规范及技术措施中关于高层建筑雨水管材的选择要求是:管材和接口为承压的金属管,钢塑复合管,承压塑料管等。现有一80米高层建筑,原设计采用承压塑料管,粘接(材质upvc)。本人有不同意见。1.市面上似乎少有承压upvc,(网上也没有找到)。而普通upvc承压为0.4mpa,不满足雨水灌水试验要求。2,部分人提议用HDpe排水管,电熔连接。经查建筑排水用HDPE技术规程,DN100 HDPE S12.5 管系列PN=0.50mpa ,也不能满足要求。目前看来只有采用铸铁排水管 ,橡胶圈连接。衬(涂)塑钢管,沟槽式连接件连接。现甲方考虑采用upvc给水管作为雨水排水管,此时耐正压可以满足,但是塑料雨水排水管要求能耐负压绝对值为70kpa。本人认为给水管是达不到这一要求的。且检查口等排水附件设置困难.不知道工程中是否可行?另橡胶圈连接和沟槽连接的连接处是否也能满足要求?缺少具体数据,不知道各位觉得如何?还有一种孔网钢带hdpe复合排水管,电熔连接,是否能满足要求,本人担心钢带和hdpe层脱落。[
关于雨水管材的选用,相关规范内容如下:1.《建筑给水排水设计规范》第4.9.26条第1点:“重力流排水系统多层建筑宜采用建筑排水塑料管,高层建筑宜采用承压塑料管、金属管。”其条文解释:“屋面设计排水能力是相对的,屋面溢流工程不能将超设计重现期的雨水及时排除时,重力流排水管系一定会转为压力流,因此,高层建筑屋面雨水排水管宜采用承压塑料管和金属管。”2.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.1.2条:“雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌和非镀锌钢管或混凝土管等。”3.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.3.1条:“安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。”其条文解释:“因雨水管有时是满流管,要具备一定的承压能力。”现有一超高层酒店项目(160m),屋面雨水经布置于管井内的两根主立管排放。原设计采用卡箍式离心排水铸铁管。图纸会审时施工单位提出,离心铸铁管的接口承压能力不足,不能按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第5.3.1条的要求做灌水
我现在负责施工的这个项目是高层住宅楼,设计雨水管为PVC-U,但我们项目上的技术负责人告诉我说这设计有问题,让我与甲方联系改为螺旋消音管。他也说不上是哪条规范,只是让我去办,我也不知道怎么去和甲方说,很是为难,请各位高人帮忙支招!
请教高手,高度超200米的建筑屋面雨落管采用何种材质,无缝镀锌钢管法兰接口处承压有没问题?排出管水压太大对雨水井冲击情况怎样?若不做消能处理会否有安全隐患。谢谢
因规范要求雨水管道安装后,应做灌水试验,高度必须到每根直管最上部的雨水漏斗。但我工程为高层建筑,总高120米,采用UPVC管材,如水全灌满则底部压力太大,管材难以承受如此大的压力,请问如何做灌水试验,希望大家指点。
高层雨水排水管应采用金属管或承压塑料管。但镀锌钢管要锈,铸铁管排水管不承压。所有承压塑料管几乎均不防紫外线和易老化(设在室外),而且塑料管的伸宿问题也难解决。请教各位大虾到底应选用哪种管材?
