本帖最后由 hawk98 于 2016-6-6 12:50 编辑 材料8号槽钢,120mm长膨胀螺栓22个固定2截3米长拼接成6米总长度,下边5个斜支撑(角度有些小),上边3个上拉,如下图请问↓1-这样做是否牢固?如不牢固要怎么加固下?2-能承重多少?
经过一个酒店,看到一钢结构阳台,总觉得不安全,拍摄见下图,大家来讨论下有什么问题吧。另外,这酒店旁有个钢结构楼梯,见我的帖子:http://bbs.co188.com/thread-9399648-1-1.html
图纸简介: 砖混旧房阳台钢结构外挑,实用的图纸,希望对大家有用。 投稿网友: huricanpp 上传时间: 2013-08-02 图纸
请教各位,错层阳台,外侧钢筋混凝土立柱直径80公分左右,挑高5.5米,本来只想搭个铝合金阳光房,楼上协商要求搭个钢结构楼板。目前实景如下:想咨询以下几个问题:0、如果这房子居住时间很久,是否可搭?1、如何选择搭建方案?2、ABCD四条边采用什么样的材料?是否工字钢,要用多厚,以及工字钢宽度用多少?四个角采用什么样的方式生根?
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
自己家在市区,是那种自己的房子自己的土地那种的房子,一共三层半,80年代盖的地基,90年代接的二层三层,08年又接的半个四层,因为我爸是工程师,他那时候自己盖的,自己弄的非常奇葩,有砖墙有钢结构,现在砖墙三楼都裂缝了,要不是钢结构在支撑早成废墟了。 问题就是三楼到四楼的楼梯是悬空的,在外面悬空出来的,长年累月的应力已经让墙面裂纹,还有一个阳台也是悬空出来的,我现在在房子的四周挖坑浇筑了几个预埋坑,想用H钢撑住悬空的楼梯,和悬空的阳台,因为家里在市区中点地带,吊车根本进不来。计划的是用的200*150*6*9的H钢,可是切割后6米长也有180KG重量。人力如何把它立在楼梯和地平面之间呢?? 看到本论坛都是高人,专业人士,特别申请了个号。还望不吝赐教。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
各位老师,我朋友找结构工程师帮忙测算了下图阳台搭建的情况:朋友找结构工程师测算后的方案如下:
10楼,09年框剪结构,目前客厅外无阳台,大小约1.75米深,3米宽。下方是奇数层阳台,楼下已做钢结构阳光房,该空间内侧是客厅,右侧是自家阳台砖墙,左边和外侧均无支撑。目前想在客厅外扩建阳台,拟用2根3米和2根1.75米的10。
PKPM2005STS钢结构介绍,建研院讲课内容!!
请教一个混凝土和钢结构如何连接的问题(即在原有的混凝土圈梁和混凝土柱子上加一层钢结构)那位老师赐教sdgjg999@163.com
Excel的一些钢结构小工具
关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三
美国钢结构手册MBSM2002Metal Building Systems Manual 20021
随着深化软件绑梱在结构设计软件上(如pkpm-stxt),详图设计行业前景会如何?广东钢结构详图交流群:27893256