 结束语前言 — 多联机的分类单冷型热泵型热回收型 一部分房间供冷 同时一部分房间供热 2管制系统 3管制系统
07K506多联机空调机系统设计与施工安装
对我们多联机系统设计很有帮助
多联机的运行效果如何,不仅取决于设备,也与冷媒管的安装、和冷媒剂的灌注等安装因素有着密切联系。本工法着重在施工中解决以下关键问题: