1.工程概况 政泉花园工程地处北京市朝阳区大屯路。工程占地面积9850m?,建筑面积1 18973m?,地下4层,地上3幢30层。建筑物上部结构为剪力墙结构,基础形式为筏板基础,±0.000相当于绝对标高44.2 m,基底标高为一16.2m,实际开挖深度为15m。 根据政泉花园工程《岩土工程勘察报告》,拟建场地地貌为冲积平原,
工程概况一览表
复合土钉支护技术是在传统土钉支护技术的基础上,配合采用预应力锚杆、水泥土搅拌桩、超前树根桩等技术措施,以控制土钉支护的变形,满足环境对支护的技术要求而形成的一种复合支护技术。虽然与传统的土钉支护技术相比,造价有所提高,但仍比采用护坡桩大为节省。且不需大型、重型施工机械,施工方便,工期短,得到了普遍的应用,特别是随着该技术的日趋成熟,可利用土钉支护形成的竖直、平整表面作为地下结构施工的外模,节省了主体结构的施工费用。目前,该技术在北京地区已发展成基坑支护的主流技术,近于直立的支护深度已达近20m。本文介绍了北京某工程复杂环境条件下复合土钉支护的设计与应用,特别是应用国际通用岩土工程分析软件FLAC对复合土钉支护进行的土钉内力和支护变形的分析结果。
坐标:吉林长春 83平米地暖施工【施工前的准备】1、材料确认;2、施工图确认;3、设计参数的确定;4、施工材料机具进场。【操作安装】01安装前准备1、所有材料统一堆放2、去除室内铺社区的异物和凸出物 3、室内清洁清扫,用扫把先清扫一次地面,接着在地面撒少量的水再清洁一遍、要求保证地面平整、干燥、无杂物、无积灰现象。02分集水器的安装1、用卷尺量出分水器中心距超过300mm的离地距离,用水平尺测量水平位置,并用记号笔在墙上标注
请发到我邮箱623092321@qq.com,谢谢了~~
本帖最后由 csccbjs 于 2016-5-12 10:39 编辑 有100户人家需要建造,通过瓦工、木工等不同工序的穿插,获得最快的建造速度,在线等,谢谢!
某基坑工程事故案例分析
又找到一份好资料,传来和大家分享
想向高手们请教以下,我的毕业设计是“基坑开挖与施工组织设计”,请问这样的题目该声明做,谢谢各位高手。有没有什么有参考价值的资料可以推荐?谢谢!
向家坝最新基坑施工照片及营地照片[ 本帖最后由 airuorushui5208 于 2010-4-17 15:35 编辑 ]
关于基坑支护设计、施工、监测的讲座
本文以某工程为例,针对该工程水文地质的特点,简要介绍一般性深基坑工程的止水和降排水施工技术措施的控制要点。 1、工程水文地质条件概况该工程场地地下水位在地表下0.25~3.50m之间,具微承压性,主要含水层为③1、③及④层圆砾。地下水受大气降水及地表流径补给。根据场地土的物理力学性质差异及其工程特性分为4个主层及相应亚层,现自上而下分述如下:①杂填土:杂色,层厚0.4~2.5m,含大量碎石砖块等杂物,其余成分为粘土,局部地段有30~40㎝耕地及沟塘淤泥深灰色软土。②粘土:褐黄色及褐灰色,软塑、可塑状态,湿,具中压缩性
随着现在城市用地紧张,建筑往高处发展是建筑趋势。我们都知道,一个高层建筑往往是建立在深基础之上的,楼层越高,它的基础往往需要约深。(回帖是美德,各位的支持是我持续更新的动力。谢谢)