复合土钉支护技术是在传统土钉支护技术的基础上,配合采用预应力锚杆、水泥土搅拌桩、超前树根桩等技术措施,以控制土钉支护的变形,满足环境对支护的技术要求而形成的一种复合支护技术。虽然与传统的土钉支护技术相比,造价有所提高,但仍比采用护坡桩大为节省。且不需大型、重型施工机械,施工方便,工期短,得到了普遍的应用,特别是随着该技术的日趋成熟,可利用土钉支护形成的竖直、平整表面作为地下结构施工的外模,节省了主体结构的施工费用。目前,该技术在北京地区已发展成基坑支护的主流技术,近于直立的支护深度已达近20m。本文介绍了北京某工程复杂环境条件下复合土钉支护的设计与应用,特别是应用国际通用岩土工程分析软件FLAC对复合土钉支护进行的土钉内力和支护变形的分析结果。
想向高手们请教以下,我的毕业设计是“基坑开挖与施工组织设计”,请问这样的题目该声明做,谢谢各位高手。有没有什么有参考价值的资料可以推荐?谢谢!
关于基坑支护设计、施工、监测的讲座
深基坑设计施工细部图集
宁波地区基坑设计施工图,如果不错,请顶下!谢谢
深基坑工程的设计与施工.ppt
请同行的朋友指正,赐教
基坑工程槽钢支护施工组织设计,资料来源于网络,仅供学习参考。
某基坑工程边坡支护土钉墙支护结构施工图 &nb
摘 要:本文介绍施工场地狭窄,附近旧建筑物地基软弱的情况下,深基坑采用钻孔桩内支撑与摆喷联合支护的施工方法。 关键词:内支撑,钻孔桩,摆喷,深基坑,检测。 一.前言 佛山市第二人民医院兴建的综合楼工程二层地下室,开挖深度达到9.70m,东、北侧为 旧建筑物,临边离基坑仅有3~5米,南侧管线繁多,地质以砂层为主,水量丰富,为确保医 院仪器设备不受影响,附近旧建筑物(其中一幢为天然基础)的使用安全,通过整体考虑设 计四周采用钻孔灌注桩,混凝土内支撑,三重管法摆喷止水帷幕的联合支护方法,由于设计 方案选择正确,精心施工,基坑开挖后达到使用要求。 二.工程地质情况 根据钻探揭露现场地其由人工填土每四纪冲积封、残积土及第三纪风化基岩组成,风化 基岩组成,风化基岩上覆松散土层厚度18.30~21.40m。具体分层如下: 1.杂填土:分布全场地。层厚1.50~4.50m,平均3.28m。主要由红砖块、瓦砾、建筑 余泥、砂土等组成。很湿~饱和,轻度压实~压实。 2.粉土:第四纪冲积土,层厚2.30m,土层呈褐黄色
某大厦基坑支护设计及施工组织
一篇论文
地下停车场基坑支护 施 工 组 织 设 计 方 案 §1. 工程概况 §1.1 概况 地下停车场位于茂名市高凉中路东侧,总建筑面积约2250.4m2 。框架结构,地下二层,基础形式为阀板基础 。 根据基坑支护工程方案设计图资料,因此基坑开挖深度为10.2m 。本施工组织设计根据招标文件要求,仅考虑为南侧及北侧设计,西侧长度约30m,北侧长度约50m ,基坑开挖面积约1500m2。 §1.2 基坑周边环境 拟建场地位于茂名市高凉中路东侧,场地内全部为空地,具备施工的基本条件。本基坑周边环境描述如下: 地貌属珠江三角洲冲积平原,地形较平坦,地面绝对标高为6.50m,基坑北面距离基坑边8m为8层民房,基础为天然地基基础,埋深约4.5m;基坑西面距离边约4.5m为16层框架结构民房,基础型式为桩基础;基坑东面较为空旷;基坑南面为正在施工的金墩房地产开发有限公司商住楼基坑。根据该基坑周边环境情况、场地地质条件结合基坑开挖深度,依据有关规定, 该基坑重要性等级为一级。 §2. 场区岩土工程地质条
楼基坑支护施工组织设计
某深基坑支护结构的设计与施工
完整的深基坑施工组织设计
工程降水设计施工与基坑渗流理论(吴林高)
图纸简介: 该工程为航空广场项目基坑支护,拟建工程场地位于成都市人民东路16号,采用锚拉桩结合局部内支撑方案,锚拉桩结合局部内支撑方案。图纸内容包含:航空广场基坑支护平面布置图,基坑支护总立面图,各种类型排桩立面图,各结构构造大样图等。 投稿网友: feiming_slience
1、工程概况 1.1 工程简介 该高层建筑工程于主干道旁,周边分别为酒店和商住楼,建设施工空间狭小,地下3层地下室面积4511.65m?,地上28层,建筑面积32 253.24m?,建筑总高度91.2m,基坑面积约2500m?,周长约200m,现场地面相对标高为一0.6m,地下室底板相对标高为一12.6m,承台底标高为一12.9m,筏板基础底板标高为-14.5m,基坑安全等级为一级。 1.2 工程地质及水文地质概况 工程钻探地质揭露地层分布为:(1)杂填土1.1~1.92m,(2)粉质黏土0.38~1.28m,(3)淤泥12.9~17.24m,(4)含卵石砾砂1.09~ 9.37m,(5)粗砂(或砾粗砂)1.7~7.27m,(6)砂砾卵石1.5~5.92m,(7)细砂0.78~2.38m,(8)强风