一类高层建筑的室外消火栓系统是怎么布置的,消火栓的间距是多少啊,保护半径是多少呢消防局给的意见是不能大于100米,在规范中那里有规定啊高规中怎么找不到很详细的内容呢请教行家!
本帖最后由 灰主流 于 2013-5-27 13:12 编辑 根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》)和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084 -2001 (2005年版)(以下简称《自喷规范》)规范,以及各省、市建筑工程施工图审查制度的完善,对高层建筑消防给排水设计的要求日趋严格,特别是强制性标准条文所规定的各项条款,都是在设计中必须遵循的硬性要求,《消防法》对违反强制性条文的行为做出了采取经济处罚的明确规定,这些都对设计人员提出了更加严格的要求。收集了一些资料,整理总结了高层建筑消火栓系统设计中常见问题并提出了的几点建议,与同行们一起探讨。
简要说明: 超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,处理不当会给灭火工作带来损害。减压孔板是目前解决消火栓超压问题比较经济实用的方法。文章结合工作实例论述了计算高层建筑消火栓减压也板的计算方法,在对其两种工作状态进行了分析后,认为减压孔板的计算应以水泵供水工况计算减压孔板孔径大小,再以水箱供水这种工况进行校核,从而确定减孔型号保证减压孔板的效果,达到预期的效果。文件格式:PDF 文件大小:244. KB
高层建筑消火栓给水系统及给水方式 知识点介绍 高层建筑一旦发生火灾,火势猛,蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统(不与生产、生活合用)。 1、给水方式分类 分区的形式:
现在正做的一个工程,是超过24m的高层建筑,发现屋顶消防水箱间的稳压系统是喷淋消火栓合用一套系统,感觉好像不太对,请教大家
高层建筑消火栓系统采用2跟立管供给每层,并在每层成环可行不??另,从环网上接出的消火栓执行同时关闭不超过5个,还是只能关闭1个??
建筑面积20000多 5层及以下为商场!以上为住宅 请问以上怎么分区?变频供水还分高区低区吗?变频供水如果分区还要设两套设备吗?高度70多米吧 如果分区 消火栓系统还要设两套水泵吗?如果分区喷林如何设?还要两套设备吗?
原有高规规定静水压力大于0.8MPA的时候应进行分区,现有规范是1.0MPA,我们现在这个项目04年设计的,高度为73.1米(不含地下室),地下室为4.8米,想请教各位大哥:是否要进行分区?分别按照原规范和新规范?静水压力是不是指的是楼层高度?谢谢。
高层建筑群楼或底层商铺的消火栓布置也要按照两股充实水柱到达任何部位吗?那高层建筑群楼消火栓间距不应大于50M如何解释啊?请高手指教!
《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》中的第7.6.3条对于二类高层(设有空气调节系统的办公楼)并未做出设置自喷系统的规定。而在《建筑设计防火规范GBJ16-87)》第8.7.1条的第六小点却做出要设置自喷的规定。按照低层建筑消防要求低于高层建筑的原则,因此本人建议对于二类高层(设有空气调节系统的办公楼)也应该设置自喷系统。以上是本人的一点建议,希望各位同行指点,谢谢!!!
高层建筑给排水的设计 论文栏目:高层建筑论文 1水表设置及给水支管敷设1.1水表设置在以往的水表设置设计中,我国住宅的水表一般设置在室内厨房或卫生间的用水集中的地方。但是在这些年来,这种设计引发了诸多的问题,严重的影响了人们的日常生活,是住宅私密性和安全性不能得到保障,入户抄表扰乱人们正常的生活,管理人员抄表难度大,钞表劳动强度高,不能一次性将所有水表抄到,需要反复多次,个别用户偷水而水务部门无法管理,住户和工作人员对这种方式都不满意,为了解决这个问题,水表出户就成为了最好的选择。根据不同建筑的特点,水表出户的方式有以下几种:(1)小高层建筑:多层单元式住宅参加分户水表集中在屋顶或底层空间内,若是至于屋顶,用水箱供水;若设置于底层空间,则采用扁平式供水方式。(2)高层或超高层建筑:a.可以在一层设置独立对外开门的水表房,将水表集中设置,每户设单独立管,互不影响。b.结合暖气分户计量管道井
用手动报警按钮代替消火栓按钮,以及把消火栓按钮和启泵继电器并入消防报警的直流电源系统,现在已成越来越多的现象。在有的厂家的产品样本中。也介绍说可以把手动报警按钮装在消火栓箱内。使人产生可以代替消火栓按钮的误解。手动报警按钮的确可以代替消火栓按钮吗?把消火栓按钮接入直流电源系统。有那些不利的地方?根据对《高层建筑设计防火规范》(GB50045•95)的理解和自己的工程设计经验。对这两个问题做一些论述,希望能抛砖引玉。1、用手动报警按钮代替消火栓按钮,与规范要求
