首页 课程 资料 论坛
  • 超高层建筑供配电系统的电源设计--中钢案例

    超高层建筑供配电系统的电源设计--中钢案例

    供配电系统电源:a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。

  • 浅析当前民用高层建筑供配电系统电气设计

    随着我国经济社会的快速发展,大量民用高层建筑不断建成并投入使用。在这些民用高层建筑中,由于机电设备种类较多,用电负荷较大,对供电的安全性以及可靠性等方面的提出了更高的要求。供配电系统设计作为民用建筑电气设计的重要组成部分,设计质量的优劣在很大程度上会对民用高层建筑电气系统的运行产生直接的影响。正是在这个意义上,我们必须高度重视民用高层建筑供配电系统的设计,确保其能安全稳定运行,保护好人民的生命财产安全。 一、我国民用高层建筑供配电系统的主要内容 与工业建筑或其它建筑类型相比,民用高层建筑有着自身的显著特点。首先,使用人员较为密集。民用高层建筑由于建筑体较高,建筑及使用面积大,因此,可以容纳较多人员。其次,民用高层建筑功能多样化。 在现代社会中,很多民用高层建筑具有非常多的功能,往往集办公、娱乐以及商业等于一身,体现出多元化倾向。再次,民用高层建筑的配套电气设

  • 高层建筑供配电系统设计标准的说明

    1.高层建筑对供配电系统的要求 保证供电电源的高度可靠性: 高层建筑造价高,人员集中,供电的可靠性将直接关系到企业的运作和人员设备的安全。高层建筑发生火灾时,主要是利用建筑物 自身的消防设施进行灭火和疏散人员、物资。而建筑物的消防设旖一般来说都离不开电。因此,如果没有可靠的电源,就不能及时地报警、灭火,不能有效地疏散人员、物资和控制火势的蔓延,势必造成严重的损失。因此,合理的确定电力负荷等级,保障高层建筑消防用电设备的供电可靠性是非常重要的。 如今国内一些高层建筑许多都采用两路独立电源 配电系统的结构方式, 可以采用放射式、树干式或混合式。楼层供电, 互为备用, 10 kV 电压进线, 设备用柴油发电机, 如下图1所示。当取得两路独立电源有困难时, 则允许采用一路专用线供电再用柴油发电机, 如下图2 所示。有条件也可由近处取得一路低压电源备用。

  • 建筑供配电系统资料讲解

    建筑供配电系统

  • 高层建筑的自喷系统的问题???

    《高层民用建筑设计防火规范GB50045-95》中的第7.6.3条对于二类高层(设有空气调节系统的办公楼)并未做出设置自喷系统的规定。而在《建筑设计防火规范GBJ16-87)》第8.7.1条的第六小点却做出要设置自喷的规定。按照低层建筑消防要求低于高层建筑的原则,因此本人建议对于二类高层(设有空气调节系统的办公楼)也应该设置自喷系统。以上是本人的一点建议,希望各位同行指点,谢谢!!!

  • 建筑供配电系统保护接地

    建筑供配电系统保护接地

  • 超高层建筑高压供配电系统设计分析--中钢案例

    超高层建筑高压供配电系统设计分析--中钢案例

    高压供配电系统: 1、超高层建筑的高压供配电系统宜采用主配变电所——分配变电所结构,主配变电所应采用单母线分段的主接线形式采用放射式引至分配变电所。 2、高压系统的配电级数不宜多于两级。 3、应根据当地供电部门的规定,35kV电压等级可直降到0.4kV;也可先将35kV降压到10kV,再将10kV降到0.4kV。 4、如当地供电部门没有特别要求,20kV电压等级可直降到0.4kV。案例分析:天津中钢国际广场

