现就高层建筑的给水方式让大家讨论.但愿能记大家以后设计更合理!1、采用何种给水方式合理,具体问题具体分析;2、高层建筑给水设计遇到的问题与解决方案;3、水泵房的设计。
高层建筑消火栓给水系统及给水方式 知识点介绍 高层建筑一旦发生火灾,火势猛,蔓延快,救援及疏散困难,极易造成人员伤亡和重大经济损失。因此,高层建筑必须依靠建筑物内设置的消防设施进行自救。高层建筑的室内消火栓给水系统应采用独立的消防给水系统(不与生产、生活合用)。 1、给水方式分类 分区的形式:
文章摘要:城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起..• 高层建筑 • 消防 • 给水 • 火灾 详细内容:城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起,发展很快。据上海市2002年统计数表明高层建筑已达5000余栋。高层建筑在节约用地、壮观城市和提高人们生活质量等方面的优越性已为每人所公认。但高层建筑的火灾危险性比一般建筑大得多。扑救高层建筑火灾,水是主要的灭火剂。能不能有足够的水压不间断地送到水枪阵地上,直接
本帖最后由 版专攻 于 2015-6-1 10:24 编辑 【摘要】本文对高层建筑消防给水方式?系统布置及超压问题,提出了应对策略和可靠性研究措施,旨在为消防设计部门提供价值性资料? 随着社会经济的快速发展和城市用地的日趋紧张,高层建筑的兴建已成为城市居民建筑发展的趋向所在?高层民用建筑由于火势蔓延迅速?扑救难度大?火灾隐患多?事故后果严重,且受到消防车水泵压力和水带的耐压强度等限制,一般不能直接利用消防车从室外消防水源抽水送到高层部分进行扑救,而主要依靠自身的消防给水系统来扑救火灾?因此,高层建筑的消防给水系统就显得尤为重要? 1.高层建筑的消防给水系统 1.1消防给水方式? 1.1.1消防水泵?高位水箱?消防水池合用的供水形式?这种供水方式是高层建筑消防给水系统中应用最广泛的一种方式,它是采用将高位消防水箱置于高层建筑的屋顶
最近做小区全是高层,有18层,15层和11层的,总工选的是调节水箱供水,在地下室做有生活水箱,在楼顶做了两个调节水箱,一个专供3栋18层,另一个供11层和15层的几栋.我自己偏好于变频供水,觉得比较环保,不知各位高手都是怎么选的
高层建筑给水排水设计手册 pdf档第一册
我想请问一下,高层建筑的给水立管都是通过建筑内的统一管井穿过楼板的,那在被N根给水立管穿过的管井(只有一个井口)应该怎么处理呢?
高层建筑是指10层及10层以上的居住建筑或建筑高度超过24m的公共建筑。这些高层建筑对室内给水的设计、施工。材料及管理方面提出了更高的要求。高层建筑与多层建筑比较有以下特点:(1)高层建筑室内卫生设备较完善,用水标准较高。使用人数较多,所以供水安全可靠性要求高。(2)高层建筑层数多,如果从底层到顶层采用一套管网系统供水,则管网下部管道及设备的静水压力很大,一般管材。配件及设备的强度难以适应,所以,给水管网必须进行合理的竖向分区。(3)高层建筑对防振。防沉降。防噪声。防漏等要求较高,需要具有可靠的保证。(4)高层建筑对消防要求较高,必须设置可靠的室内消防给水系统以保证有效地扑灭火灾。高层建筑内高楼供水系统的竖向分区,原则上应根据建筑物使用材料。设备的性能。维护管理条件,并结合建筑物层数和室外无塔供水管网水压等情况来确定。如果分区压力过高,不仅出水量过大,而且阀门启闭时易产生水锤。使管网产生嗓声和振动,甚至损坏,增加了维修的工作量,降低管网使用寿命。 同时,也将给用户带来不便;如
本帖最后由 爱耍酷 于 2013-7-15 16:27 编辑 选择合理的给水方式是高层建筑消防给水系统设计的关键,它直接影响到消防给水系统的有效使用和工程造价。正确的设计将确保建筑内人们的生命及财产的安全。近几年来,由于消防设计或施工或管理等各方面的原因,建筑内火灾隐患多,消防设施滞后,加上使用者防火意识薄弱,造成火灾次数增多,群死群伤严重,经济损失巨大。因此,搞好建筑内特别是高层建筑内的消防给水设计就具有极其重要的作用。目前我国高层建筑消防给水系统中临时高压制(即火灾发生时给消防用水加压)居多,下面就临时高压制高层建筑消防给水系统给水方式的选择谈谈肤浅的看法。一、决定消防给水系统给水方式的因素
6座32层高层商住楼,拟两种给水方案比较,一,在地下室设置两套变频泵组(中区与高区),低区市政直供;二,每座高层设高位生活水箱,减压阀分区供水.个人倾向方案一,但泵组流量按设计秒流量选择,住宅生活用水不集中,水泵控制频繁,在高效区时间短,从长远考虑哪个方案更经济?
有一高层建筑群,共7栋楼,进线方式能不能采用低压380V进线,每栋楼的用电量都蛮大的。甲方说这样每栋楼就节约建筑面积,可以节约成本。 低压供电的最远距离是多大呢? 二类高层是按二级负荷供电吧,里面的消防用电也是二级负荷吗》 谢谢帮助。
高层建筑给水系统的优化设计:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76725[ 本帖最后由 bjxwg 于 2009-8-11 17:37 编辑 ]
《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.5.6条规定:“高层建筑给水系统应采取防超压措施”。这是我国第一次将超压和防超压措施列入规范条文。消防给水系统的超压是指系统内的水压超过其工作压力限值,造成管道、配件、附件、器材和设备的损坏,影响消防给水系统正常运行的现象。超压问题在高层建筑消防给水中客观存在,应引起注意,并采取防治对策。消防给水系统超压的原因大致有以下情况:
图纸简介: 高层建筑给水系统原理图(给水系统分区设置) 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-04 图纸省份:
22层办公楼,一层是商业用房。1层层高5.60 m,2-5层层高3.6 m
浅谈高层建筑消防给水设计的一些问题 高层建筑投资规模大,建筑使用功能复杂,使得对设计的要求越来越高,特别是防火安全的设计。我国社会经济还不发达,因此,我们在设计当中既要考虑到控火及灭火的安全性,又要考虑到投资的合理性。下面就笔者在设计当中的几点体会,与大家交流。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-151/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室外管供水总量。当设计把室消防用水储存在室内消防水池时,室外管网一般就按室外消防用水量来确定,因此室外消火栓的数量应按室外消防用水量经计算来
收录于话题
[code]高层给水系统通常分如下几大系统:一、给水系统:通常采用变频供水的方式,可以采用分区供水。二、消防给水系统:由屋顶水箱间和消防泵房的消火栓泵提供。三、生活热水系统:分统一供水和分户供水两种,前者由热力公司提供给水方式同给水系统;后者采用燃气壁挂炉、电热器或太阳能等供水方式。四、中水供水系统:原理同给水系统,主要供冲厕用。[/code]