现在有一个1200平方的室外水池,水深1.6米,想用钢筋混凝土捣制,请教下应该用多大的钢筋,间距多大?混凝土应该捣制多厚才不会裂缝?分两次捣制的话,要注意些什么问题,怎么处理接口? 怎么一个施工方法才最合理,最安全!请高手赐教指点!!
河南濮阳一项目,做一清水调节池,1200m?,水一直流动,考虑做半地下水池,池顶高出地面300mm,濮阳冻土最深不到40cm,平均10cm左右吧,是否需要考虑覆土防冻?还有水池是否应该做导流墙?求指导o(* ̄︶ ̄*)o
一个多层,室外消防水量30L/S,只有一路进水,但供水量不成问题。按照低规8.3.3条第二款来看是确实需要室外消防水池的!但是根据浙江的一惯做法,消防水池只储存室内消火栓和喷淋用水量,室外水量的是不用管的。但是该工程在苏州,不知道这样做行不行,我几乎没见过做室外消防水池的工程!
刚做了一个项目,具体情况是这样,是个11层的住宅建筑,下面两层商业不超300平方米,但这个地方没有市政管网,开发商准备在小区内打井供水,那么室外消防用水这一块怎么保证,水井是否可以算做天然水源,是否可以做为室外消防水来源,(防火规范条文解释:对于天然水源,如其水位太低、水量太少或枯水季节不能保证用水的,仍应设置消防水池)水井水位太低,如果不可以,那么消防水池设置时考虑室外消防用水量,消防水池设置供消防水车取水的吸水井,那么室外消火栓是否还要设置,如果要设置是从消防泵接出专门布置室外消火栓的管道,还是可以考虑从生活给水管网(从水井经加压后的水)上接消火栓供室外消防?
如题而按照火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-985.6.3 分机或塞孔的设置,应符合下列要求:5.6.3.1 下列部位应设置消防专用分机:(1)消防水泵房、备用发电机房、配变电室、主要通风和空调机房、排烟机房、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房。
第8.3.1条 室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状; 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量 第8.3.3条具有下列情况之一者应设消防水池: 一、...... 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s 规范对这两个数据15L/s、25L/s是不是应该统一呢? 实例:一个多层住宅,室内没有消火栓,室外消防水量为25L/s,室外进水只提供一路, 那么针对8.3.1条不能满足两条进水管的要求,是否需要设置水池来保证安全, 但是针对8.3.3条,一路进水,没有超过25L/s,又可以不做水池, 不知大家有什么看法?
各位同行好,我有一问题想请教大家:北方地区一个水质监测站房(单层,60平米左右),站房内需预留一个DN20给水管,除此之外的用水器具还有:卫生间内有一坐便器,一洗脸盆,一个淋浴(热水用电加热热水器)还有厨房内的一个洗菜盆,平常也就一两个人值班.现在的问题是:站房位于郊区,无市政水源,只是在站房附近打了口井,现在考虑在站房的屋顶放一水箱,由泵从井中抽水至水箱,平常都由水箱内贮水供给站房内用水.我想请教的是:1.屋顶水箱的容积怎么确定比较合适?2.水箱采用什么材料比较好?玻璃钢行吗?怎么做保温能保证水箱不会冻?是不是必须用电伴热?如果用电伴热的话具体怎么做?(因为目前还没找到专门用于寒冷地区室外保温的具体做法或者图集)3.井内的泵有无特殊要求?(比如说吸程)4.水箱的进水管用DN32的够吗?5.我想将水泵出水管(水箱的进水管)先埋地敷设,然后再贴外墙引至屋顶,请问露于室外的给水管能不能不做保温,而是在给水管露于室外部分的最低点设一泄水阀,冬天每次往水箱上水后将管内水放空?
我是学暖通的,现在公司给排水专业没有招到合适的人,现在本人兼管,有个疑问,小区室外给水管设置阀门井的时候,是否两条管道的阀门能否公用一个阀门井?以便可以节省费用??
有一4层丙2类厂房,不用做喷淋,厂区室外只有一条市政路,市政压力为0.32MPA左右,这种情况应设消防水池吗,如果做,水池容积是算室内外消防,还是当算室内,市政压力够需要做水泵房吗,请各位大侠指教一下小弟不甚感激
工程中工程中室外消防水池的流量,根据单体最大的室内消防用水量确定,室外消防水取市政管网,并在市政管网沿线上设室外消火栓.现有厂区长500米,宽200米.生活用水取自水塔,不包扩消防用水量.厂房室外设消防水池一座,容积为室内外消防水量之和.消防水泵流量为室内外消防水量之和,消防管接至各个厂房,并在消防管沿线上设室外消火栓(最高处设有稳压水箱).现请教高手1.该方案是否可行? 2.及此条件下的通常做法?