  • 高层民用建筑供配电系统火灾安全探讨

    我国高层建筑日益增多并呈加速发展趋势。随着我国经济的快速发展,为解决城市人口增长和土地资源日益紧缺的问题,城市建筑向高空延伸,高层建筑的数量越来越多。在高层建筑中,为了满足各种使用功能的需要,电气设备不仅数量多,而且分布广。随着高科技的迅速发展和应用,在高层建筑中,各种电气、电子系统日趋复杂,线路纵横密布,引起火灾的几率也大。因此,用电设备及电气线路已成为高层建筑火灾的主要火源。 本论文主要针对高层民用建筑的供配电系统展开火灾安全方面的设计与探讨分析,以期能够为高层建筑配电系统安全用电及安全防范方面找到可供借鉴或指导的方法与建议,并和广大同行分享。 一、高层民用建筑供配电系统防火设计综合分析 电气火灾是和电的发现与广泛应用分不开的,不管是强电领域还是弱电领域都有电气火灾问题。随着工业生产的发展,电气防火问题越来越引起了人们的重视,电气防火研究是伴随着消防科学

  • 【转载】超高层建筑供配电系统的电源设计--中钢案例

    【转载】超高层建筑供配电系统的电源设计--中钢案例

    供配电系统电源: a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。 b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。 当一路电源断电时,剩余电

  • 高层建筑多专业系统的协调

    论文简介:高层建筑尤其是高层商业综合体建筑在设计前期应考虑到的多专业系统的协调工作 投稿网友:zh19790220 上传时间: 2013-07-21

  • 高层建筑给水系统怎么样?

    高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。这些高层建筑对室内给水的设计、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高层建筑与多层建筑比较有以下特点:(1)高层建筑室内卫生设备较完善,用水标准较高。使用人数较多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高层建筑层数多,如果从底层到顶层采用一套管网系统供水,则管网下部管道及设备的静水压力很大,一般管材。配件及设备的强度难以适应,所以,给水管网必须进行合理的竖向分区。(3)高层建筑对防振。防沉降。防噪声。防漏等要求较高,需要具有可靠的保证。(4)高层建筑对消防要求较高,必须设置可靠的室内消防给水系统以保证有效地扑灭火灾。高层建筑内高楼供水系统的竖向分区,原则上应根据建筑物使用材料。设备的性能。维护管理条件,并结合建筑物层数和室外无塔供水管网水压等情况来确定。如果分区压力过高,不仅出水量过大,而且阀门启闭时易产生水锤。使管网产生嗓声和振动,甚至损坏,增加了维修的工作量,降低管网使用寿命。 同时,也将给用户带来不便;如

  • 建筑电气供配电系统及回路设计

    建筑电气供配电系统及回路设计

    1、建筑电气设计需要达到的目标 1.1 住宅电气设计的设备选型应能满足居民在住宅居住期内(一般按30~50年考虑)用电的增长,以居民远期负荷发展为依据,以居民生活用电达到中等电气化水平为目标。 1.2 根据居民生活情况,使每户住宅的供电达到4 10kW的水平,并保证在住宅居住期内不再改造。 1.3 具有合格的电能质量,家用电器能正常工作。 1.4 为新建居民住宅电气设计提供参考,使电气安装一次达到要求,不搞重复建设。 2、设计中应注意的相关问题 2.1 供配电系统。住宅楼及单元电源进线采用单相还是三相制,

  • 建筑电气照明供配电系统设计

    知识点: 建筑电气照明供配电系统设计

  • 高层建筑选给水什么系统好

    最近做小区全是高层,有18层,15层和11层的,总工选的是调节水箱供水,在地下室做有生活水箱,在楼顶做了两个调节水箱,一个专供3栋18层,另一个供11层和15层的几栋.我自己偏好于变频供水,觉得比较环保,不知各位高手都是怎么选的

点击加载更多

高层建筑供配电系统

高层建筑供配电系统专题,为您提供高层建筑供配电系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑供配电系统 相关的专业交流讨论,更多高层建筑供配电系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高层建筑垂直度偏差

多高层建筑