6.0.1街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间的距离不宜大于160m。当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。当确有困难时,应设置环形消防车道。6.0.2有封闭内院或天井的建筑物,当其短边长度大于24.0m时,宜设置进入内院或天井的消防车道。6.0.3有封闭内院或天井的建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80.0m。6.0.4在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。6.0.5超过3000个座位的体育馆、超过2000个座位的会堂和占地面积大于3000㎡的展览馆等公共建筑,宜设置环形消防车道。6.0.6工厂、仓库区内应设置消防车道。占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房或占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消
看过不少图纸。有些是消防报批在景观设计之前就搞定了,有些城市则是消防验收程序不一样,而在景观方案或施工图设计时却没注意。但施工图设计师还是得注意,这是责任问题。往个人方面说,图纸上签了自己的名字,一旦小区里出现着火之类的问题,到时候跑都跑不了。搜集的资料有所欠缺,大家可根据自己所在地的规范进行补充。高层(指十层及十层以上的住宅。)建筑消防车道设计要求: 低层、多层、中高层住宅的居住区内宜设有消防车道,其转弯半径不应小于6m。高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于12m(有些地方是9米)。1高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。 高层建筑应设有连通街道和内院的人行通道,通道之间的距离不宜超过80m。2 高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进
1、铁路装卸设施应设消防车道,消防车道应与站场内道路构成环形,受条件限制的,可设有回车场的尽头车道,消防车道与装卸栈桥的距离不应大于80m且不应小于15m。2 、高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。 3、 工厂、仓库区内应设置消防车道。高层厂房,占地面积大于3000m的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。4 、有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。5 、在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧,不应设置影响消防车通行或人员安全疏散的设施。6 、可燃材料露天
消防车道的设置国家标准《建筑设计防火规范》有着明确的规定,下面是规范对消防车道规定的具体条文:7.1.1 街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。 7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。高层厂房,占地面积大于3000m的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。7.1.4 有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人
本帖最后由 ranchengwei 于 2014-1-20 09:40 编辑 各位大神: 最近接到个任务,关于地下室顶板消防车道设计,应该如何对覆土的压实度、土基回弹模量进行取值,车道结构层厚度是否可以参考支路标准,或者更低来设计? 最好能有施工图和施工说明。。。小弟感激不尽!!
规范中消防车道中间线之间距离不超过160m,但是在满足这个的情况下,别墅区设计或者6层以下居住区设计时,是否要消防车道到每栋楼前??
消防车道(Fire Lane) 指火灾时供消防车通行的道路。消防车道是指消防车在实施救火时能够顺利通过的道口,比如公路、小区道路等的路面宽度都必须能够使消防车顺利通过,那么消防车道设计中需要注意哪些呢? 一、消防车道设计规范
1 、单、 多层民用建筑消防车道 (1) 当建筑物的沿街部分长度超过 150m 或总长度超过 220m 时, 均应设置穿过建筑物的消 防车道。 (2) 沿街建筑应设连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间) , 其间距不宜超过 80m。
为了方便对建筑内的火灾进行灭火以及对人员实施救援,低层、多层以及中高层住宅的居住区内宜设有消防车道,另外中高层住宅的居住区内还宜设有消防登高面。
原标题:【建筑设计防火规范】灭火救援设施~消防车道7.1.1街区内的道路应考虑消防车的通行,道路中心线间的距离不宜大于160m。 当建筑物沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m时,应设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时,应设置环形消防车道。(条文说明)7.1.1 对于总长度和沿街的长度过长的沿街建筑,特别是U形或L形的建筑,如果不对其长度进行限制,会给灭火救援和内部人员的疏散带来不便,延误灭火时机。为满足灭火救援和人员疏散要求,本条对这些建筑的总长度作了必要的限制,而未限制U形、L形建筑物的两翼长度。由于我国市政消火栓的保护半径在150m左右,按规定一般设在城市道路两旁,故将消防车道的间距定为160m。本条规定对于区域规划也具有一定指导作用。 在住宅小区的建设和管理中,存在小区内道路宽度、承载能力或净空不能满足消防车通行需要的情况,给灭火救援带来不便。为此,小区的道路设计要考虑消防车的通行需要。 &
网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200
《高层民用建筑设计防火规范》4.3.4提到:消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00M,这是道路与建筑距离的最近要求,请问:有最远距离要求吗?最远不大于多少米?
存在心里挺久的疑问,关于消防车道的荷载取值,规范给的等效均布荷载,应该是对板进行计算的。各位在建模的时候,怎么输入呢?直接根据单向板双向板按规范输入20~35的数值?这里面差别差不多2倍,在算梁、柱的时候,这个差别可不是一般的小。论坛里面有人也提到梁板分开算,但是这个如何实现呢?
11x11米的柱网,采用井字梁分成小于3X3的双向板,是应该取20KN/m2,还是35KN/m2.?荷载规范4.1.1中“板跨不小于xxx”这句话,我怕理解错了对我的结构来说,板跨是不是应该理解为3mx3m,所以不满足板跨大于6x6m的要求?
·高层建筑防火排烟设计规范 ·《建筑设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·北京市建设工程施工现场消防安全管理办法 ·《低倍数泡沫灭火系统设计规范》 ·高层民用建筑设计防火规范 ·火灾自动报警系统设计规范 ·《高层民用建筑设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·火灾自动报警系统施工及验收规范 ·建筑灭火器配置设计规范 ·《建筑内部装修设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·工程设计防火类标准规范 ·《建筑设计防火规范》2001送审稿摘要) ·建筑设计防火规范(GBJ16-87)(修订本) ·防火设计规范(采暖、通风和空气调节系统) ·《人民防空工程设计防火规范》局部修订条文及其条文说明 ·泡沫灭火系统施工及验收规范 ·消防设施专项工程设计资格分级标准 ·气体灭火系统施工及验收规范 ·自动喷水灭火系统施工及验收规范 ·自动喷水灭火系统设计规范 ·爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 <
欲建一(33米)单层自动化仓库。据说有个上海的规范那位仁兄能提供?[ 本帖最后由 raymond_xia1 于 2010-6-21 16:25 编辑 ]
关于消防车道荷载的几篇论文
13年新版,供大家学习。
小区使用隐形消防车道,或者说叫生态消防车道,水泥路面的车道约1.5米,两侧种植草皮。百度上搜了一下,有很多关于隐形消防车道的标准,施工是参照施工的。可当地消防部门不允许,说没有规定,消防验收不予通过。请问各位,有没有关于允许使用隐形消防车道的明确规范或者说规范??????多谢!
本人是初入门新手,接触的项目不多。亲戚是墓地的负责人,最近接到消防部分的通知要其报消防,但现在没有明确的墓地防火设计规范。目前的对策是按景观园林设计,并与消防大队沟通。请教各位前辈的意见。