前辈们,求助,现在有个水池平面尺寸为18.9*2.3,要求容积大于252立方米,请问正面,侧面池壁,底板,顶板要多厚可以满足要求?正面壁板容易超筋,但是加厚的话,容积又不够了,而且这个水池只给埋深2米,现在地上是又高,又窄,感觉有点别扭,会不会倾倒,还有平面尺寸不能变,因为这个地下已经做好了,刚来一个月,总工就给个这个做。前辈们,可以指导一下吗?
LAVA在德国海德堡赢得了重新设计一座能源公园和储能建筑的竞赛。目前一个圆柱形
最近要做一个钢网壳的储煤棚,跨度96m,长200m。剖面见图。我是头一次做网壳结构。看了看MST手册及相关的论文,以及和本院工艺专业结合。发现三心圆柱形网壳这种形式不但满足工艺设备回转要求,且在很多工程中得到了普遍的采用。可现在问题是,我根据MST里面的说明输入第一弧段和第二弧段网格数,网格长度及跨度和网壳厚度,无论如何也建不成这种形状的模型。又翻了很多帖子,也没发现如何把这个剖面输入MST的有效方法,现请高手指教。
求助!急需《圆柱形金属油罐设计》和《大型储罐基础设计与地基处理》两本书,哪位大哥大姐有相关的电子书,请共享一下,谢谢了!能qq交流下更好,我的qq是15738457。再次谢谢!
建筑是一个圆柱形,由玻璃幕墙和钢结构外挂岩棉保温板组成,请问怎么计算墙和窗的冷负荷,还有岩棉保温板的墙体类型是什么?怎么选用朝向系数?谢谢
为什么上面会有那么高的网格?
有一个污水蓄水池,位于上海,但是这的地下水位低,挖好池后,池底有地下水渗出,而我想找平后在上面铺设防水卷材,用来蓄平时的污水,以防止渗漏。问题就出在,平时这个池是空的,而地下水会把防水卷材顶上来,请问高手们,我这个池底不做水泥的话,该怎么做处理? 按标准考虑的话,应该重做基底,方案是:1.拆除现有池底结构,用生石灰块加4_6粒径碎石或卵石(视当地土质而定)换填基底下持力层土.2:夯实该层.3浇筑C30混凝土,其厚度视池子大小而定.混凝土中应加适量早强剂.中凝后做卷才防水. 但是除了这个方案还有其他方案吗?
小女是半路出家做的水处理,望各位前辈指教。最近要设计一个方案,是小区的变频供水。一栋15层楼,44房住家。泵房需要一个水池吗?急!急!急!后天就要交方案了。
我这里有一个消防水池,容积130立方内部尺寸9.5*6.3*2.5大家看看 池底 池壁 和池顶 的工程做法是否合理谢谢指教
见附件,图上的短线只有一个夹点。复制到新建的图上就好了。奇怪,谁见过类似的问题,什么原因。下载附件后把zip改为dwg。2004存的2000格式。
我也是一个刚毕业 的环境工程专业的学生,准备到一间从事供暖设备的工程公司工作,不知道我应该准备点什么书,什么资料看,以应对未来工作的挑战
一办公楼的插座配电,按照规范每个插座回路中插座的个数不超过10个,配线全部采用4.0平方的铜导线,包括接每个插座的分支,可行吗?
请大家点击下面网址即可,保证绝对无毒,我是昨天才发现的:http://www.jpszx.com/readWTuMB107893MBtidMB48082.html:lol :kiss:
桩有48.62米,直径是1.3米,下面是球台和球缺,球台上口直径1.3,下口直径是2.1米球台的高度是1.8米球缺的高度0.15米。问砼量要多立方
这个网站的首页也是工成网,大家注意了!!不要受骗本文来自:工成网论坛http://www.buildbook.com.cn/bbs更多精彩期待您,更多免费资料等着您!
如题 为什么只有一个电视寻址箱,其他住户不需要吗,而且公司很多图都这样下附图
具体是这样的,有一个两层钢混办公楼,每层面积约1400平米,需要做消火栓和喷淋系统,但是厂区没有消防水池,喷头大概320个,消防箱大概12套。今天去问当地消防队,消防队同意用屋顶水箱做水源,但是水箱大小要满足消防用水条件,请问水箱需要多大啊?这样的条件我能设计消火栓系统直接在市政官网上取水么?在线等,加急,明天要给甲方答复。谢谢
如题,整体体型是个圆柱形的,7层的钢框架,有大悬挑钢梁和局部梁抬柱,计算结果显示第一周期是扭转周期,请问有没有问题呢。规范上有这方面的控制没有?
有一工程,总配电箱接至各户之后,在各户箱内,原设计是先接电表再由电表接至隔离开关,最后接照明、插座回路,但配电箱厂家接线成为从隔离开关接至电表后接两个回路,这样容易被偷电,直接绕开电表,由隔离开关接至后面两个回路,后配电箱厂家同意整改,但新的问题出现了,由于施工单位又翻线现象(即原本户到下户的电从本户的隔离开关上口返至下户),这样,隔离开关接到后面后没发返到后面一户了,在电表前装个接线排返过去,又容易被偷电,直接从配电盘后再接后反过去是可以,但配电箱厂家说配电盘后不允许接线,是违规现象,到底该怎么接呀,主体工程已经施工完了。