拟建生物疫苗生产车间,建筑面积25000平米现寻有生物疫苗工厂建设经验,能够完善设计院设计,建筑总承包一级资质,一级项目经理资质的单位。有意请电 61251995-812 张海滨
钢结构综合楼设计招标,设计院,个人均可以,详附件
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
钢结构厂房具有工期短、跨度大、造价低、外形现代美观等优点,所以越来越多的业主把钢结构作为建设厂房的首选。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
钢结构在施工前,都要做好相应的准备,具体主要有一下几个方面:技术准备1 在钢结构开始加工前应编制钢结构制作、安装施工方案,报公司审批,通过后方可开始施工。施工前由技术负责人组织现场质检、工长、作业队技术质检人员熟悉图纸、施工方案,学习相关的规范、标准,并进行《钢结构施工方案》交底;
做钢结构预算用什么软件好?
小弟初次做钢结构资料,对钢结构资料有些不是很懂的地方,现在向大家请教。1、我们工程的钢柱进场分为不同批次进场,钢柱报审是每次要进场的钢柱的质量证明文件和合格证都要用一次报审表,还是所有的构件的质量证明文件和合格证合用一个报审表。2、检验批的报法。我以前是这样做的,一个工程有多个相同检验批(例如钢构件焊接的检验批)用一个分项工程的表格然后再前面加个报审表,这样报的对吗?请问一个分项工程表格里面的检验批是同一个分部工程的不同检验批,还是不同分部工程的同一个检验批。3、如何准确无误的使用报审表的问题。[
在施工中遇到这么一个难题,请各位前辈给予解答: 工业厂房,设计采用钢结构屋面,但在钢结构避雷这一块施工单位和监理单位出现了分歧,为了这个还争吵不休。请问钢结构屋面稟条之间用不用跨接线进行连接?钢结构避雷这一块如何处理。请各位前辈给予解答。谢谢
在PKPM中框架钢结构的参数如何设置?有好的文本吗?传一个,最好是有说明的,介绍一下每个参数的意思。谢谢各位大侠了!如下图:
1. 钢结构中,确定框架柱平面外的计算长度时,下列()说法是不正确的。 A. 取相邻侧向支承点之间的距离 B. 与梁、柱的连接情况有关 C. 与梁线刚度之和与柱线刚度之和的比值有关 D. 与框架柱平面内有无侧移有关 2. 下列哪些是影响钢梁整体稳定的因素()。 A. 梁的截面形式 B. 梁的截面尺寸 C. 梁所受荷载类型 D. 梁存在的原始缺陷 1. 轴心受压构件的整体稳定系数φ与()等因素有关。 A. 构件截面类别 B. 钢号 C. 长细比 D. 两个方向的长度 2. 两端铰接的理想轴心受压构件,当构件为双轴对称截面形式时,在轴心压力作用下构件可能发生()。 A. 弯曲屈曲 B. 扭转屈曲 C. 弯扭屈曲 D. 侧扭屈曲 1. 钢材经过冷加工(冷拉、冷弯、冲切、机械剪切)所产生的应变硬化后,()已经发生变化。 A. 抗拉强度 B. 屈服强度 C. 塑性 <
102.设计一有填充墙的钢框架,用SATWE计算,发现计算风载和不计算风载两者的计算结果相差非常大,很是迷惑,但本人觉得无填充墙的框架结构受风面积只有梁柱,风载很小,计算与不计算两者的差值很小才是,所以烦请解释一下原因? 答:无填充墙的钢结构该项只用于计算风振系数时用到,挡风面还是考虑整个墙面完全挡风来考虑的;如果您的结构是一个开敞式结构,可以根据您的梁柱构件挡风系数修改体型系数,折算成全墙面挡风,或着手工交互修改作用风载。15、什么是热轧,什么是冷轧,有什么区别?答:热扎是钢在1000度以上用轧辊压出, 通常板小到2MM厚,钢的高速加工时的变形热也抵不到钢的面积增大的散热, 即难保温度1000度以上来加工,只得牺牲热轧这一高效便宜的加工法, 在常温下轧钢, 即把热轧材再冷轧, 以满足市场对更薄厚度的要求。当然冷轧又带来新的好处, 如加工硬化,使钢材强度提高, 但不宜焊, 至少焊处加工硬化被消除, 高强度也无了, 回到其热轧材的强度了,冷弯型钢可用热扎材, 如钢管,也可用冷扎材,冷扎材还是热轧材,2MM厚是一个判据, 热轧材最薄2MM厚,冷扎材最厚3MM。18、高强螺栓长度如何计算的?
我想请教一个关于钢结构外露柱脚的问题: 1)抗震规范第9.2.16 条中“柱脚承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍”; 在第8.2.8条5款中叙述为“考虑轴力影响时柱的塑性受弯承载力”。我的问题是:1)塑性屈服承载力和塑性受弯承载力是否是同一概念,计算公式是否是MP=WP*f? 2)根据表8.2.8的连接系数外露式取1.1,与第9.2.16不一致,并没有单层厂房严格,为何? 3)表8.2.8中的钢材牌号与柱脚选用是否是一一对应的? 4)表8.2.8中的钢材牌号为何没有Q235GJ?2)钢结构外露柱脚的适用范围:是否是不考虑抗震的钢结构厂房(含门刚)可不执行抗震规范第9.2.16条?
目前情况: 现场两个楼在屋顶有24个钢梁,连接两个楼的(一段在A楼,有24个阻尼器,B楼有18个钢梁在梁上焊接),以后在钢梁顶上铺设玻璃,形成一个完整的钢连窗。在施工过程中,有6根钢梁短了8cm,这6根钢梁应该直接焊接于剪力墙立面,在钢梁下方设置了牛腿,后找加工厂增加了8cm的钢梁,现场焊接。目前已经焊接完毕,可是怎么检测和牛腿接触面是否已经满焊?目前知道需要复试的材料有: 钢梁的钢材 焊丝 高强螺栓(有2个钢连桥用的) 栓钉(钢连桥上固定压型钢板用)复试的材料可否有不用做复试的,因为用量觉得比较少。