论文简介:高层建筑尤其是高层商业综合体建筑在设计前期应考虑到的多专业系统的协调工作 投稿网友:zh19790220 上传时间: 2013-07-21
高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。这些高层建筑对室内给水的设计、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高层建筑与多层建筑比较有以下特点:(1)高层建筑室内卫生设备较完善,用水标准较高。使用人数较多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高层建筑层数多,如果从底层到顶层采用一套管网系统供水,则管网下部管道及设备的静水压力很大,一般管材。配件及设备的强度难以适应,所以,给水管网必须进行合理的竖向分区。(3)高层建筑对防振。防沉降。防噪声。防漏等要求较高,需要具有可靠的保证。(4)高层建筑对消防要求较高,必须设置可靠的室内消防给水系统以保证有效地扑灭火灾。高层建筑内高楼供水系统的竖向分区,原则上应根据建筑物使用材料。设备的性能。维护管理条件,并结合建筑物层数和室外无塔供水管网水压等情况来确定。如果分区压力过高,不仅出水量过大,而且阀门启闭时易产生水锤。使管网产生嗓声和振动,甚至损坏,增加了维修的工作量,降低管网使用寿命。 同时,也将给用户带来不便;如
高层建筑燃气供气系统的选择近年来,随着我国城市建设的飞速发展,高层建筑如雨后春笋般地出现,高层建筑可以使紧张的城市土地资源得到最大化的利用,并可以形成较好的城市风貌,是现代城市发展的必然现象。高层建筑本身的特点决定了为其配套的燃气供气系统与普通建筑有所不同[1]。本文针对高层建筑的特殊要求,结合现行国家规范和珠海的地方规定,对目前常见的几种高层建筑供气系统进行分析。1 现行规范、规定及气源条件 《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)第10.2.1条规定:居民用户中压进户室内管道最高压力为0.2MPa;低压进户室内管道最高压力小于0.01MPa。珠海市建设局2007年2月1日颁布实施的《珠海市庭院及室内燃气管道工程技术指引》第2.3条规定:居民用户应采用低压进户。第4.2.2条规定:引入管后仅有唯一燃气立管的,引入管阀门即为控制阀门,每个控制阀门所控制的燃气用户数量不应超过25户。不能满足此条件时,应在便于操作及维修处设分段控制阀门。这就限定了现阶段珠海市的燃气设计都应采用低压进户的入户方式,并且要控制单根燃气立管供应用户数量不能超过25户。以下
在高规7.4.6.5中规定消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,消火栓处应设减压装置。请问这个0.5MPa是动压还是静压,为什么?
最近做小区全是高层,有18层,15层和11层的,总工选的是调节水箱供水,在地下室做有生活水箱,在楼顶做了两个调节水箱,一个专供3栋18层,另一个供11层和15层的几栋.我自己偏好于变频供水,觉得比较环保,不知各位高手都是怎么选的
《高规》的第7.3.6条规定室外消火栓的数量按室外消火栓用水量确定,而其条文说明却规定按室内外消防用水量的总和来计算室外消火栓的数量,且明文规定:一个水泵接合器占用一个室外消火栓和一台消防车,而且室外消火栓距水泵接合器应为15~40米,这样的话,建筑物周边的室外消火栓数量将远远多于按室外消防水量确定的室外消火栓数量。比如一个一类高层,带地下停车库,按规范室外消火栓用水量30L/S,室内消火栓用水量40L/S ,自动喷淋30L/S,有两路市政给水引入管,室外消火栓由市政给水直接供给,消防水池设在地下室内,只储存室内消防用水量,不设消防车取水口,且建筑物附近无任何其他水源,根据规范7.3.6条,按室外消防水量确定的室外消火栓数量,只要设两个室外消火栓,如果按条文说明,室内消火栓系统有3个水泵接合器,自动喷淋有2个水泵接合器,一个水泵接合器占用一个室外消火栓,则至少应设置5个室外消火栓,设计究竟应怎么确定室外消火栓的数量?希望大家给点意见
高层消防系统的主要特点是高层建筑的室外消防系统很难迅速启用,所以应以市内消防系统为主要考虑的消防设计
高层建筑消防电气涉及那些系统?如果高层中间某层发生火灾,各系统如何实行联动和联锁!一知半解,请大家多指教!!!