首页 课程 资料 论坛
  • 机房空调安装和调试操作规范

    机房空调安装和调试操作规范

  • 中央空调安装规范要那些要求啊

    验收安装与配置部分:管道循环系统是否有按要求加压试漏。室内机、室外机的吸入、吹出部位是否有妨碍、短路。室内/外机本体是否安装牢固。铜管布设是否美观牢固。隔热材料是否确认包装良好。排水管安装及排水是否良好。与机器连接风管是否已固定。本文由中央空调kt.ckf.net.cn编辑

  • 空调氟系统安装和维修规范

    知识点:氟系统

  • 中央空调安装施工、验收规范

    中央空调安装施工、验收规范1、施工流程施工准备—进场验收—安装室内系统—隐蔽工程验收—安装室外机—联调试压—竣工验收—装修后收尾复检。 施工准备组织人员、准备工具、设计确认、组织进货、采购材料1.2 进场验收施工设计方案验收、系统设备验收、材料配件验收1.3 安装室内系统第一步:根据主机(风盘)位置打孔、剔槽、走线;第二步:吊装室内机(安装风盘)、安装氟管、安装冷凝水管;第三步:安装风管道或水管道。1.4 隐蔽工程验收7室内机系统吊装验收、系统线路验收、风管道或水管道安装验收、冷凝水管安装验收。 安装室外机* ` 固定主机、连接管线、制作保温。1.6 联调试压系统调试、打压试验(水机)。竣工验收主机系统安装验收、系统运行试验验收、冷凝水排放试验验收、书面文档及遗留问题交接。 装修后收尾复检; 在客户装修完工后,完成收尾、免费复检,复检内容与竣工验收相同。2、验收

  • 制冷空调安装不规范案例解析

    制冷空调安装不规范案例解析

    1、安装不规范案例 接地线未接,会造成漏电,有安全隐患。 要求必须接地,且接地牢靠。 空调底脚未固定,易产生振动和异音。要求必须用螺钉固定底脚。 多余连接线线缠或随意塞入室外机里面,会造成涡流发热,发生意外 。要求多余的连线应包扎

  • 空调室内机和室外机安装规范

    室内机安装规范 室内机必须单独设置托、吊架,不得与其它设备、管线共用或悬挂在其它专业的吊架上。 吊装时应使用四根吊杆,吊杆直径不得小于φ8圆钢。吊杆长度超过1.5米时,必须在对角线处加两条斜撑以防止晃动。 要用两个螺母固定室内机。 吊装在封闭吊顶内时,室内机电控箱位置处应预留原则上不小于400×400mm的检修口。 内机吊装必须做到水平,不得出现倾斜。 机器吊装最好避免紧贴房顶,应留出一定的间隙,防止机器运行时产生振动 如果机器与出风口之间的距离大于10cm,必须用帆布或复合风管进行连接,连接处必须牢固、无缝隙,以免出现漏风。<

  • 家用氟系统中央空调安装规范

    家用中央空调安装步骤 第一次安装(水电进场时联系) 1、 安装室内机 2、 安装室内冷媒管 3、 充氮保压 4、 安装冷凝水管和电路 第二次安装 1、 安装室外机 2、 抽真空 3、 填充冷媒 第三次安装 1、 测量安装风口 2、 系统运行测试 注意事项: 1、 内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍低,便于冷凝水排出 2、 焊接时采用充氮焊接工艺,焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰 3、 焊接完成后对铜管进行充氮保压测试,压力测试时间为24小时 4、 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度 5、 外机风扇出风口必须在50公分内外机后部15公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震垫 6、 冷媒管抽真空以确保系统干燥,避免发生冰堵、电气绝缘破坏等情况 7、 开启冷媒阀,释放出外机内自带的冷媒,开机测试并检测压力,适当进行补充,直至调试完成

  • 《房间空调器安装质量检验规范》

    《房间空调器安装质量检验规范》2006-3-22 苏宁参与制定空调安装质量检验“国家标准” ——《房间空调器安装质量检验规范》(试行)出台 作为我国家电行业技术性标准的《房间空调器安装质量检验规范》(试行)(以下简称《规范》)由中国家用电器维修协会于3月14日在京发布,该《规范》由协会和苏宁电器共同起草,松下、海信、海尔、美的、春兰等国内外空调企业参加了审议工作。 商务部、国家安全生产监督管理总局、中国商业联合会、中国消费者协会等部门,以及部分国内外空调企业也出席了新闻发布会。 安装质量——空调品质的真正命脉 空调业内都有“三分质量、七分安装”之说,空调出厂时,室内机组、室外机组、连接管道(线)分开包装,运送到用户家时,还只是个半成品,只有在现场进行安装、连接与调试后,才能形成一个完整的运行系统。因此,空调安装、连接与调试的好坏,将直接影响到用户的人身财产,环境安全和使用效果,并成为保障空调正常工作运行的重要环节。如果空调安装质量不合格,会给消费者带来很多隐

  • 分析关于中央空调多联机安装规范

    话说中央空调3分品质7分安装真不为过,中央空调因为它要和室内装修配合得当,实际上设备本身只是一个“半成品”,要使一套家用中央空调能够正常运行,设计、安装、施工的重要性不亚于空调设备的品质。下面介绍中央空调安装流程,公布如下也方便各位同学参照监督。8 i; `/ H2 t2 O8 P) Q& A 安装阶段篇:中央空调要经过3次安装& S5 q- {4 m4 Q9 R

  • 空调外机安装规范出台,安全是否有保障?

    提起空调安装机位,可能会让很多空调安装工心有余悸,很多空调机位的设计都是反人类的,不得不出去进行非常危险的高空作业,身上挂着安全绳,把空调外机弄出去安装上,然后在爬回来。 每次安装都是游离于危险的边缘,稍有不慎可能就掉下去。

  • 空调外机安装规范已实施,安全是否有保障?

    提起空调安装机位,可能会让很多空调安装工不寒而颤,因为很多空调机位的设计都是反人类的,每次安装都是游离于危险的边缘,稍有不慎可能就掉下去。