《高层民用建筑设计防火规范》4.3.4提到:消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00M,这是道路与建筑距离的最近要求,请问:有最远距离要求吗?最远不大于多少米?
存在心里挺久的疑问,关于消防车道的荷载取值,规范给的等效均布荷载,应该是对板进行计算的。各位在建模的时候,怎么输入呢?直接根据单向板双向板按规范输入20~35的数值?这里面差别差不多2倍,在算梁、柱的时候,这个差别可不是一般的小。论坛里面有人也提到梁板分开算,但是这个如何实现呢?
饲料主车间为高层丙类厂房高度为33m,与之相邻的车间为原料库、成品库丙类,高度10m,现在按照整个为一个整体看,北侧消防车道,能满足对高层饲料主车间的消防车道要求吗(不能设置环形消防车道时,沿两个长边设置消防车道的要求)?
饲料主车间为高层丙类厂房高度为33m,与之相邻的车间为原料库、成品库丙类,高度10m,现在按照整个为一个整体看,北侧消防车道,能满足对高层饲料主车间的消防车道要求吗(不能设置环形消防车道时,沿两个长边设置消防车道的要求)?
消防车道设置的常见问题1.5000个座位的体育馆建筑如何设置消防车道?《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.2条:……超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道……2.高度为30m的公寓建筑如何设置消防车道?①应设置环形消防车道②确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。 3.总长度250m的U字型建筑如何设置消防车道?①街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间距不宜大于160m。②当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220时,应设置穿过建筑物的消防车道;确有困难时,应设置环形消防车道。 4.高层山地建筑和沿河边建筑如何设置
11x11米的柱网,采用井字梁分成小于3X3的双向板,是应该取20KN/m2,还是35KN/m2.?荷载规范4.1.1中“板跨不小于xxx”这句话,我怕理解错了对我的结构来说,板跨是不是应该理解为3mx3m,所以不满足板跨大于6x6m的要求?
关于消防车道荷载的几篇论文
小区使用隐形消防车道,或者说叫生态消防车道,水泥路面的车道约1.5米,两侧种植草皮。百度上搜了一下,有很多关于隐形消防车道的标准,施工是参照施工的。可当地消防部门不允许,说没有规定,消防验收不予通过。请问各位,有没有关于允许使用隐形消防车道的明确规范或者说规范??????多谢!
《建筑设计防火规范》中,6.0.10 环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。这条规范是强条,按字面上理解,一个厂区里边设置了环形消防车道,是不是就应该设置两个出入口。如果厂区只有一个大门的话,是不是就不符合”环形消防车道至少应有两处与其他车道连通“的要求了啊?可是我做了好些厂区总平,都只有一个大门,里边设置了环形消防车道,规划局,建设局,消防,审图所均没有在这方面提出异议。可是我自己老是觉得这就是不符合该条规范。
请问各位高手,小弟现在做一个三层楼农贸市场,一栋占地1000平方,一栋占地1500平方,是否需要设置环形消防车道。若需要设置,具体规范在哪里,几页几条。小弟先在此谢过了。
以下文章来源于消防资源网
1、铁路装卸设施应设消防车道,消防车道应与站场内道路构成环形,受条件限制的,可设有回车场的尽头车道,消防车道与装卸栈桥的距离不应大于80m且不应小于15m。2 、高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。 3、 工厂、仓库区内应设置消防车道。高层厂房,占地面积大于3000m的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。4 、有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。5 、在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。6 、可燃材料露天
看过不少图纸。有些是消防报批在景观设计之前就搞定了,有些城市则是消防验收程序不一样,而在景观方案或施工图设计时却没注意。但施工图设计师还是得注意,这是责任问题。往个人方面说,图纸上签了自己的名字,一旦小区里出现着火之类的问题,到时候跑都跑不了。搜集的资料有所欠缺,大家可根据自己所在地的规范进行补充。高层(指十层及十层以上的住宅。)建筑消防车道设计要求: 低层、多层、中高层住宅的居住区内宜设有消防车道,其转弯半径不应小于6m。高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于12m(有些地方是9米)。1高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。2 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进
本人收集的论文,希望对大家有帮助。
本帖最后由 geyubiao 于 2017-5-6 13:56 编辑 防火规范7.13条 设置环形消防车道7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。 高层厂房,占地面积大于3000m2 的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。GB50016-2006中规定的高层厂房的定义为:两层及两层以上,且建筑高度超过24米的厂房。 问题来了 :厂房 三层 总高15米 占地面积800平 总面积2400平 沿路中间有绿化带隔离10米 是否需要设置环形消防车道? 土地宽带只有15米 长60米 沿路=============================================================必须设置消防车道 是不是必须沿长边设置消防车道么 如过一面临路 背面需要设置消防车道么?
本帖最后由 ranchengwei 于 2014-1-20 09:40 编辑 各位大神: 最近接到个任务,关于地下室顶板消防车道设计,应该如何对覆土的压实度、土基回弹模量进行取值,车道结构层厚度是否可以参考支路标准,或者更低来设计? 最好能有施工图和施工说明。。。小弟感激不尽!!
规范中消防车道中间线之间距离不超过160m,但是在满足这个的情况下,别墅区设计或者6层以下居住区设计时,是否要消防车道到每栋楼前??