一、机房环境要求开机时电子计算机机房内的温湿度 停机时电子计算机机房内的温湿度 开机时主机房的温湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A、B两级执行。其它辅助房间应按工艺要求确定。 主机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18000粒。 主机房区的噪声声压级小于68分贝; 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕; 送风速度不小于3米/秒; 为使机房能达到上述要求,应采用精密空调机组才能满足要求。
机房空调外观标准设计 1、机柜表面喷漆均匀、无破损; 2、信号灯、开关、测量显示装置布局合理; 3、标牌、标记应平整清晰。 4、机组应具有采用金属框架; 5、部件排列合理、整齐; 6、操作及维修安全、方便; 7、导线色标及截面积符合国际要求并布放平整,编号合理; 8、接插件牢固; 9、电源进出线符合规范工程需要; 10、维修安全及方便; 11、具备抗震措施; 12、结构必须坚固并有便于起吊、顶起和叉车搬运的设施; 13、空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能的耐腐鉵的高强度压花合金铝外壳结构,适应多种环境条件; 14、风冷冷凝器的风机电机、压力控制器等应有良好的防水性能; 15、冷凝器出厂时应保压,管路端口应有防止异物进入的措施。
有一个项目。。。地下一层有十个库房但只有五个机房,第一层有十三个档案室但只有四个机房,请问一定要一个房间一个恒温恒湿机吗。。。还是可以集中处理?
酒窖空调设计一般都有哪些要求?比如室内温度、湿度范围是多少?再弱弱的问一句酒窖也分储存白酒跟红酒的吗,两者对温湿度要求有不一样吗?
小弟在一家中央空调公司,公司生产空调主机、风柜、新风设备等产品,小型项目我一般会提供设计图纸,但是遇到大型项目比如医院、写字楼等项目,经常是几万平米,销售人员也要我设计图纸,由于任务量比较大,我很不乐意提供,但是又说不出很合理的理由,一些疑问还望高手指教!1、空调厂家出的图纸是否能够直接使用,是否可不经过设计院?2、空调厂家出的图纸拿到设计院盖章是否可以使用,大概多少钱?3、空调厂家是否有义务一定要提供设计图纸,如果厂家必须提供,那设计院起什么作用?4、如果甲方请了设计院,甲方要求按照我们公司的产品来设计,那我们公司是否还要给设计费,是否还要提供设计图纸?诸如此类的问题,希望有经验的人士帮忙解答一下,拜谢!!!
请教各位,通风、空调、放排烟的设计应该从什么方面入手(说来惭愧,小弟学暖通出生,但是由于自己所在新疆,只注重“暖”,对通风、空调、放排烟等知之甚少,一直在从事水、暖、电方面),现在想反过来想学这方面的设计,不知道从何入手,大体的计算思路是什么,小弟基本是从零开始,大侠高手可否帮忙给与指点,小弟将不胜感激。
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
请教各位大侠:现有一洁净组合空调,各部分参数为A.初效过滤段:1365mm(过滤袋前有检修小室) B.表冷段:760mm C.加热段:760mm(带检修小室,与表冷段公用) D.中间段:535mm(带检修小室) E.风机段:2185mm(带检修小室) F.加湿段:535mm G..中效送风段:1985mm(带检修小室) 合计:L=8125mm。本人想问的问题是:洁净组合空调的中间段是做什么用的呢?此洁净组合空调的中间段能否去掉?
最近做一个酒窖项目,项目为红酒酒窖加酒吧设计,业主要求冷指标要达到380W/M2。查阅相关资料了解喝红酒时最佳温度为18°C,但我仍认为这样的设计太过浪费。即使要求酒吧内达到18°C,冷指标也不需要达到380W/M2。而且通过利用天正负荷计算软件计算相关参数,要达到18°C的最终冷指标也只在280左右。论坛内有相关做过这方面的项目没?介绍下~~~
各位大虾好: 小弟正在学习陆耀庆前辈编的实用供热空调设计手册,其中有个问题请教:在围护结构最小传热阻表中,把建筑物和房屋类型分为一二三四五共五个类别, 分别给出这五类的外墙和屋顶的热阻.请教:这五个类别是按什么标准划分的呢?
我收集的一些空调设计的资料
各位同仁:关于现代化养猪场采暖、通风、空调设计的问题: 设计空调系统、采暖系统和排风系统。主要是排风,因为猪舍内有大量的二氧化碳、硫化氢、氨气等有害气体,排风应满足猪舍内的卫生要求。 夏季排风量应该是送风量的多少?冬季排风应该如何计算。 夏季空调的制冷量应该是如何计算?采用湿帘降温法。
各位前辈好: 小弟初次搞精密空调,主要是室内的风量计算,我用焓差技术,老大说方法不对,请问前辈你们怎么处理的,同时室内回风的温度和湿度是怎么确定的,
1,方案设计阶段 方案设计阶段主要是建筑设计方案优选、暖通空调专业进行配合设计。 (1)主机房位置 在建筑方案酣f过程中,暖通专业根据建设明目内容和规模,初步考虑冷、热源方案,粗略估算冷、热负荷和冷热水机组数量,计算冷水机房和热水机房及其辅助设备布置所需要的面积,冷却塔布置所需面积,配合建筑专业确定冷水机机房、热水机组房、冷却塔的位置和建筑面积。 (2)确定管井位置 根据建筑布置和使用功能,初步考虑系统划分,委托建筑设计专业在适合位置设计管道井(包括有冷水、冷却水、凝结水、新风井等),并确定管井大小。 (3)防、排烟风井位置 根据建筑专业平面布置,确定需要设置防排烟的位置,要求建筑在合适的地方留出机械加压送风和机械排烟的竖风道或风道井。 (4)确定烟囱位置 (5)估算本工程睡通专业总起电功率、耗水量,并提供给相
由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 1 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器
1总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。 1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。 1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1家用(商用)中央空调用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。 2.0.2空调风系统空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3设计参数 3.1室外气象参数室外
设计商店空调时,营业厅的人数取值:大型百货楼,一层按1.5~2人/ m2,其它层按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2。商店的照明负荷按40~60W/ m2。冷冻水系统设计系统冷冻水和冷却水流量估算/RT(冷吨 1RT=3516.91
精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。下面是我们在日常工作中对计算机机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会。1、压缩机的巡回检查及维护1)听—用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。2)摸—用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判断压缩机的运行状况。当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。2、控制系统的维护对精密空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些