这种通风软管在cad里怎么画啊,求大神指点
请教各位,通分管与风口之间的连接软管用什么材料,我见过一个工程,是用帆布袋子,铁丝绑扎,我估计不行,但是不知道用什么材料做软管,不好意思,小弟是搞水电的,对通风方面知之甚少,请暖通朋友帮忙回答以下,小弟谢过了。
有人做过皮带通廊的通风吗?皮带通廊除一部分露出地面外,大概还有60米埋于地下,为方便人员检修,皮带通廊要考虑通风。皮带通廊上部地面部分,走车,以及由矿堆。请教,帮帮我,怎么设置通风啊?
本帖最后由 y6031818 于 2014-8-1 22:24 编辑 话说去年7月份来无锡地铁,算算今年已有一年了,期间发生了一系列的事件,离职跳槽----到省级检测中心------再回到初始单位,,但是辞职信都交上去了,想想从检测中心回到现在单位有点后悔,,在这段时间内,大学四年的女朋友彻底断掉了关系,其实到现在还是放不下她,,一言难尽,,做施工的我们都是苦逼的开始,,坚持下去肯定会有回报,, 今天发一些现场施工,,说实话,我们做的这些东西真心差劲,,
客厅,主卧,次卧,卫生间,阳台等采光和通风面积最少为多少才算是合理?客厅,主卧,次卧,卫生间,阳台的门窗大小一般最少为大少才算是合理?门窗颗开启面积是如何计算的?万分感谢!!!
规范中提到:甲乙丙类厂房中的送排风管宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层水平或垂直送风管可合设一个系统。问题:一个三层涂料生产车间,甲类,各层均设有局部排风罩,通过屋顶的净化装置处理后排放。按照上述规范,各层排风管好像不大好合并设置?解决方案:1.立管设于车间外,支管与立管连接处设防火阀(还是阻火器?)2.各层分设排风管,分设净化装置?是否太过苛刻?
建筑是人们生活与工作的场所,现代人类大约有五分之四的时间是在建筑物中度过的,随着经济的发展和生活水平的日益提高,人们已逐渐认识到,建筑环境对人类的寿命、工作效率、产品质量起着至关重要的作用。人类从穴居到居住在现代建筑的漫长发展道路上,始终不懈的改善室内环境,以满足人类自身生活、工作对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求。人们对现代建筑的要求,不仅只有遮风挡雨的功能,而且还应是一个温湿度宜人、空气清新、光线柔和、宁静舒适的环境。生产与科学实验对环境提出了各位苛刻的要求,比如计量室和标准量具生产环境要求温度恒定(一般称为恒温),纺织车间要求湿度恒定(一般称为恒湿),有些生产要求同时满足恒温恒湿,半导体元器件、磁头等生产要求对环境中的灰尘有严格的要求,抗菌素生产与分装、输液生产、无菌实验动物饲养等要求无菌环境等等。这些人类自身对环境的要求和生产、科学实验对环境的要求导致了建筑环境控制技术的产生和发展,并形成一门独立的学科,建筑环境是由热湿环境、室内空气品质、室内光环境和声环境组成,通风与空气调节工程就是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 <
怡帆机电 跟大家分享下通风工程 通风方式 有那些? 排气扇:换气扇无法连续排除室内异味,满足不了室内新风的置换需求;容易损坏,后期维修费用增大;不能连续不断地通风换气;噪音较大;没有新风导入时,排风阻力增大,效果不好。即使没有以上缺点,考虑到排风扇风量小,作用范围有限,您也不可能在每个房间都装排气扇,即使装了也达不到效果。 开窗:开窗会导致气流紊乱,可能把卫生间和厨房的异味带入客厅和卧室;卫生间竖井可能产生异味“倒灌”现象;室外空气夹带大量室外的尘埃,影响室内清洁卫生;还有无法避免令人烦躁的噪音;采暖会造成大
下边是商场和宾馆,排风排烟设置紧邻住户,符合国家标准吗?
. 电缆隧道长300米,在两端的通风井设置屋顶风机排风是否合理。2. 电缆隧道设置有排水系统,那么隧道内是否潮湿,风管采用何种材料。3. 这点最关键:两端的排风井是否有必要设置备用风机。4. 电缆通风是温度升高后开启风机,还是长时间开风机。
消防和建筑,结构,给排水、暖通等专业都有密切关系,怎么不单独设置一个板块?我这有大量实际工程的性能化设计评估资料,没地方发啊,其中北京奥运场馆就一堆
知识点:通风竖井
小弟刚刚做,让各位见笑了。我看了半天也没搞清楚通风和排烟的关系,是做一个系统就可以吗?还是要分开来做?分别需要哪些设备和参数?我现在在做一个一层的超市的通风和排烟,面积4000多平米,分两个防火分区,用防火卷帘分隔,是一个大空间,没有小房间和隔墙,需要做通风和排烟,我看了半天也不知道从哪里入手,希望各位高手不吝赐教。希望高手能说得细一点,1、从哪里入手,怎么一步步计算,从哪里画起,需要注意哪些重点地方。2、还有是不是通风的都是进风呢,可不可以和排风一个方向?3、两个是不是和用的,还是分开设计的?4、通风和排烟的风口有什么区别?分别应该设置在超市的什么位置?先给您道声谢了!
请教:幼儿园内有独立通风要求的房间,如:卫生间,厨房,病房,隔离室等,怎样判断它的自然通风是否满足规范要求?不满足的情况下,是不是一定要加轴流风机?另外,在风机的选择上,除风量外,还要哪些可以做为选择型号依据的? 由于本人积分不够,不能送分,只能在此表示感谢!
一工厂车间,冬夏机械送风量分别为23.94kg/s,22.87kg/s.问能不能冬夏共用一套管路系统?如果可以,那应该按照哪个风量计算管径呢?
请教各位,通风、空调、放排烟的设计应该从什么方面入手(说来惭愧,小弟学暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,对通风、空调、放排烟等知之甚少,一直在从事水、暖、电方面),现在想反过来想学这方面的设计,不知道从何入手,大体的计算思路是什么,小弟基本是从零开始,大侠高手可否帮忙给与指点,小弟将不胜感激。
该车间进行汽车后视镜的烤漆。如附件图片所示,A B C 三区相通,且共用一个空调箱进行直流式通风,本人有如下几个问题想请教:1、B区要求室内正压,采用下送上排方式,屋面设天窗自然排风,请问天窗面积如何确定?2、C区因高热烤漆后的后视镜散发浓烈气味,需进行局部排风,请问如何选择排风罩?已知该处有害气体溢出量为750立方每小时。3、A区为工人操作区,要求保持正压。存在的问题是:如何保证局部排风罩排出的完全是有毒的部分?而不影响其它两区的正压?
传上来,希望对大家有点帮助。:call:
传上来,希望对大家有点帮助。:time:
各位同仁:关于现代化养猪场采暖、通风、空调设计的问题: 设计空调系统、采暖系统和排风系统。主要是排风,因为猪舍内有大量的二氧化碳、硫化氢、氨气等有害气体,排风应满足猪舍内的卫生要求。 夏季排风量应该是送风量的多少?冬季排风应该如何计算。 夏季空调的制冷量应该是如何计算?采用湿帘降温法。