最近工程都是高层,有40层的住宅和35层的办公楼,在排水材料的选择上有点矛盾!是用铸铁管还是PVC管,另外,那个中空螺旋管怎么样啊?各位老大给点意见谢谢
请问高层建筑的屋面雨水立管采用方管和园管在规范上有何规定。大部分在室外墙面,用塑料管,但低层有部分在室内走,在材料上如何处理。请各位指教
据我了解,现在已经有厂家开发了专门用于100米以下的高层建筑屋面雨水承压型排放塑料管(只有D110、D160两个规格)及承压型配件(承压型伸缩节、承压型立检、承压型管箍、抗冲大弧度弯头、雨水专用消能器等等),且厂家提供的资料显示通过国家化学建材质量监督检验中心检测,得出管材承压数据为2小时,1.0MPa不渗不漏。现在我有个工程想用,有几个问题想请教大家:1、100米以下的高层建筑屋面雨水排放管道系统常用管材有哪些?每种管材的接口都采用什么形式的(粘结还是柔性连接)?灌水试验是分层做还是按照GB50015-2003规范来?2、若采用承压型塑料排水管,除了管材本身具有一定的承压能力之外,配件也是否需要承压能力?一般需要哪些配件?3、高层建筑屋面雨水排放管道系统当中是否有必要安装消能器,会不会对雨水立管排水能力有影响?有无权威论证?4、同一管道系统,若用柔性排水铸铁管和承压型塑料管,安装施工及成本方面会有多大的差别?5、柔性排水铸铁管设计安装应用过程中有什么不足之处?承压塑料管设计安装应用过程中有什么不足之处?欢迎大家发表
现有苏州香格里拉酒店工程,54层(238m),请教各位该如何选择雨水系统管道材质?1.球墨铸铁管.管道承压不存在问题,关键是接口处.2.镀锌钢管或螺旋缝钢管,无缝钢管.承压可达2.5MPa,但防腐蚀效果欠佳.现敬请各位大侠慷慨支招!谢谢!
目前的GB50242-2002中没有说明高层建筑的排水管材问题,只说明了雨水管的选用,但我以为高层也应选用承压排水管或给水管材或金属管道.污水虽然没有满流现象,但几十米的落差却是客观存在的,如用普通排水管,不知能否承受得了.有没有有关高层建筑方面的给排水规范,我是搞质监的,所有的事都得有据可依,请教各位大虾了
请问诸位大虾,超高层的雨水管材一般选用什么好?250米的办公楼,采用离心浇注铸铁管,3层以下采用无缝钢管。但总觉得从施工上很难控制质量。请大家提个建议。
高层建筑(正负零以上98米,地下6米)给水管材质一般用什么?分几个区?可以分3个吗?即低区直供6层以下,加压低区7——19,加压高区20——30层,共3个区。这样可以吗?
请教~!关于高层建筑排雨水的问题:请问楼高70米的17层建筑,从顶层到底层关于水的压力过高的问题,在管道中要用到消能,关于这方面有什么规定吗?谢谢!
请问大家见过的目前较为常用的高层建筑一般选用什么样的给水、污水、雨水管材,最好能做到经济、实用兼顾。 很急,请大家多多帮助。谢谢!!
我想请问一下,高层建筑的给水立管都是通过建筑内的统一管井穿过楼板的,那在被N根给水立管穿过的管井(只有一个井口)应该怎么处理呢?
雨水管的壁厚是参照什么规范的?我看了GB T 5836.1-2006里是排水要求3.2,可一问厂家他们都没有这厚度的,好像他们是参照QB-T2480-2000生产的,大家在做这个的时候一般雨水管是要求多少壁厚的?
小弟不太懂水电,最近遇到这样一个问题就是按照水电图纸显示排水管预埋洞洞中心距离墙是10公分,然而全部预埋好后甲方施工员说墙上要加保温板的,保温板厚度5公分,这样预埋洞到墙预留的距离肯定是不够的,现在追究责任,水电工人说是按照图纸施工没有错,甲方又说水电工人难道不知道阳台墙要加保温板的吗?然后知道要加保温板也不跟甲方提出来预埋洞距离不够的问题,还继续施工,错在水电工人。现在小弟就想问下这个问题到底是谁的责任??已经预埋好的洞要怎么办才能降低损失?
现在正在做一个将近200米的酒店式公寓,请教各位这么高的建筑,雨水系统如何设计,要不要消能?如何消能?采用何种管材(不知焊接钢管行不)?如何接入雨水检查井才能避免对井的冲刷?总之有好多不明白的地方!!大家一起来谈谈吧!
请教大家一般在做住宅小区雨水管道设计时,能用陶瓷管代替钢筋混凝土管作为雨水管材吗?陶瓷管与钢筋混凝土管除了价格上有差异还有什么其他较大的差异吗?用什么雨水管材更经济合理呢?谢谢