建筑防火规范图解
首先,这个问题并不是消防给排水的问题,但我确实不知应该在哪里提,所以还请各位大神给予帮助,具体情况是: 建筑高度72米,共24层 两梯4户 2-24层1#户型和4#户型在电梯合用前室两头,防火门分隔,防火门与入户门之间走廊两侧镂空。2#3#户型门开向合用前室 电梯前室设置有正压送风,消防通道是防烟通道,自然排烟。 问题是:首层的1#户型前并没有设施防火门(详细见附图),这样的设计是否符合规范设计要求呢?
防火规范中,超过五层或体积超过10000立方的教学楼等其他民用建筑要设室内消火栓。其中其他民用建筑包括具体是指哪些建筑?
住宅建筑规范讨论http://co.163.com/forum/content/90_319787_1.htm住宅建筑下载
今天下载看了一下,好多黑体字,好象住宅规定又放宽了,》8层才设消火栓,但是好象没看见底层带店面的要几层才设,塔式住宅好象也没看到,有谁知道啊
最近学校在教防火设计问题,有几个问题实在想不明白想问问大家~~1、单层体育建筑高度是怎么计算的??因为大跨度么,各种结构不同的话,具体高度该怎么计算。2、还有一个设计问题,假设一公共建筑平面为长方形,平面1-4轴在三层有局部突出的羽毛球馆采用大跨度结构,其局部高度>24M达到高层,但5-9轴三层总高度未超过24M,然后,1-4轴有地下室。请问:该地下室的防火应该视为高层地下室还是普通多层地下室。 是不是1-4轴平面全部视为高层,可以把5-9轴平面部分视为其裙房~~ (即红色斜线部分为高层按高层防火设计,黄色斜线为其裙楼按多层防火规范设计)
1.地上多层(非高层)相邻防火分区,防火墙上开设的甲级防火门是否作为第二安全出口。2.多层公共建筑楼梯间是否出屋面?我找了半天没找到规范依据,知道的朋友请找到规范依据,贴出来供大家学习交流。谢谢
弟最近在做轻钢住宅防火的研究,因为刚刚开始所以还处在查找相关资料的阶段。一下有几个问题希望知道的同志帮忙解答下,谢谢了。1.墙体的防火,据我从论坛里了解的情况看有两种方法:(1)C型钢上涂防火涂料,然后再用墙板包覆,我想问一下,这里的墙板一般是什么板,是否具有防火能力?(2)直接利用防火板包覆,貌似防火板很多,所以我想知道一般用什么板比较多一点。2.楼板的防火处理是否和墙体是一样的,还是说有不一样的地方?3.国外和国内的防火规定是不一样的,国内轻钢有专门的防火规范吗?4.国内做轻钢防火的谁做的比较好的,大家可以给点意见。电加热管
新版防火规范2014第8.5.3条规定应设置排烟设施的地方3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。第8.5.4条规定应设置排烟设施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。那么问题来了:多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?多层公共建筑地上一个200m2的可燃物较多的库房没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?这两条规范难道不是明显的矛盾了?尼玛还是强条!!!!怎么破?怎么破?
本帖最后由 dgm-1688 于 2016-9-21 18:29 编辑 新版防火规范关于建筑高度的计算方法有二个:1、 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。2、对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,可不计入建筑高度。问题来了:住宅建筑室内外的高差部分不计入建筑高度合适吗?(新规范思路是按消防登高面为出发点的,这部分高差不计算的话,与规范的初衷不太一致)
自新防火规范实施后,对住宅核心筒有了新的修改,也更加严格,现在贴出工作中遇到的几种核心筒。问过很多总工一注也咨询过几个省图公司意见都不统一,有些说能过,有些说根据新规说现在不行,现贴上来,忘各位前辈解惑(住宅都超过18F):第一种 两防烟楼梯间分开设置 有两户通过走廊进入合用前室,开向前室门不超过三樘。
重点以电气方面为主,欢迎大家补充,提出宝贵意见!主要从GB50016-2014 整理
建筑防火规范5.5.11条:设置不少于两部楼梯的公共建筑,对于顶层局部突出,突出部分的建筑面积小于200平米人数之和不超过50人,突出部分不超过两层,应另设一个安全出口通向上人屋面,这个安全出口的规定一定是楼梯出口吗?可以是上人口之类的???
2、关于商住楼的防火设计。----江苏04-17#消防纪要 ...其商用部分和住宅部分的防火设计分别按《建筑设计防火规范》的公共建筑和住宅建筑的要求进行设计。 ...其商用部分和住宅部分的防火设计分别按《高层民用建筑设计防火规范》的公共建筑和住宅建筑的要求 进行设计。 ??? 2-0“分别按”含义不清,未有特别说明,只能是建筑,但有人说也指--水消防。 2-1 水的层数、体积:上面住宅包挎下面公建否?分别按,也就是可以分别计--严重不合逻辑 2-2 水的层数、体积:下面公建包挎下面住宅否?分别按,也就是可以分别计--严重不合逻辑
大家帮我看看啊 ~~
高层屋面消防水箱容积 1.是按高规高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3《建筑防火规范》也有这类似的一条,但是这本是说明不超过一定的消防水量还是可以取那么多个立方,但是高规就没有说明这一点呢?是否按消防用水量算多少就取多少呢 ?
建筑设计防火规范GB50016-2006
规范要求:当一个排烟风机负担两个防烟分区时,按最大分区*120计算风量。而每个防烟分区还是按照本区面积*60计算。问题是,当只有一个分区排烟时,风机的风量是不会变的,也就是防烟分区的风量还是*120的关系,这样的话,支风管和排烟口的风速就会至少大于规范要求的小于20米,10米的一倍,和规范相矛盾。请问各位如何解决?
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:8. 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等可以分解成以下三句吗?1.老年人建筑、2.任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所3.和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等
《建筑设计防火规范》GB50016-2014第5.5.8条要求安全出口不少于2个。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第6.1.1条又说某些情况可以只有一个安全出口。这两者有矛盾之处。比如说一栋10层办公楼,按《建筑防火规范》要设2部楼梯,但是按《高层防火规范》又可以只设1部楼梯??
相关热门专题