首页 课程 资料 论坛
  • 洁净区与非洁净区共用一套空调系统

    现在有一个药厂,地下一层净化面积961m2,非净化面积466m2,想设计成一个系统,全新风全送全排。这样会有什么问题吗?请各位大侠指点。第一次发帖,请多多关照。

  • 洁净区压差系统技术讲解

    1、对洁净区压差进行控制的目的      是为了保证洁净室在正常工作或平

  • 洁净区的排烟系统这么处理?

    洁净区的排烟系统这么处理? 排风百叶口经风管直通排烟井,在每层井口上加280度电动防火阀,屋顶上排风机组和消防联动,排烟口在洁净区内又没有高效过滤器,会影响洁净区的洁净度吗?请指教

  • 药厂洁净空调系统的控制

    论文《药厂洁净空调系统的控制》

  • 洁净空调系统的应用及设计

    洁净空调系统的应用及设计

  • 空调洁净系统施工技术方案

    空调洁净系统施工技术方案

    素材 | 筑龙暖通原创 如需转载,请注明来源 通风空调、洁净系统设备数量多,尺寸及重量较大,所涉及的材料种类也多,安装较复杂,工艺安排需按一定要求进行,故在系统开始安装时应先做好严密的组织,才能减少返工,确保工程顺利实施。 一、空调系统概况

  • 洁净空调系统施工注意要点

    洁净空调系统施工注意要点

    随着洁净室的应用,洁净空调的使用已越来越广泛,洁净度的等级也在提高。不少洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。洁净空调系统的技术要求、施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力、物力、人力上讲都会造成浪费,因此要搞好洁净空调系统,除完美的设计图纸以外,还要求高质量高水平的施工。网友通过洁净空调工程的施工,将一些体会介绍给大家,供作交流。

  • 洁净空调系统施工要点介绍

    洁净空调系统施工要点介绍

本文通过洁净空调工程的施工,将一些体会介绍给大家,供作交流。 1、制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件 材料选用。洁净空调

  • 医院洁净空调系统设计一般要求

    一、普通用房的空调系统设置

  • 粗解洁净空调系统施工的要点

    近年来,洁净空调的使用在科研、医疗、高科技产品生产、实验室以及电子产品、精密仪器生产领域已越来越广泛。随着洁净空调使用范围的不断扩大,洁净度的等级也在提高。1 制作风管的材料是确保空调洁净度的基本条件 材料选用。洁净空调系统风管一般采用镀锌钢板加工。镀锌钢板应选用优质板,镀锌层标准宜>314g/m2,且应镀层均匀,无起壳,无氧化。吊架、加固框、连接螺栓、华司、风管法兰、铆钉均应采用镀锌件,法兰垫料应采用有弹性、不产尘、有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵,风管的外保温可采用容重32K以上难燃PE板,以专用胶粘贴,不得使用玻璃棉等纤维制品。 材料采购 材料采

  • 请教洁净室空调系统设计

    我想请教一下,洁净空调中,根据换气次数算出的风量(L=n*V)及冷量(Q=n*S)与逐时负荷计算出的冷负荷与风量有什么联系??(其中n为换气次数,V为房间体积,S为房间面积)

  • 生物洁净室空调系统的特点

    生物洁净室空调系统,一个显着特点是,以防止交叉感染,以上的空气处理机组的性能,主要是生物洁净室空气处理机组需要使用完整的正压设计,鼓风机最前端的空气处理装置,正压空气"一节的其余部分的功能部分,以防止外界空气进入空气处理机组,造成交叉感染。

  • 一韩资企业洁净室空调系统

    希望大家多提些建议 韩国人设计的

  • 关于全新风系统的洁净空调

    洁净空调风量冷量都很大,在全新风系统中,既要保证洁净度,又在保证较大的冷负荷.较大的冷负荷可以选用大功率的全新风机组;但是要控制好洁净度,过滤系统要求很高,因为新风所含的粉尘大得惊人,是非全新风洁净空调中回风的几十到几百万倍,大家对这种问题怎么处理?有没有一种专门预处理新风的过滤器(或过滤系统),可以有效地降低新风的含尘量?

  • 洁净空调系统防倒灌问题

    请大家说一下自己在设计中保证洁净区正压及空调系统停止运行时防倒灌的做法.我所采用的措施:1排风管路设中效过滤器2洁净区相对一般区保持正压3新风管上设电动密闭阀,空调系统停运时关闭4洁净区与非洁净区之间的风口设阻尼层

  • 关于洁净空调自控系统问题

    我做了一个洁净空调自控系统,主要产品都是藿里威尔的,运行了一年多,现在出现了问题,当送风几在工作模式下时,会突然出现大面积的停机象限,控制面板上工作模式指示灯也同时熄灭.请高手指教 谢谢,急需高手帮助

点击加载更多

洁净区空调系统

洁净区空调系统专题,为您提供洁净区空调系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洁净区空调系统 相关的专业交流讨论,更多洁净区空调系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

斜管填料标准

世界上最美的喷泉