首页 课程 资料 论坛
  • 有图解的《高层民用建筑防火规范》

    有图解的《高层民用建筑防火规范》,让你看规范更直接,更简单,更明了

  • 高层民用建筑防火规范新更改内容

    论文简介:住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房。该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300m2,采用耐 投稿网友:qiqikakaka 上传时间: 2013-08-11

  • 高层民用建筑防火设计规范

    高层民用建筑防火设计规范

  • 求:06SJ812《高层民用建筑防火规范图示》

    所在位置:CO.163.com > 给排水 > 论坛 论坛搜索: 06SJ812国家图集《高层民用建筑防火规范图示》 没有搜索到相关的信息! 求:06SJ812国家图集《高层民用建筑防火规范图示》

  • 传一个高层民用建筑防火规范的解析讲义

    这是现行的高层民用建筑防火设计规范的讲义稿 可供大家学习参考.

  • 高层民用建筑防火设计规范图示

    高层民用建筑防火设计规范图示 第一部分

  • 高层民用建筑设计防火规范

    电子档的高层民用建筑设计防火规范

  • 搞成民用建筑设计防火规范

    这个也可以,装饰装修用得上

  • 《高层民用建筑设计防火规范》解释

    论文简介:《高层民用建筑设计防火规范》解释,话说需要什么图集资料可以找我。。。 投稿网友:s3060107114 上传时间: 2013-07-23

  • 民用建筑防火分区面积思维导图

    民用建筑防火分区面积思维导图

    防火分区面积,虽然数字很少,但一到做题时候就觉得大脑一片空白,现在换个方式表达:思维导图看看

  • 解读《高层民用建筑设计防火规范》

    一、增加了两个章节,补充了建筑外保温系统的防火要求  

  • 关于民用建筑防火间距的问题

    关于民用建筑防火间距的问题

    规范GBJ 16-87第5.2.1条 民用建筑之间的防火间距,不应小于表5.2.1的规定。注:①两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,其防火间距不限。而7.1.3条 建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙应突出难燃烧体墙的外表面40cm;防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m第7.1.5条 建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m。紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于2m,如装有耐火极限不低于0.9h的非燃烧体固定窗扇的采光窗(包括转角墙上的窗洞),可不受距离的限制。。那么当两座建筑相邻较高的一面的外墙为防火墙时,如果与另一座的间距小于2米的话,是否距离防火墙2米内的二栋建筑物均不能开门窗或开防火门窗?

  • 高层民用建筑设计防火规范2005

    高层民用建筑设计防火规范2005

  • 关于高层民用建筑设计防火规范的讨论

    我在从事一栋超高层写字楼业主方工作,因涉及<<高规>>比较多,向大家请教及探讨以提高自身对高规的理解......

  • 【分享】高层民用建筑设计防火规范

    高层民用建筑设计防火规范PDF电子版

  • <高层民用建筑防火规范>不可忽视的条文

    目前,由于地价递涨.建筑越来越高层化,尤其是民用建筑.作好高层民用建筑的防火责任重大,了解防火规范必不可缺!

  • 对高层民用建筑防火规范和《建筑设计防火......

    对《高层民用建筑防火规范》和《建筑设计防火规范》的几点建议随着社会的进步,我国对建筑物内的机械防排烟问题越来越重视,标准也越来越接近于发达国家。国家对《高层民用建筑防火规范》(以下简称《高规》)和《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)也在逐年地完善各项条款。笔者在长期的工程设计实践中,认为《高规》(GB50045-95,2001年版)及《建规》(GBJ16-87修订本,含2001年4月局部修订的条文)中的有些条款还不够完善,在这里提出来与同行们探讨。1 防烟楼梯间及前室的机械防烟《高规》关于机械防烟第8.3.1.2条规定:“采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室,应设置独立的机械加压送风的防烟设施”。《高规》关于机械排烟第8.4.3条又规定:“带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部分利用可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部正压送风系统,正压值应符合8.3.7条规定”,而第8.3.7条的规定是:“机械加压送风的余压,除计算最不利环路管道压头损失外,尚应有

  • 国家对高层民用建筑规范

    国家对高层民用建筑规范

    《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第5.4.2条规定:用于疏散走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。深圳市中天明科技有限公司是国内首家研制生产常开防火门控制装置的企业,并且通过国家固定灭火糸统和耐火构件质量监督检验中心检测合格,是目前国内唯一具有生产销售该糸列产品消防资质的企业。性能说明:FMK常开防火门控制装置具有使防火门平时保持常开、火灾时自动关闭的功能,从而彻底解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏,同时又保证了消防安全。该产品符合“断电关门”的消防要求,并具有设计先进、安装方便、使用可靠、耗电量小等特

  • 建筑防火规范第3.2.4的疑问

    3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;2 丁、戊类厂房(仓库)。如果是耐火等级为三级的厂房,金属结构(钢结构)需要做防火保护么?或者:耐火等级为三级的厂房,钢结构的梁、柱等构件达到二级耐火等级的耐火极限要求,还需要做防火保护么?求相关规范条文!!!

  • 民用建筑楼梯设计的规范

    (一)楼梯的数量、位置、宽度和楼梯间形式应满足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墙面至扶手中心线或扶手中心线之间的水平距离即楼梯梯段宽度除应符合防火规范的规定外,供日常主要交通用的楼梯的梯段宽度应根据建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股数确定,并不应少于两股人流。0~0.15m为人流在行进中人体摆幅,公共建筑人流众多的场所应取上限值。在设计通则中说明: 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。如此,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大,见图。 (三)、梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽。

点击加载更多

低层民用建筑防火规范

低层民用建筑防火规范专题,为您提供低层民用建筑防火规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低层民用建筑防火规范 相关的专业交流讨论,更多低层民用建筑防火规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度