碰到一个乡下地区的办公楼小区设计。已做了室内消火栓和屋顶消防水箱,泵房和消防水池另外做一个单体。但是室外消火栓就有问题了,他们那里没有市政供水,无法保证室外消火栓的用水和压力。现在消防水池储存室内和室外的消防用水量,水泵接合器设在水池吸水口旁边,这样室内消火栓都没问题了。室外的改怎么办?和室内接一块,由屋顶水箱保证压力却保证不了用水量。要不室外消火栓也做个消防泵启动按钮,跟室内消火栓一样???生活供水不是采用变频,是由屋顶生活水箱供水的,也没法把室外消火栓接生活给水管网上。谁有办法...
如题室外消防水池的工作原理,还有技术措施2009,7.4.3.6)供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m是什么意思?
图纸简介: 本图为某工业厂区室外管网图,包含室外给排水、室外采暖管道平面网、大样图、设计说明 投稿网友: happinessma 上传时间: 2014-03-20
偏远山区的一个厂区,周边无市政水源,厂区最大建筑消防水量为内10L/S+外15L/S,或仅外20L/S,消防设计这样考虑行不行:只设室内外消防水池+室内消火栓泵,不设室外消火栓管网(所有建筑均在消防水池保护范围内)。说白了也就是只有消防水池而无室外消火栓管网是否能满足消防要求。
消防水池的容积大于1000,分为两个独立使用的消防水池。
泳池及其室外水景有时候管道的配件要比管道还多,我在论坛里面看到说给排水安装的管件是考虑在管道预算的范围之内的不用单独记取,我想请问一下到底在实际的预算中怎么计算合适.还有泳池泵房内的砂缸水泵等的安装也是管道复杂,我们一般使用什么定额.套什么子目.有时候真的活好做但是不知道怎么算的回来.希望大家多多指教.如果使用深圳的定额使用的是第几册啊,还有就是想水泵间的系数怎么调整啊.
消防规范要求:消防泵采用自灌式吸水。很多情况下消防水池埋地,因消防泵须自灌吸水,只有泵房也埋地了。我有一个不成熟的想法,把水泵房建在水池之上(如可行,这种好处不用我多说了,大家都知道的):1)构造:做一个密闭虹吸罐,罐顶装一排气阀;从泵房底下水池引上一根吸水管,吸水管 高出罐的最高水位,引入虹吸罐;从自来水管引一根DN25的接入虹吸罐;水泵吸水管从虹吸罐低水位引出。2)工作:首先,打开自来水供水管上的阀门,向虹吸罐供水,同时排气阀将罐内的大部分气体排出,达最高水位,关闭阀门停止供水;开启供水泵,通过虹吸作用就这样工作了。3)问题:A、因吸水管为负压下运行,水在虹吸罐中会析出气体,而在水泵运行当中排气阀是不可能排气的,而水泵还得工作一两个小时的,这样就得把气罐做高做大;B、做这么个虹吸罐不是一般施工队可以完成了的,只有自已画图去定做,(如实在不行,跟我联系,我帮你做去!呵,呵!)。再说了,消防大队是否也认同这种做法也还是一个未知数。 不知各位觉得这种方法是否可行,是否有更好的方法。
当室内无法安装高位水箱,只能将水箱安装到地下室,满足十分钟用水,然后靠气压给水设备保证系统压力的时候,我想问,能否取消水箱,因为室外已经用了消防水池啊?据说现在有些建筑只安装30秒应急消防水罐稳压设备,不装消防水池,也可通过验收啊。
各位高手:我刚入行,对排水是初哥,现我正在设计一套共有13栋7层(12户/栋)室外排水施工图,请问有什么快速的方法选择水泥管管径及一些施工方法,本工程采用雨水、污水合流方案?急用,请赐教!!!!谢谢!!!
如果室外消火栓的用水也通过水池加压供给,则这部分水量要记入的。建规8.2.2条第三条有规定“一个单位内有。。。自动喷水设备时,其消防水量,应将上述设备所需全部消防水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但不得小于表中规定。”那么水池容积=室外消火栓水量/2 + 室内消火栓水量+自喷水量?请大家发表意见。