请大家帮忙:一个住宅小区内的供水水源,自己打的深井,自建蓄水池和送水泵房,请问,蓄水池和水泵房的管道安装应该套用第八册还是第六册?
有一个污水蓄水池,位于上海,但是这的地下水位低,挖好池后,池底有地下水渗出,而我想找平后在上面铺设防水卷材,用来蓄平时的污水,以防止渗漏。问题就出在,平时这个池是空的,而地下水会把防水卷材顶上来,请问高手们,我这个池底不做水泥的话,该怎么做处理? 按标准考虑的话,应该重做基底,方案是:1.拆除现有池底结构,用生石灰块加4_6粒径碎石或卵石(视当地土质而定)换填基底下持力层土.2:夯实该层.3浇筑C30混凝土,其厚度视池子大小而定.混凝土中应加适量早强剂.中凝后做卷才防水. 但是除了这个方案还有其他方案吗?
一个05S804 矩形钢筋混凝土蓄水池的报价书,含工程量计算,福建福州市单价
蓄水池的图集,希望对大家有帮助
水井在山下,蓄水池在山上,甲方要求使用无塔供水,并且要用到蓄水池,这怎么联用?管道如何连接,运行时怎么切换?简图如下,求大神帮忙看看
请教一下大家 知道的说下 谢谢~~~~~~现在有一个 大约300方的蓄水池 需要清理一下问下 一般蓄水池里的污染物有什么东西?用什么方法可以清理?要是清理的话 需要什么设备?? 还有清理的时候一平方大约要投资多少钱??急 急 急 !!! 知道的说下 谢谢了 ~~~~~
本工程为一山坡下的建筑用地,场地内外的防洪措施已经具备了,场外的洪水是接到场外的一条小河涌,但附近的村民说小河涌不能承受每逢暴雨时期的洪水,本人想在排洪渠接入河涌前做一个蓄水池用作滞洪,调节水量用,不知可否!如果可以,应该怎么设计,还想请教各位高手!以上是场地google地图,内部红色是场地的红线,外部是四周的汇水面积,地形为丘陵地,场地外的汇水面积有100公顷,水都会经过场地往下的小河涌排,四周山上没有大的地表径流。[ 本帖最后由 heartdevil 于 2011-2-28 11:55 编辑 ]
本工程为一山坡下的建筑用地,场地内外的防洪措施已经具备了,场外的洪水是接到场外的一条小河涌,但附近的村民说小河涌不能承受每逢暴雨时期的洪水,本人想在排洪渠接入河涌前做一个蓄水池用作滞洪,调节水量用,不知可否!如果可以,应该怎么设计,还想请教各位高手!内部红色是场地的红线,外部是四周的汇水面积,地形为丘陵地,场地外的汇水面积有100公顷,水都会经过场地往下的小河涌排,四周山上没有大的地表径流。
图纸简介: 农村集蓄雨水蓄水池,池墙结构采用砖混解决了纯页岩砖返碱、基础沉降变形等引起渗漏,又解决了混凝土外模困难的问题。造价较全砖高约3000元每口,较为经济实用,尤其适合丘陵地区。 投稿网友: csy700712 上传时间:
例如 30m宽x45m长x7m高的一个地上的蓄水池,水池侧壁的计算方法是采用 侧板作为挡土墙受力形式,还是 设置扶壁柱,荷载传给柱后,两端固端算柱配筋,7m高 中间要不要再建一层梁 分担一下???
探索者2015好像已经没有tstk模块了。我现在着急要画图,一般是用什么软件?应该不是CAD纯手画的吧?
500m?方形蓄水池,高度3.2m,水池最低水位430.5m,池底高程429m,规划从池底自流DN200PE管道,管道路径地面起伏为先自池底高程下降至320m,再抬升至366m,出水口高程为365.5m,管道长度2km,详细计算管道能否正常出水
如果按照5年一遇3-6小时每次降雨量为25mm来设计的话,占地面积是7000㎡,应该设计多大尺寸的蓄水池?哪位好心人,帮忙给个计算过程,跪谢啊,捉急啊
钢筋混凝土蓄水池及泵房施工图片
图纸简介: 100m³混凝土圆形蓄水池,结构稳定、外形美观 投稿网友: cs263293146 上传时间: 2013-09-11 图纸省
晨工整体预制蓄水池的做法: 整体预制蓄水池池壁与底板整体浇筑时,也应根据两者的线刚度比确定池壁底端的边界条件。规程中规定,底板的抗弯刚度10倍于池壁的抗弯刚度就可以满足作为嵌固端的要求。底板对池壁的嵌固作用效应的程度与池壁高度有关,也与底板单位截条的弹性特征有关,而底板单位截条的弹性特征又与底板的厚度、地基的基床系数有关,还与材料的弹性模量有关。规程规定,当满足嵌固要求时,底板厚度选取为池壁厚度的1.2-1.5倍。当土质较好,比如密实性土壤时采用1.2倍池壁厚度;当土质一般,比如中等密实性土壤时,采用1.5倍池壁厚度。 1 整体预制蓄水池底板内力计算模式的选择 对于整体预制蓄水池体容积小,短跨尺寸在6m以内时,计算底板内力可以按地基反力直线分布
求助:我手头上有一个工程:在一个山谷里面开挖一些人工河,采用天然雨水作为水源。但枯水季节的雨量很少,如果河里面没水岂不是大煞风景?如何估算某个地区的雨水量?哪位兄弟做过这种工程?
如果现在建筑物周围的市政消火栓可以满足要求的话,在计算水池的蓄水量时,可不可以不算室外消火栓的用水量?如果是一路供水,考虑不考虑市政补水,补水时间算3小时还是1小时。还有就是怎么才算是两路供水?如果高位水箱可以满足最不利点的压力(如果建筑高度满足不了要求,在水箱间做气压罐和加压泵加压),这样的话,可不可以不做稳压泵?呵呵,不好意思,问题有点多,刚做,什么都不会:)
我是毕业生,论文中需要设计一蓄水池,容积大约800方。需要结构设计的资料,望大家能够给点,谢谢!请教高手:水池如果高4m,半径8m,材料选用浆砌石的话,怎么确定它的壁厚啊?如果是钢混结构呢?我在这里请教了!!!怎么进行结构稳定核算啊?
甲方要做一个4米5深。长18米宽14米的完全封闭式地下蓄水池。。能有做过这种工程的大大介绍下设计方案么。。。是按照剪力墙地下室做。还是做框架式分成小框架来设计。。拉基础梁立柱子竖钢筋混凝土墙。。。或者是每一面墙单独分开计算。。直接配筋喔。。。苦恼。。求高手指点。。