首页 课程 资料 论坛
  • 用satwe计算小高层怎么回这样??

    N-C= 1 ( 1)B*H(mm)= 800* 800 Cover= 30(mm) Cx= 1.00 Cy= 1.00 Lc= 4.20(m) Nf= 3 ( 31)N= -5939. Uc= 0.44 Rs= 0.70(%) Rsv= 0.91(%) Asc= 314.0 ( 1)N= -6498. Mx= -33. My= -44. Asxt= 1434. ( 1)N= -6498. Mx= -33. My= -44. Asyt= 1434. ( 1)N= -6498. Mx= -15. My= 16. Asxb= 1434. ( 1)N= -6498. Mx= -15. My= 16. Asyb= 1434. ( 1)N= -6498. Vx= 14. Vy= 11. Asvx= 340. Asvx0= 0. ( 1)N= -6498. Vx= 14. Vy= 11. Asvy= 340. Asvy0= 0.就是柱的箍筋怎么能用荷载组合1来控制??奇怪,平时大家是用WWNL自己组合的吗?谢

  • 有关小高层给水设计的问题

    我所在的是个县级市,今年刚刚有高层建筑,我们现在采用的是水表在室外集中设置的方式,但是对于高层建筑就会出现室内管道过多的问题(例如12层高的建筑底层就有12根给水管道),我们打算采用智能水表,可是又存在着水表质量不稳定以及容易对用户自行拆卸偷水等管理上的问题,请问各位有没有什么好的解决办法或者推荐几个质量比较好的智能水表厂家。

  • 关于小高层的混凝土标号问题

    关于小高层得问题,我刚开始做设计,旁边也没有师傅,只好求助大家了!地下两层,地上15层点式住宅,大家在做设计是时候混凝土标号一般是怎么取的,取多大,跟层数,跨度,梁高等等的关系,希望大家讨论讨论!

  • 9层住宅是小高层还是多层?

    9层住宅是小高层还是多层?住宅设计规范把七层至九层划为中高层住宅,而高层建筑防火规范把十层及十层以上划为二类高层,现在有一个9层纯住宅,有电梯,到底怎么做啊?

  • 某小高层荷载计算用EXCEL

    根据建筑方案调整做法,根据实际需要调整层高等数据,能应付很多情况

  • 关于小高层的电井的设置问题

    关于小高层的电井的设置问题, 11层楼的小高层住宅楼,开发商不设置电井,将所有的电线(强电、弱电等电线)均放于楼梯间,从一楼到十一楼贯穿,每户电表均外露,不知道这样做是否符合规范?

  • 小高层第2振型扭转,允许吗?

    小高层11层框架住宅(3梯),第2振型出现扭转,允许吗?设缝脱成三栋,或改为框剪结构,则第3振型出现扭转,就能很好的满足周期比要求。

  • 小高层经典户型一体多户

    图纸简介: 通风良好通风良好通风良好通风良通风良好通风良好好 投稿网友: fan90118801 上传时间: 2013-04-01 图纸

  • 请教小高层大风摇摆问题

    各位结构大大,我是电气的,想咨询下 26层 32层 这样的小高层 在7.8级风下 20层左右感觉到晃动 这是正常情况么,规范是如何要求的 请指教

  • 小高层平面户型CAD(150个)

    图纸简介: 收集的150个小高层平面户型,一梯两户,一梯三户,一梯四户。 投稿网友: wangs2252 上传时间: 2013-10-20

  • 河南某小高层标准层图纸

    图纸简介: 入门级施工图设计,包含各种规范尺寸。第一次上传 ,请多多支持。 投稿网友: juwairen266 上传时间: 2013-10-23

  • 小高层底层位移比超限,怎么办啊

    小高层底层位移比超限,怎么办啊

    在左下角右下角,位移超

  • 一个小高层的结构布置图

    一个小高层的结构布置图

    一个小高层的结构布置图:

  • 小高层的水表一般情况如何安置

    由于我在做毕业设计 4-13层是住户楼 我设置给水方式时候是水池水泵联合供水 采用变频泵是不用说的 但是 我对他的工作原理有点不明白 难道 水泵整天开着 而且压力又那么大`何况水表该放置在那里呢? 可否有人碰到过类似问题告知一下 拉 ~~谢过

  • 配筋砌块做小高层很经济!

    配筋砌块做小高层很经济!也节约施工时间!只是目前制造得少,可以参考的资料也不多,反响不是很强烈。从抗震实验数据分析的角度,这是个好冬冬。

  • 小高层加压供水最佳方案

    我们有一个小区,一栋多层、一栋小高层(2个单元),市政水压0.32MPa原采用高位水箱供7~11层,由于住户压力小、燃气热水器打不开(水箱低水位与高用水点差3米)。后改为变频供水配稳压罐,但物业反映运行费用电费高,请各位出主意有无在此基础上更好的解决办法:既满足用户水压要求、又最大可能节约运行电费?设计方案有无问题?请各位给予指教!

  • 小高层采暖上层不热的原因!

    最近接触到一个工程小高层(18层)地板采暖上面几层不热.设计是按现在比较普遍的共用立管的形式,热力入口出只有一个截阀.现场的情况还没有去看,不知道是哪方面的原因,请各位给分析一下可能的原因,谢谢!

  • 关于小高层水表的设置的问题请教大家。

    我这里有小高层(11层、12层的)住宅楼,请教大家,你们的水表是怎么设置的,是设置水表井还是水表间?做过的同志,能不能发个图过来?谢谢!

  • 小高层给水方案(供讨论)

    某住宅小区,建筑物成组布置,分别为18F\14F\11F\还有多层.多层部分市政直供.小高层采用水泵加高位水箱给水方式.1.每栋分别设置一生活水箱比较好,还是总的做一个大的水箱比较好?2.水泵加压,共用一台水泵(比较低的水箱进水管前减压),还是分别设给水泵比较好.