如题,对于剪力墙结构,由于要多层连续开洞,形成连梁,对于高度比较低,宽度比较小的洞口,形成的连梁跨高比小于5,甚至有的连梁高度达到2~3米高,对于这样的连梁,箍筋必须按照梁的箍筋配置必须做成2~3米高的封闭箍筋么?我就是无法想象这么大的箍筋在施工中怎么运输和施工。还是实际施工中在洞口上下做较小箍筋截面比如500高,内配连梁纵筋,然后中间用剪力墙的水平和竖向筋。以前去工地现场没有注意这么高的连梁是怎么施工的,因此有这个疑问,希望大家给解惑。先谢谢了
因为暗梁并不是梁(梁定义为受弯构件),它是剪力墙的水平线性“加强带”。暗梁仍然是墙的一部分,那它的箍筋是不是不应该不考虑保护层的厚度?请各位行家指明!
现在有一个剪力墙结构,抗震等级4及,按高层规范要求他的底部加强区的构造暗柱配箍筋为 " 最小直径6’最大间距200"我看他pkpm的计算文本文件中一般取的计算结果是6@200,直接按这个构造了.但他的计算结果图形中又在每个暗柱旁写了体积配箍率0.8%应该是程序按照B及高度的要求用特征系数0.1算的这个0.8%,A及高度程序也用了这个,那这样很多暗柱按那个6@150配就不能满足这个体积配箍率?,暗柱尺寸是400X250,箍筋是3X2型6@150如下图:体积配箍率=3.14*3*3*(400*2+250*3)/400/250/150=0.29%<0.8%一般4及抗震的箍筋到底是按这个0.8%配还是按最小直径最大间距配呢?请教大家
普通剪力墙结构中,构造边缘构件配置箍筋,规范没有配箍特征值要求,是否可以按构造来做?PKPM软件计算结果是按配箍特征值为0.1来配的,感觉有点大,不知道怎么来处理,求高手指点。
1. 根据03G101-1要求暗柱纵筋如果采用搭接,需按柱的要求箍筋加密。例如:纵筋直径d12,箍筋间距不得大于5d=60mm。2. 请问:施工现场是如何规避这一点的?1) 按纵筋搭接施工,但不进行箍筋加密,违反标准图,监理等不管吗?2) 按纵筋搭接施工,但严格进行箍筋加密,与标准图一致。据说这样做的不多。。。。。。。。。。3) 按纵筋焊接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。但是“钢筋焊接规程”好像是不允许d12的纵筋使用电渣压力焊。那么,施工单位是采用的啥焊接?4)按纵筋机械连接,则箍筋不需要加密,与标准图一致。造价比较高,这样做的多吗?3. 而且,现在预算单位的计算方法也不同。有按箍筋加密计算的,也有不按箍筋加密的。 同样一个工程,不同的预算单位计算:每平方米含钢量可能会有 2~3kg/m2的差别。
7度设防,18层,框剪结构,用satwe得到的剪力墙暗柱水平箍筋直径18,怎么这么大,什么原因呢?墙后厚度200,加强层250,是墙太薄了吗,还是平面的问题,建筑方案腰太细,抗扭不利。小弟不知怎么办,请高手指教啊!!
减少连梁断面到400高了,还是超筋,有的说可以不用管它,但看到红色还是感觉怪怪的28层框架剪力墙结构,只有中间6~13超,其它都不会
比如一四级抗震,剪力墙构造边缘暗柱计算出水平分布筋为HAshw=H1.0(计算间距200mm),1、请问这时剪力墙构造边缘暗柱箍筋配多大啊?若配8@200,正好,50.3*2=100.6.我的算法正确吗?2、剪力墙构造边缘暗柱箍筋面积包含拉筋面积吗?
如图所示YBZ-27其中一箍筋与拉钩加密区间距为100mm,非加密区为150mm,但图集上没有对应做法,加密区范围如何确定?
一级抗震结构按03G101-1有关规定,对框架梁箍筋加密应按2倍的梁高进行加密,而施工现场却按1.5倍的梁高,或者更少。甲方监理在钢筋验收的时候也不说这个问题,我作为施工方,自然也不说。问题是:最近发现剪力墙上面有竖向贯通裂缝(其中有一道剪力墙有三道竖向裂缝),从地下二层开始,一直到作业层都有。想问一下,这个裂缝引起的原因有哪些,与箍筋加密区不足有关系吗?箍筋加密区不足又会造成怎么样的后果? 各位高手大虾们 集思广益~ 希望有所收获~
1.规范对短肢剪力墙的轴压比和纵筋配筋率都有明确的规定,但是箍筋没有说明。不知道如何做比较合理,请指导2.嵌固端在地下室顶板时,地下室部分算不算约束边缘构件?有没有相关说明
讨论一下纯剪力墙结构的构造边缘构件箍筋是不是可以直接取规范最小的要求(比如三级剪力墙用D6@150和D6@200)而不用管PKPM的配箍率计算结果0.68%(C30,1级钢箍筋,配箍特征值0.1)高规7.2.17-4 要求,复杂高层,混合结构,框架剪力墙结构,筒体结构,B级刚度的剪力墙结构,配箍特征值不小于0.1,但对于纯剪力墙结构却没有提及。而PKPM电算,不管是什么结构,只要是剪力墙的构造边缘构件,都按0.1的配箍特征值去计算体积配箍率。大家觉得纯剪力墙结构是不是可以不用管PKPM的电算结果,比如三级剪力墙,直接将加强区的箍筋做成D6@150,其他部位的箍筋做成D6@200就行?
很好的资料,为我自己亲自画的,请大家借鉴
怎样根据satwe计算结果配置剪力墙箍筋和纵筋
请问剪力墙暗柱箍筋从什么地方读?我从边缘构件读数如下:第 1层 第 1 边缘构件,数据: ITYPE= 1 类型: 构造边缘构件 ISTYLE= 2 形式: L形墙端部 NODE= 1 2 9 0 0 (PM节点号) IWPM= 1 207 113 0 0 (PM墙号) X,Y= 37.904 3.337(m) 边缘构件定位点坐标 LS1,LC1= 300.3 580.3(mm) 主肢阴影悬臂长,主肢边缘长 LS2,LC2= 300.3 580.3(mm) 副肢阴影悬臂长,副肢边缘长 SHADOW_AREA= 2464.0(cm) 边缘构件阴影面积 AS_CAL= 196.7(mm) 阴影区计算纵筋面积 AS= 1232.0(mm) 阴影区构造纵筋面积 DIA,S= 6.0 150.0(mm) 构造边缘构件箍筋直径,间距而从JLQ读出的为: 10.0 150.0(mm)为甚没?请各位大侠指教。
正做一个17+1的高层,6度第一组;程序算出来的构造边缘箍筋,如果间距设置成200的话,箍筋很多都是直径10.12甚至还有14的箍筋,特别是L.T型墙转角位置处的边缘构件箍筋更大些。但是参考了几份6度第一组的高层图纸,别人的构造边缘构件的箍筋基本上是加强区8@150;其余楼层8@200请朋友们帮忙分析一下出现这么大差距的原因。
请问各位大虾,按照03G101-1图集,剪力墙顶层连梁纵筋锚固长度区域,应有“直径同跨中,间距150”的箍筋,那么此部位的剪力墙边缘构件的箍筋就得断开,这种构造与框架结构截然不同,对么?谢谢指教!本人也是注册师(汗颜!),请高手指点!
剪力墙约束边缘构件箍筋选用表
剪力墙约束边缘构件箍筋选用表2
剪力墙约束边缘构件箍筋选用表格