6层局部7层框架剪力墙结构,9度区,一层层高3.3,无楼板,经计算底层剪力墙端柱轴压比和剪压比都超限,剪力墙端柱超筋,这是什么原因,怎么调整?
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
如图所示,同样的轴压比为什么有些红有些却显示正常?是软件的问题么?
已经把墙调到250厚,同方向也调了,用到了C50混凝土。
框架-核心筒结构,在核心筒上设备开有较多的孔洞,导致核心筒上有些剪力墙高厚比在5~8之间,轴压比怎么来控制呢?请高手指点
《抗规》中6.4.5:对于抗震墙结构,底层墙肢底截面的轴压比不大于6.4.5-1规定的一、二、三级抗震墙,墙肢两端可设置构造边缘构件。想问问各位大虾们,有地下室的高层,轴压比是看地下室这层的还是看地上一层的,地下室的轴压比一般比地上一层小,如果三级抗震,地下室轴压比位0.2,地上一层为0.4,那究竟是做约束边缘构件还是构造边缘构件呢?
这个显示红的墙,系统默认为短肢剪力墙,但实际上应该不算是吧。
柱和剪力墙轴压比的差异
6度区,29层住宅,剪力墙结构,抗震等级三级,剪重比按多少控制,有些资料上是按0.8%控制,该项目底部几层剪重比均不到0.8%,同时,底部几层部分墙柱的轴压比也较大,0.7左右,如果底部加墙或者墙做厚的话,感觉有些不经济了,请达人指教[ 本帖最后由 str_bud 于 2010-4-13 09:40 编辑 ]
剪力墙连梁的剪压比超限问题
关于剪力墙轴压比计算的问题,在高层规范中明确指出应该用在重力荷载代表值下的轴压力设计值计算,很明确。但在多层剪力墙计算依据抗震规范的时候,规范只是说使用重力荷载代表值计算,并没有明确说是设计值。那么在解题的时候,多层剪力墙,题干明确给出重力荷载代表值为多少,那么是否要乘以1.2呢?
〈〈高规〉〉7。2。14条:N——重力荷载代表值作用下墙肢的轴向压力设计值;而条文是“不考虑地震作用组合”;请问如何以公式明确表达之?多谢!
《高规》7.2.2规定:一字型截面短肢剪力墙的轴压比限制应相应减少0.1。《高规》表7.2.15注2:剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍,按无翼墙查表。二注真题下午第36题解答中说翼墙长度大于厚度三倍,不需减少0.1。我的问题是:短肢剪力墙一字型也受这个限制吗,有翼缘长度不够就当做无翼缘,规范没有明文规定啊
《砼规》中取值为重力荷载代表值,但是《高规》上取得是重力荷载代表值作用下的设计值,即还要乘以系数1.2.请问各位那个为准?还是我理解错了?
工程为7层钢框架+剪力墙标准层除顶层基本相同剪力墙混凝土等级C50外围墙体400MM内墙300MM工程为改造工程,8度抗震等级二级墙体已建好1年,400MM墙体配筋为水平C18@150竖向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(没看错的确是Y向刚度比X向大)1怀疑剪力墙过刚导致地震力过大改成200mm厚,水平筋几乎没改变,位移比稍微加大2删除一字型剪力墙,部分墙体删除改连梁只有内部墙体可以起到效果外部长墙改变不大3墙体开洞越开越糟,水平钢筋面积更大4调整系数,放大地震作用1.5倍结果更糟希望高手能告诉我这个红色到底代表什么,为什么会这样面对已经建好的墙体我能做些什么
如题,规范规定了二三级抗震剪力墙的轴压比,规范没提四级的,今天看图有人做到了0.74,觉得不合适,个人理解不应该大于0.7,大家如何理解?
80米以下的剪力墙结构,剪力墙抗震等级为四级。此时轴压比限值规范没有明确。同事都比较保守的都按照三级的0.6控制,我问了下我院总工,又看了下网上大家的意见,基本表示可按照0.7控制。不知大家都是怎么理解的,四级轴压比到底有没有什么要求。另有一事想了一下午没有想通:为何以80米为界限后,三级与四级剪力墙轴压比一个规范要求0.6,而另一个则没有任何要求。难道80米以下的剪力墙结构对延性便毫无要求?以前做的几个四级高层局部墙肢轴压比都接近了0.7,因此有些疑惑与不安,望高手解答。先谢过了!
抗震等级为一级或特一级框架-剪力墙结构或剪力墙结构中施工缝超限大家通常如何处理??
在satwe计算中 出现了有墙肢稳定超限的信息 ** 稳定验算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而经过手算 和 satwe中的剪力墙稳定验算全部都是过的,分析后发现satwe计算中把墙分成好几段计算,没过的只是整片墙的一段,而我的墙是大T字形墙,为什么会不过? 还有 多层剪力墙是否要考虑墙肢稳定性?请各位高手解答,万分感谢!