存在心里挺久的疑问,关于消防车道的荷载取值,规范给的等效均布荷载,应该是对板进行计算的。各位在建模的时候,怎么输入呢?直接根据单向板双向板按规范输入20~35的数值?这里面差别差不多2倍,在算梁、柱的时候,这个差别可不是一般的小。论坛里面有人也提到梁板分开算,但是这个如何实现呢?
《高层民用建筑设计防火规范》4.3.4提到:消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00M,这是道路与建筑距离的最近要求,请问:有最远距离要求吗?最远不大于多少米?
最近做了个单元式的高层住宅,一梯三户或四户。我采用分段供电,每个单元两路干线。在低压配电柜的出线开关上设置分励脱扣器,火灾时分回路断电。审图时提出异议,要求我每个楼层一断电。我感觉没有必要,这样无疑会增加造价。但又想不出怎么去回复。各位都是如何处理的?
高层民用建筑消防车道设置应符合下列要求: (1)高层民用建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层民用建筑的两个长边设置消防车道。当高层民用建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层民用建筑的消防车道。 高层民用建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m. (2)高层民用建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。 (3)供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。 (4)消防车道的宽度不应小于4.0m,消防车道距离高层民用建筑外墙宜大于5.0m,当消防车道上空遇有障碍物时,路面与障碍物之间的净空不应小于4.00m. (5)尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m.大型消防车的回车场不宜小于18m×18m.消防乍道下的管道和暗沟等,应能承受消防车辆的压力。 (6)穿过高层民用建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m.
小区使用隐形消防车道,或者说叫生态消防车道,水泥路面的车道约1.5米,两侧种植草皮。百度上搜了一下,有很多关于隐形消防车道的标准,施工是参照施工的。可当地消防部门不允许,说没有规定,消防验收不予通过。请问各位,有没有关于允许使用隐形消防车道的明确规范或者说规范??????多谢!
消防车道设置的常见问题1.5000个座位的体育馆建筑如何设置消防车道?《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)第7.1.2条:……超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道……2.高度为30m的公寓建筑如何设置消防车道?①应设置环形消防车道②确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道。 3.总长度250m的U字型建筑如何设置消防车道?①街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间距不宜大于160m。②当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220时,应设置穿过建筑物的消防车道;确有困难时,应设置环形消防车道。 4.高层山地建筑和沿河边建筑如何设置
饲料主车间为高层丙类厂房高度为33m,与之相邻的车间为原料库、成品库丙类,高度10m,现在按照整个为一个整体看,北侧消防车道,能满足对高层饲料主车间的消防车道要求吗(不能设置环形消防车道时,沿两个长边设置消防车道的要求)?
饲料主车间为高层丙类厂房高度为33m,与之相邻的车间为原料库、成品库丙类,高度10m,现在按照整个为一个整体看,北侧消防车道,能满足对高层饲料主车间的消防车道要求吗(不能设置环形消防车道时,沿两个长边设置消防车道的要求)?
一座5单元18层高层住宅(二类),一梯四户,根据高规,室内消防水量为20L/S,室内消防系统采用临时高压系统,请问需每个单元设高位水箱(消防与生活水合用)?能否将共用一个水箱?高规中室内消防水量似乎和建筑的体积无关,假设是10个单元的高层住宅,消防水量还是一样??各位有何高见?
我最近在做11+1小高层住宅,按照规范应该算二级保护对象,公共部位,电梯机房等需设火灾探测器及手报等。现在下面加了自行车库后,是否设消防控制室??什么情况下设消防控制室什么时候只可以设局部报警控制器,功能又何大不同?
规范GB50116-98规定,消防广播在有火警时应先接通本层(本防火分区)与相邻层(相邻防火分区)。防止造成人为的的紧张,造成混乱,影响疏散,应先在最小范围内发出警报信号进行应急广播。除了紧急情况外都应顺序疏散。但是有的设计人员在设计高层住宅楼时,联动时按单个单元进行联动的,是否可以。
11x11米的柱网,采用井字梁分成小于3X3的双向板,是应该取20KN/m2,还是35KN/m2.?荷载规范4.1.1中“板跨不小于xxx”这句话,我怕理解错了对我的结构来说,板跨是不是应该理解为3mx3m,所以不满足板跨大于6x6m的要求?
关于消防车道荷载的几篇论文
请问各位高手,小弟现在做一个三层楼农贸市场,一栋占地1000平方,一栋占地1500平方,是否需要设置环形消防车道。若需要设置,具体规范在哪里,几页几条。小弟先在此谢过了。
20110125高层住宅消防推荐核心筒