如何判断毛细管“冰堵”? “冰堵”是由于制冷系统真空处理不良,系统内含水量过大或是制冷剂本身含水量超标等原因造成。“冰堵”大都发生在毛细管的出口端。当液体制冷剂由毛细管到蒸发器蒸发时,体积大大膨胀,变成气态,大量吸收热量。这时,蒸发温度可达到-5度左右,系统内的微量水分随制冷剂循环到毛细管出口端时就冻结成冰。由于制冷剂不断循环,结成的冰体积逐渐增大,到一定程度就将毛细管完全堵塞。 判断方法为:接通电源,压缩机启动运行后,蒸发器结霜,冷凝器发热,随着“冰堵”形成,蒸发器霜全部化光,压缩机运行有沉闷声,吹进室内没有冷气。停机后,用热毛巾多次包住毛细管进蒸发器的入口处,由于冰堵处融化后而能听到管道通畅的制冷剂流动声,启动压缩机后,蒸发器又开始结霜,压缩机运行一段时间后,又会产生上述情况,这就可以判断毛细管冰堵。本文来源:海尔空调维修电话 www.haie-ktwx.com
各位高手们,想向你们请教一下在空调毛细管的计算上有没有什么比较接近的计算方法或是选型软件,不胜感激!如果是单冷方面的可以,若是有热泵方面的就更加好了!谢谢哦!
本人为在校研究生,毕业论文方向为毛细管+置换通风负荷空调,近日本地有一毛细管别墅项目,去实测了下,一些数据体会和大家分享下,一起讨论讨论简单介绍下,别墅在江苏扬州,建面270,空面200,地缘热泵,业主要求末端毛细管,扬州算第一家,安装公司设计,水水机冷量19KW,风机用的空气-水机,9KW,风量1150,业主为了效果好又对墙体做了保温处理。测下来结果:1、除湿效果不好,风机开最低8-12小时湿度勉强到达60%,结果就是毛细管水温不能太低,否则结露严重,这样一来毛细管发挥很少效果,温度也是勉强能够2、风机因为除湿 不能停机 一小时2.1KW 这个电费很可怕,加上水水机 一小时大概6度电,比多联机还要大现在业主很痛苦,想换盘管+地暖了我个人认为 如果长江以南地区 湿度这么大 用毛细管势必需要大量能量用于除湿,如果除湿能量占得比较多了,毛细管就没什么意思了,所以毛细管当务之急还是要在除湿上想办法,这样才会得以推广
毛细管空调作为节能环保空调,在高档建筑,特别是别墅用的越来越多,能耗比传统空调降低20%,无噪声,问题是凝露和温控,只要能做好这两个方面,应该在节能建筑中推广开来。
大家好,我是一名刚进入制冷行业的新手,想从大家这里多学点知道!现在想请教大家一个问,希望能多多帮忙:一台空调要怎么知道它要选用多大规格的铜管才算正好?知道一台空调的制冷量,要怎么知道它需要多大规格的毛细管呢?
大家好,有谁听说过毛细管空调这种技术的~ 这种毛细管空调能够实现夏季18度进水22度出水实现制冷,冬季35度进水就可以采暖~3度温差! 有没有懂的,和想了解的,大家进来讨论啊~各抒己见~~~
我是个学生,今年的毕业设计课题是研究一个双向阀.对双向阀的要求是能够替代现在广泛使用的毛细管,并使并能够调节阀的开度.能否请个位前辈给些指点,我现在是一点思路都没有了!!!!!!
