首页 课程 资料 论坛
  • 施工用电安全问题之如何接地

    (1) 工作接地 将变压器中性点直接地叫工作接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以稳定系统的电压,防止高压侧电源直接窜入低压侧,据皇冠网了解,这样就能造成低压系统的电气设备被摧毁不能正常工作的情况发生。 (2) 保护接地 将电气设备外壳与大地连接叫保护接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以保护人体接触设备漏电时的安全,防止发生触电事故。 (3) 保护接零 将电气设备外壳与电网的零线连接叫保护接零。保护接零是将设备的碰壳故障改变为单相短路故障

  • aa公路隧道施工安全jiaoc

    aa公路隧道施工安全jiaoc

  • 隧道施工安全交底书(定稿)

    :victory: :call: :call: :call: :call: 隧道施工安全保证措施“安全第一,预防为主”,为了强化施工现场作业控制,规范各级干部的管理行为和广大职工的作业行为,达到施工现场各项工作有序可控;消灭重大职工死亡、伤事故,使安全事故得到有效控制,保证本项目管段内两个隧道的安全施工,特制定此安全保证措施。一、组织保证措施成立项目经理领导的安全生产领导小组,全面负责本项目的安全生产工作,主管安全生产的副经理为安全生产的直接责任人,总工程师为安全生产的技术负责人。未经安全教育培训。。。。。。。。。

  • 施工现场用电安全技术交底

    施工现场用电安全技术交底

  • 隧道施工安全保证措施的说明

    “安全第一,预防为主”,为了强化施工现场作业控制,规范各级干部的管理行为和广大职工的作业行为,达到施工现场各项工作有序可控;消灭重大职工死亡、伤事故,使安全事故得到有效控制,保证本项目管段内两个隧道的安全施工,特制定此安全保证措施。 一、组织保证措施 成立项目经理领导的安全生产领导小组,全面负责本项目的安全生产工作,主管安全生产的副经理为安全生产的直接责任人,总工程师为安全生产的技术负责人。未经安全教育培训,并经考试合格的管理人员及生产人员不准上岗。 二、制度保证措施

  • 隧道通风除尘施工安全监理要点

    1、对空压机及配套设备必须认真检查、试机、在确保完善、有效、可靠后,方可投入使用。 2、必须专人管理、专人操作、专人维修和进行经常性的检查,确保安全。

  • 隧道施工爆破作业安全管理

    一、隧道施工现状

  • 基坑工程临时施工用电安全技术

    基坑工程临时施工用电安全技术

  • 施工现场安全用电技术规程

    看到施工现场安全用电技术规程已废止版本常在眼前晃,就上传新的规程让大家分享。

  • 施工临时用电的安全技术要求

    施工现场临时用电的“1 2 3 4 5”定律 施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用电设备种类多、电容量大、工作环境不固定、露天作业、临时使用的特点,在电气线路的敷设、电器元件、电缆的选配及电路的设置等方面容易存在短期行为,容易引发触电伤亡事故,被建设部列为建筑施工企业四大伤害之一。因此,加强临时用电管理,按照规范用电,是保证施工安全的一个重要方面。施工现场临时用电系统,可以归纳为“12345”来理解和操作。 一、“1”是施工现场的一条电路 施工现场临时用电必须统一进行组织设计,有统一的临时用电施工方案,一个取电来源,一个临时用电施工、安装、维修、管理队伍。严禁私拉乱接线路,多头取电;严禁施工机械设备和照明各自独立取自不同的用电来源。 项目经理

  • 武汉某隧道施工用电施工方案

    武汉某隧道施工用电施工方案资料简介(武汉某隧道施工用电施工方案) 本资料是某隧道工程江南竖井施工临时用电方案。共5页。

  • 隧道安全施工技术手册(傅鹤林).

    隧道安全施工技术手册(傅鹤林).part1.rar

  • 施工现场临时用电安全(PPT)

    电气事故基本知识 基本概念 电气事故的防治 施工现场临时用电安全技术 临时用电概述 外电防护 临时用电线路的敷设 供配电装置 电路保护措施 常用电动机械的临时用电安全技术 施工现场电气照明用电安全技术 例:钻孔施工临时用电技术措施 施工现场临时用电管理 临时用电管理制度及责任制 临时用电安全技术档案 用电人员的管理 用电安全图标[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-19 15:28 编辑 ]

  • 施工用电安全监理工作要点

    施工用电安全监理工作要点 (一)外电防护外电线路主要指不为施工现场专用的原来已经存在的高压或低压配电线路,外电线路一般为架空线路,个别现场也会遇到地下电缆。由于外电线路位置已经固定,所以施工过程中必须与外电线路保持一定安全距离,当因受现场作业条件限制达不到安全距离时,必须采取屏护措施,防止发生因碰触造成的触电事故。1. 《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)规定在架空线路的下方不得施工,不得建造临时建筑设施,不得堆放构件、材料等。2. 当在架空线路一侧作业时,必须保持安全操作距离。《规范》规定了最小安全操作距离:外电线路电压 1kV以下 1~10kV 35~110kV 最小安全操作距离 4m 6m 8m 这里面主要考虑了两因素:(1) 一是必要的安全距离。尤其是高压线路,由于周围存在的强电场的电感应所致,使附近的导体产生电感应,附近的空气也在电场中被极化,而且电压等级越高电极化就越强,所以必须保持一定安全距离,随电压等级增强,安全距离也相应加大。(2) 二是安全

  • 隧道安全施工技术手册.傅鹤林

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-2-9 08:06 编辑 文件格式:PDF 文件大小:37.53M (压缩后分2卷)

点击加载更多

隧道施工安全用电

隧道施工安全用电专题,为您提供隧道施工安全用电相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与隧道施工安全用电 相关的专业交流讨论,更多隧道施工安全用电相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度