高层建筑物由于具有节约城市用地和丰富空间造型等优点,犹如雨后春笋般竞相涌现在世界各地,其高层化、大型化已达到前所未有的地步,同时,也给消防工作带来了更高更严的要求。 1)高层建筑功能复杂多样,使用单位多,人员密集,流动性大,各项管理制度就不容易落到实处,火灾隐患和漏洞就容易出现。例如乱堆乱放杂物,乱扔烟头火种,人为损坏消防设施,设置火灾危险性大的车间、库房等,都容易引起火灾。 2)复杂多样的功能,使用的电器设备多,配电线路多,用电荷载大。如果管理不善,出现电器使用不当、违章用电、乱拉乱扯电线、随意增加负荷等,常常会造成电线短路而引发火灾。
1.自然排烟 自然排烟是利用风压和热压作动力的排烟方式。 2.机械防烟 机械防烟是采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗,能自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。避难层为全封闭式避难层时,应设加压送风设施。 楼梯间每隔2~3层设置一个送风口;前室应每层设一个送风口。加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶风口;当采用常开百叶风口时,应在加压风机的压出管上设置止回阀。当设计为常闭型时,发生火灾只开启着火层的风口。风口应设手动和自动开启装置,并与加压送风机的启动装置连锁。 3.机械排烟 采取机械排风方式,以风机所产生的气体流动和压力差,利用排烟管道将烟气排出或稀释烟气的浓度。
高层建筑楼梯间内明敷设PVC管走弱电线路(三表远传系统,非消防),请问PVC管的选型需要阻燃或者难燃吗?请给出规范依据,谢谢!
论文简介: 摘 要:在参考规范对超高层建筑,尤其是40 层(约150m) 以上的建筑进行防火设计时遇到一些与建筑安全使用、有效救援相左的问题。以一幢超 投稿网友:njzhaoxinming 上传时间: 2013-03-24
项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~
目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。
我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]
各位好,想请教各位高手一个问题:一高层商住楼,塔式住宅,底商3层,住宅16层,共19层,建筑高度61米,设剪刀梯一部,每层建筑面积1200平米,本楼应该属于一类建筑吧?高规上说一类建筑每个防火分区最大建筑面积为1000平米,是不是需要做两个防火分区?怎么做?
当前城市建筑业的发展趋势是:大量修建高层住宅;建设高层高标准的旅馆、商业楼等公共建筑;采用钢结构的超高层建筑、大型体育场馆等。因此,高层建筑的防火安全尤其重要。 1高层建筑的火灾危险性分析 从以往火灾案例中,我们可以看到高层建筑一旦发生火灾,往往造成严重的伤亡事故和经济损失,如1974年巴西胜保罗25层的“焦玛”大楼火灾,烧死227人,烧伤300人;1980年美国27层的米高梅饭店火灾,烧死84人,烧伤679人;1985年我国天鹅宾馆火灾造成10人死亡。可见高层建筑的火灾危险性是极大的。 1.1可燃物较多,火势蔓延较为迅速。在高层建筑的楼梯间、电梯间、管道井、风道、电缆井、排风道等竖向井道部位,如果防火分隔或防火处理不好,一旦发生火灾就好像一座座高耸的烟囱,成为火势迅速蔓延的途径。高级旅馆、图书馆、档案楼、科研楼、办公楼等高层建筑,一般室内装修家具等可燃物较多,一旦起火,发烟量大,燃烧猛烈,火灾容易蔓延。据测定,在火灾初起阶段,因空气对流在水平方向造成的烟气扩散速度为0.3m/s;在燃烧猛烈阶段,由于高温状态下的
第一节 一般规定 1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。 (3)送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。 第二节 自然排烟
各位好,想请教各位高手一个问题:一高层商住楼,塔式住宅,底商3层,住宅16层,共19层,建筑高度61米,设剪刀梯一部,每层建筑面积1200平米,本楼应该属于一类建筑吧?高规上说一类建筑每个防火分区最大建筑面积为1000平米,是不是需要做两个防火分区?怎么做?
一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s“,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分“,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来确定,但是《高规》第7.4.5.3规定“水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米“。从这个规定可以看出,水泵接合器的15-40米范围内在一般情况下要设置室外消火栓。因此,在工程设计中,在布置水泵接合器时,要考虑其相对集中,以利于与经计算的室外消火栓数量对应,一旦设计中有较多的室内消防系统需要较多水尖接合
最近看一些高层建筑的图纸,发现地下室照明、水泵、消防类设备好象都没有独立的计量。这样是否合理?如果要,那计量箱应设计在什么位置?
大家都知道,高层建筑给水都需要加压,市政压力根本无法满足供应。其中常做的一种方法是水池+矢量泵。这就牵扯一个问题,水质如何保证?小区开发完后,管理维护等都会由物业来保证。但是,大部分物业对于水箱水质这块不感兴趣。这样会导致水箱内水的污染。现在已经有很多地方发现,自己所居住的地方水出来了有臭味,检查水箱后发现里边死老鼠、破烂物品、铁锈、虫蚁尸体等,严重危害自己的健康。本来应该半年清洗一次的水箱,有许多地方5、6年都不洗一次。这些问题都该如何处理呢?希望大家能够讨论!
最近,公司在搞一个住宅项目,设计方所有配电干线都选用了低烟无卤阻燃电缆。去和他们沟通,他们说这是负荷规范的,不愿改。但低烟无卤阻燃电缆确实太贵了,而且以前也没碰到过这种情况。不知道大家有没有什么解决的办法?
后浇带需主楼沉降稳定后才能封闭,高层建筑主体结构加二次结构施工周期较长,但周边基坑需要及时回填请问一下此问题该如何处理?另:高层住宅单层面积约1000多平方,是否需要设置施工缝,如果设置施工缝需要多久后进行封闭
本人在校学生,在外实习遇到问题,求大家帮忙 主体施工阶段,高层建筑垃圾的清运,请问不用塔吊+卸料平台,用承插式橡胶管通道有没有一些成熟的产品,求建议,很急
《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》中的第7.6.3条对于二类高层(设有空气调节系统的办公楼)并未做出设置自喷系统的规定。而在《建筑设计防火规范GBJ16-87)》第8.7.1条的第六小点却做出要设置自喷的规定。按照低层建筑消防要求低于高层建筑的原则,因此本人建议对于二类高层(设有空气调节系统的办公楼)也应该设置自喷系统。以上是本人的一点建议,希望各位同行指点,谢谢!!!
高层建筑的消防管的排气,是采用通气帽,还是采用排气阀,还是结合起来考虑???究竟具体怎样布置??本人是新手,望赐教!多谢
想请教一下各位大侠,现有一高层建筑,做室内消防时,高位水箱的水箱标高已是85米,底层的消火栓静水压大于的80m,应分区,若风高低两区,高区前10分钟可由楼顶水箱间高位水箱供水,然而低区没有设水箱的地方,请问如何保证前10分钟的消防用水量,还有可不可以和高区共用高位水箱,水管上设减压阀?请各位xdjm帮忙