施工工艺 工艺流程 基层清理-浇水湿润-吊垂直、套方、找规矩-抹灰饼-抹水泥-踢脚或墙裙-做护角抹水泥 窗台-墙面充筋-抹底灰-修补预留孔 操作工艺 (1)基层清理 1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。 2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水润湿后涂刷1:1水泥砂浆 (加适量胶粘剂或界
抹灰工程施工安全技术措施提要:进人现场应遵守安全生产六大纪律。室内抹灰使用的木凳、金属支架应搭设牢固,脚手板高度不大于2m,架子上堆放材料不得过于集中,存放砂浆的灰斗、灰桶等要放稳。具体措施,学赛网(专业的建设工程知识库和在线教育平台)小编为您做简介: 1)刷喷浆工程 (1)进人现场应遵守安全生产六大纪律。 (2)活动架子应牢固、平稳,移动时人要下来。 (3)喷浆设备使用前应检查,使用后应洗净,喷头堵塞,疏通时不准对人。 (4)喷浆时要戴口罩、手套和保护镜,穿工作服,手上、脸上最好抹上护肤油脂。 (5)喷浆时要注意风向,尽量少让浆飘到别处和他人身上。 (6)使用人字梯,拉绳应结牢,并不得站在最上一层操作,不准站在梯子上移位,梯子脚下缠胶布防滑。 2)外檐装饰抹灰工程 (1)进人现场应遵守安全生产六大纪律。 (2)高处作业时,应检查脚手架是否牢固,特别是在大风及雨后作业。 (3)对脚手板不牢和跷头板等及时
砌体抹灰工程施工要点及质量控制
抹灰工程施工技术交底(PPT).ppt
抹灰工程施工作业指导书 <
[qc成果]提高墙体抹灰工程施工质量(多图)
1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却
我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了
随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函
抹灰工程人一些控制要点