本人还没接触过钢结构电梯井道的设计,所以问题或许有点幼稚,请高手们原谅。首先我把电梯井道的建筑图纸以及电梯本身对土建的技术要求图传上来。我的疑惑:1、建筑图纸要求,底层层高4.5m,二层3.3m,3-5层2.9m,而电梯的导轨支架距离为2.5m,我自己布置的钢结构井道图见附件。支架与门洞处的主梁有错层,这样子好不好,是否有更好的方案。2、钢框架能否用加气混凝土砌块填充,这样子砌块能和钢框架很好的连接吗?3、用PKPM建模时,门洞处的框柱要建吗。4、门洞处梁上的荷载如何加,要换算成均布荷载吗?要不要考虑人踩上去的荷载,如何考虑?请高手帮帮忙,非常感谢!!!
专业从事电梯钢结构井道、观光电梯井道、点式观光电梯玻璃幕墙、铝单板幕墙、电动扶梯幕墙外罩、玻璃雨棚等。 1、透明采光2、不扰民3、施工快(15天安装完毕)钢结构电梯井道、货梯钢结构井道精致高档典雅,适用于各大酒店宾馆、商场、写字楼、房地产开发公司、银行、政府行政大楼、展览馆、地铁出入口、学校、别墅等。 联系人:徐生电 话: 020-38170233传 真:020-38170336
图纸简介: 该图纸为某项目钢结构电梯井道结构施工图,图纸包括:未开门立面,开门立面,基础平面图,柱脚短柱,柱脚锚栓详图,构件平面布置图,屋顶构件平面布置图,机房层构件平面布置图,箱形柱的工地拼接示意图,梁柱连接节点,梁梁铰接连接节点等。 投稿网友: lintiao01
图纸简介: 本图是在原有建筑物旁增加一部电梯,电梯采用钢结构电梯井道,图纸含电梯井道钢结构设计说明及立面剖面图,可供同类工程借鉴参考。 投稿网友: liuzehong1230 上传时间: 2012-11-05
随着人们生活水平的提高,旧楼加装电梯的工程越来越多。新增的电梯井道可以是钢筋砼结构,也可采用钢结构,以钢框架结构居多。这种井道通常与主体结构通过化学螺栓等方式拉结。这对改善结构传力路径以及井道整体稳定是很有利的。井道结构与普通结构有较多不同,也存在很多难点,本人通过工程积累的一些概念分析方面的想法,分享给大家一起探讨。抛砖引玉,不对之处望大家指正。·井道竖向荷载分析:竖向荷载主要是井道钢框架自重、围护结构荷载、电梯机房楼面荷载(有机房井道)、曳引设备支承荷载、井道屋面荷载等。对于较高的井道,井道与原有结构拉结节点宜作成竖向滑动支承,以释放竖向荷载作用下的井道位移,否则竖向荷载较大时将产生较大的附加内力。一般可以通过化学螺栓的端板上设滑槽孔来实现。这种方法对于减小因井道基础沉降产生的井道附加内力也十分有利。·井道在风荷载作用下的受力特征分析:(1)风荷载体型系数:对于外置的电梯井道,井道多位于原有结构局部边侧或角部。因此严格来讲,井道的风荷载体型系数应该采用局部风压体
我现在在做一个钢结构的电梯井道,直径3.4米,高60米,不知如何下手,求助各位老师,有没有计算书之类可以参考得东西?急!!:(
图纸简介: 该工程为某工程6层钢结构电梯井道,图纸包括:钢结构设计总说明,基础布置平面图,预埋件布置平面图,钢柱布置平面图,各层结构布置图,钢架立面布置图及节点详图等。补充说明:该工程为电梯井道具体做法,内容较为详细,适合参考。 投稿网友: sunyaohuiily <
如图,有一个观光电梯依附在4层(4*6.1m)钢筋混凝土框架结构上,而且开门方向跟常见观光电梯不同,是开在侧面的。像这种钢结构电梯井应该用什么软件建模计算?跟混凝土框架结构的协同工作怎样考虑?工程在7度0.15g,严寒地区。 冬季室内采暖20℃以上,室外温度可能有-20℃,不知是否还需考虑温差变形的问题。
图纸简介: 该图纸为某工程钢结构室外观光电梯井道结构施工图,图纸包括:钢结构设计总说明,基础布置平面图,基础设计说明,预埋件布置平面图,钢柱布置平面图,各层结构布置平面图,钢架布置立面图及各节点详图等。 投稿网友: dyh0409 上传时间:
图纸简介: 该工程为某地商办楼电梯井道钢结构设计施工图,内容包含钢结构设计总说明,墙面化学螺栓布置图,电梯井架顶层详图,电梯井架中间层详图,各立面图,各节点大样图等。 投稿网友: xinhongwei 上传时间: 2014-08-
电梯井道圈梁间距要一致还是可以不一致?按电梯公司要求圈梁设置在一个数值范围内,实际间距都要相等还是只要在这个范围内间距不一致都可行?
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第9.4.5条2款规定应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关;疑问:1:井道最高点就是电梯机房放曳引机的地面,最低点是井道的底坑,此灯是安装在井道侧壁,至于哪一侧有没有要求?2:在所在位置布置灯具,需要在预埋阶段就得预埋86暗盒?我所经历过的几个项目好像没见过预埋暗盒供井道照明用的。此工作属于水电施工班组做还是电梯施工单位3:至于灯具的形状有没有规定呢~是侧吸灯还是什么等呢
六层框架结构,电梯井用加气块可以吗?用粘土砖是不是太重了?再说也不符合墙改政策呀?用砼墙会影响结构计算的模型,造成刚度中心偏心问题。
《民规》:应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关。后面条文说明里又说,开关的安装高度可以按照1m设置。我的疑问:一般的电梯基坑约1.4m,是要做集水坑使用的,可是灯具,开关安上这么低,岂不是一旦有水进入就把灯具都淹了!!还是说我们的集水坑设置,水位就不会上到0.5m的高度,比如说坑内的潜水泵功率足够大!郁闷中!
现在公司要做一个钢结构景观电梯井图纸.实在不知道如何设计,不知道那位大虾能帮助一下,发一些有关景观电梯的图纸,给予参考,先在这里谢谢各位了啊
我做了一个设计,现在基础已施工完毕,发现客梯的井道尺寸只做到了2100*2100,我查了下电梯资料要求的净空是2150,这样的电梯能否装进去,若无,请问有无这样的标准电梯可以装进去:Q
砌体结构的电梯井已砌筑完成,电梯公司的技术员过来查看后说没有按小于或等于2.5m的距离设置圈梁,这种情况怎么办,拆了重砌?
图纸简介: 该图纸为某多层建筑新增电梯井道结构施工图,图纸包括:底坑平面图,井道平面图,机房平面图,井道剖面图,机房底板结构平面图,机房顶板结构平面图,各节点详图等。 投稿网友: dcj340 上传时间: 2014-06-06
多层楼房电梯井道结构的力学模型
图纸简介: 该工程为2010年一个观光电梯结构详图,电梯井架为轻钢结构,抗震设防烈度为7度0.1g,场地类别二类,幕墙玻璃采用8+1.52PVB+8钢化夹胶玻璃。 图纸内容包括:钢结构设计总说明、基础配筋图、柱脚大样及R.C梁TL图,结构平、立面布置图,各列轴线点驳玻璃立面图,屋顶平面图,气楼钢架图。 投稿网友: yundua