首页 课程 资料 论坛
  • 观点| 消防车道与建筑外墙的距离要求!

    以下文章来源于消防资源网

  • 建筑消防车道该如何设置?

    消防车道设置的常见问题1.5000个座位的体育馆建筑如何设置消防车道?《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.2条:……超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道……2.高度为30m的公寓建筑如何设置消防车道?①应设置环形消防车道②确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。 3.总长度250m的U字型建筑如何设置消防车道?①街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间距不宜大于160m。②当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220时,应设置穿过建筑物的消防车道;确有困难时,应设置环形消防车道。 4.高层山地建筑和沿河边建筑如何设置

  • 建筑防火设计之消防车道

    1 、单、 多层民用建筑消防车道 (1) 当建筑物的沿街部分长度超过 150m 或总长度超过 220m 时, 均应设置穿过建筑物的消 防车道。 (2) 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间) , 其间距不宜超过 80m。

  • 建筑设计规范之消防车道

    6.0.1街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。6.0.2有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24.0m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。6.0.3有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80.0m。6.0.4在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。6.0.5超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积大于3000㎡的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道。6.0.6工厂、仓库区内应设置消防车道。占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消

  • 求助消防车道穿过建筑物的问题

    现有一住宅总平面,沿街长度超过220米.前后塔楼,中间一层做停车场,现在要做消防车道穿过建筑,怎么设置比较好?其中甲方要求靠南面设个大楼梯上屋面花园,这个位置一定要做楼梯,不可以改变.有图片,麻烦高手帮忙.

  • 一个有关消防车道的问题

    《高层民用建筑设计防火规范》4.3.4提到:消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00M,这是道路与建筑距离的最近要求,请问:有最远距离要求吗?最远不大于多少米?

  • 关于消防车道荷载的问题

    存在心里挺久的疑问,关于消防车道的荷载取值,规范给的等效均布荷载,应该是对板进行计算的。各位在建模的时候,怎么输入呢?直接根据单向板双向板按规范输入20~35的数值?这里面差别差不多2倍,在算梁、柱的时候,这个差别可不是一般的小。论坛里面有人也提到梁板分开算,但是这个如何实现呢?

  • 请教大家如何确定消防车道离高层建筑外墙的最远距离

    高层民用建筑设计防火规范对消防车离高层建筑外墙的距离的描述:消防车道距离高层建筑外墙宜大于5m。只描述了消防车道离高层建筑外墙的最近距离,但没对消防车道离高层建筑外墙的最远的距离作出规定,消防车道离建筑过远的话,也不利于消防扑火。请教大家,如何确定这个最远距离呢?[ 本帖最后由 mani2010 于 2012-4-5 09:05 编辑 ]

  • 高层民用建筑消防车道的设置要求

    高层民用建筑消防车道设置应符合下列要求: (1)高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车道。 高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m. (2)高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。 (3)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。 (4)消防车道的宽度不应小于4.0m,消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于5.0m,当消防车道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4.00m. (5)尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m.大型消防车的回车场不宜小于18m×18m.消防乍道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。 (6)穿过高层民用建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m.

  • 这样的厂区,消防车道怎么设置?

    饲料主车间为高层丙类厂房高度为33m,与之相邻的车间为原料库、成品库丙类,高度10m,现在按照整个为一个整体看,北侧消防车道,能满足对高层饲料主车间的消防车道要求吗(不能设置环形消防车道时,沿两个长边设置消防车道的要求)?

  • 这样的厂区,消防车道怎么设置

    这样的厂区,消防车道怎么设置

    饲料主车间为高层丙类厂房高度为33m,与之相邻的车间为原料库、成品库丙类,高度10m,现在按照整个为一个整体看,北侧消防车道,能满足对高层饲料主车间的消防车道要求吗(不能设置环形消防车道时,沿两个长边设置消防车道的要求)?

  • 请教有关消防车道荷载的问题?

    11x11米的柱网,采用井字梁分成小于3X3的双向板,是应该取20KN/m2,还是35KN/m2.?荷载规范4.1.1中“板跨不小于xxx”这句话,我怕理解错了对我的结构来说,板跨是不是应该理解为3mx3m,所以不满足板跨大于6x6m的要求?

  • 关于消防车道荷载的几篇论文

    关于消防车道荷载的几篇论文

  • 你们那允许设置隐形消防车道吗?

    小区使用隐形消防车道,或者说叫生态消防车道,水泥路面的车道约1.5米,两侧种植草皮。百度上搜了一下,有很多关于隐形消防车道的标准,施工是参照施工的。可当地消防部门不允许,说没有规定,消防验收不予通过。请问各位,有没有关于允许使用隐形消防车道的明确规范或者说规范??????多谢!

  • 请问:穿过建筑物的消防车道用做自动喷淋吗

    请问:一个单体建筑长330米,建筑物内设自动喷淋。有一个穿过建筑物的消防通道,此消防车道内需要做自动喷淋吗?如果此通道定义为避难通道,应设自动喷淋。不知如果定义为消防通道,应该做吗?谢谢!

  • 单、多层民用、工业建筑消防车道的设置要求有哪些?

    单、多层民用、工业建筑消防车道的设置要求有哪些? 设置消防车道的目的在于,一旦发生火灾时确保消防车畅通无阻、迅速到达火场,及时扑灭火灾。 (1)当建筑物的沿街部分长度超过150m或总长度超过200m时,均应设置穿过建筑物的消防车道。 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜超过80m. (2)超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积超过3000m^2的展览馆等公共建筑,宜设环形消防车道。 建筑物的封闭内院,如其短边长度超过24m时。宜设进入内院的消防车道。 (3)工厂、仓库应设置消防车道,一座甲、乙、丙类J一房的占地面积超过3000m^2时或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500m^2时,宜设置环形消防车道,如有困难,可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于6m的平坦空地。 高层工。业建筑(高架仓库)周围应设置环形消防车道。 (4)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设置消防车道。

  • 高层民用建筑消防车道的设置要求是什么?

消防车道距离建筑专题,为您提供消防车道距离建筑相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防车道距离建筑 相关的专业交流讨论,更多消防车道距离建筑相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

环形消防车道

隐形消防车道