以下是毛细管网和除湿新风系统的施工照片,供各位参考,有问题,请联系我们http://www.dismy.cn info@dismy.cn原始屋顶铺设:石膏板吊顶下面铺设:墙面安装:
毛细管壁空调,采用全新风,关于辐射表面的凝露问题,别墅在山上,湿度很大,请问用什么方式控制
毛细管空调系统的呈现,不光改变了传统空调采暖制冷形式,一套体系还代替了空调、地暖、新风、除湿、空气净化等。毛细管空调系统是一个集合系统,是以消费者的质量体会、人文感受的一种心智形式。成都毛细管空调系统被专家称之为“生态空调体系”,毛细管空调系统可以一年四季恒温恒湿恒氧恒洁恒静,健康、舒适,耗能低,现已走进千家万户,作为室内空气调节必备品。 成都毛细管空调系统可以家用吗?回答必须是肯定的! 毛细管空调系统是模拟人体毛细血管,它的直径十分的细,阻力小,很节能,可以快速的操控室内的温度。平铺在室内地面,顶面,不占层高
毛细管辐射空调系统是以热辐射为主、热对流为辅的冷暖系统,主要采用在室内天花板或墙面敷设毛细管的方式,形成辐射网络,再通过主体设备提供热量和冷量,从而改变室内的温度。在此基础上,通过智能化系统的控制以及配套的新风系统, 为室内营造出空气清新、洁净、无声无风、四季如春的感觉
现在分体式空调机毛细管都安装在室外机,如果将它安装在室内机不是 制冷效果更好?对加长连接铜管影响应不比毛细管在室外机大,各位对这个问题有什么看法。谢谢。
3月底在北京参加热泵和毛细管网辐射空调技术交流会期间,由于时间问题,我只是简单介绍了毛细管辐射空调的设计和安装的知识,会议前后跟很多业内专家探讨毛细管网在中国发展为什么慢的原因,其中一个重要原因的设计和安装技术很保密,没有多少企业能真正了解设计和安装,所以也无法推广这种产品;另一个原因是配套产品不齐全,要东凑西拼,难度很大,相互之间的技术配合也很难,比如说除湿新风系统的各部件就很多,市场上基本找不到.做为热泵和毛细管网的制造商,帝思迈公司还是积累了一些经验,为了让同行朋友更多的了解毛细管网辐射空调系统,所以会陆续上传一些设计和安装资料,供大家参考! 希望大家多支持,也多提意见,共同进步!今天把在北京举行的三合一地源热泵中央空调系统和毛细管网辐射空调交流会上的三个讲稿上传,请各位多提建议! 如有具体问题,可以浏览我司网站http://www.dismy.cn下载
毛细管网辐射空调设计技术难点:1、安装:个性化需求越来越强,安装的防止开始出现多样化(顶棚、墙壁、地面、预制板)2、控制系统:安装设计过毛细管网的工程师都会遇到这个头疼的问题,一堆信号线,新风控制、机组控制、温度控制、湿度控制、流量控制、区域设置等等。3、净化系统:以前我们只需要控制好新风量、和凝露点,现在越来越多的人开始关注湿度,要求恒湿;要求PM2.5控制4、远程物联网:虽说这项技术越来越成熟,但是实际的操作还有好多要完善的系统,5、除湿系统:这个一直都是老大难的问题,貌似目前国内有一些厂家承诺可以完全实现我们的湿度要求,具体有待考证。
建筑能耗占社会总能耗的40%左右,基本上有一半的能源被建筑所消耗,因此,发展节能建筑是未来的一大趋势。毛细管辐射供暖供冷技术系统的突出优点是能够有效利用低品位的能源,尤其是可再生能源(如太阳能,以及土壤、地下水、空气、污水、地表水、发电厂废水等说蕴含的能量),还可以提高空调系统的能效,做到节能减排环保并提高建筑物的品质。毛细管辐射供暖供冷技术系统与常规空调相比优势明显。
毛细管网静态制冷/供暖系统是根据仿生学原理发明的新型环境调节系统,被列为上世纪末改变人类未来生活的重大科技发明。 温湿度独立控制,采用两套独立的系统分别控制调节室内的温湿度,从而避免了常规系统中温湿度联合处理所带来的能源浪费和空气品质降低,由新风来调节湿度和含氧度,冷暖辐射调节温度。可满足房间热湿比不断变化的要求,避免了室内温湿度过高或过低的现象。 温度和湿度独立处理的空调方式,代表着空调技术的发展方向。 毛细管生态空调系统原理: 采用温度和湿度两套独立的空调系统,分别灵活控制调节室内的温度、湿度和氧含量,全面调节室内热湿环境和空气品质,从而也避免了常规空调系统中温湿度联合处理所带来的能量损失和不适感。 毛细管生态空调系统
3月底在北京参加热泵和毛细管网辐射空调技术交流会期间,由于时间问题,我只是简单介绍了毛细管辐射空调的设计和安装的知识,会议前后跟很多业内专家探讨毛细管网在中国发展为什么慢的原因,其中一个重要原因的设计和安装技术很保密,没有多少企业能真正了解设计和安装,所以也无法推广这种产品;另一个原因是配套产品不齐全,要东凑西拼,难度很大,相互之间的技术配合也很难,比如说除湿新风系统的各部件就很多,市场上基本找不到.做为热泵和毛细管网的制造商,帝思迈公司还是积累了一些经验,为了让同行朋友更多的了解毛细管网辐射空调系统,所以会陆续上传一些设计和安装资料,供大家参考! 希望大家多支持,也多提意见,共同进步!今天把在北京举行的三合一地源热泵中央空调系统和毛细管网辐射空调交流会上的三个讲稿上传,请各位多提建议! 如有具体问题,可以浏览我司网站http://www.dismy.cn下载
毛细管网地源热泵辐射空调介绍