国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 电气 第十章 电 气第一节 消防电源及其配电第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求:一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;{TodayHot}二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电:1.室外消防用水量超过30 L/s的工厂、仓库;2.室外消防用水量超过35 L/s的易燃材料堆场、甲类和乙类液体储罐或储罐区、可燃气体储罐或储罐区;3.超过1500个座位的影剧院、超过3000个座位的体育馆、每层面积超过3000m2的百货楼、展览楼和室外消防用水量超过25 L/s的其他公共建筑。三、按一级负荷供电的建筑物,当供电不能满足要求时,应设自备发电设备;{HotTag}四、除一、二款外的民用建筑物、储罐(区)和露天堆场
如何理解《建筑设计防火规范》6.4.11......除甲乙类生产车间外,人数不超过60人且没樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限
我觉得现在社会发展太快,老的建筑设计防火规范有点不和适宜了,说的不太明确,有好多建筑都是在边缘地带,可上可不上,给我们设计工作者带来很多麻烦,我建议,出个新的,上就是上,不上就不用上,这样给我们能节省不少时间,时间就是钱呀,能干不少私活呢
我看《建筑设计防火规范》第8.6.2条第二款“设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设消火栓”1.那像我们现在做的一个商住楼,一二层为商铺,三至五层为住宅(跃层,住一家人),我原来只考虑在一二层设消火栓,根据此规范,那三至五层岂不是也要设消火栓?在三层设还好,四五层都跑到人家里去了,想看看大家在做这类工程时候都是怎么解决?2.根据此规范,只要设有消火栓,每层都要设,那要是一层商场,设有消火栓,那其他的几层,无论规模多大,都要考虑??谢谢了!!
高层民用建筑设计防火规范GB50045-95中的9.2.6应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电时间不应少于20min。但是建筑设计防火规范中GB50016-2006 11.1.3规定应急照明灯具和灯光疏散指示标志备用电源的持续恐怕你供电时间不应少于30min(强条)请高人解答
这是征求意见稿,木结构方面有所变化,其他的我还没有仔细研究,各位有兴趣的可以看看。
建筑设计防火规范讲解.rar
建筑设计防火规范意见稿最新
建筑设计防火规范电气部分中的11.3.1中11.3.1 除住宅外的,民用建筑,厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明:接下去是应设应急的部位。请问,如果是甲乙类的仓库的这些部位要设应急照明吗
论文简介:大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范大型商业建筑设计防火规范 投稿网友:coolmoon100 上传时间: 2013-11-02
7.4.3 1.地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙与其它部位隔开并直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。2.地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开
8.2.8.5条“与保护对象在5~40m的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内。”消火栓保护半径可是150m呢,如果在150m范围内的就不能算么?还要重新新建消火栓吗?
中型砌块建筑设计与施工规程
如何理解“占地面积大于1500平方米或总面积大于3000平方米的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子类等类似生产的厂房“中的类似的意思?
新版建筑设计防火规范及其解释
新的建筑设计防火规范图示,需要的请来吧
新旧建筑设计防火规范对比,需要的请来吧
《建筑设计防火规范》图解
谁有商业建筑设计防火规范电子版,能不能发给我