请教各位一个问题,一个20m左右深的基坑,前十五米是填土和粘土,之下是强风化板岩和中风化板岩。采用灌注桩加止水帷幕作为围护结构,用什么止水帷幕较好?
本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 21:05 编辑 文件格式:PDF文件大小:9.49 M
主题内容:杭州地铁深基坑事故案例及防治分析杭州地铁深基坑事故概况
本文从实际施工一线对深基坑的施工过程以及常见的问题部分进行深度分析并给出合适的处理措施,给大家提供一个可以借鉴的资料,也希望能在施工中减少可以避免的问题。本文全部的内容均已图片形式发布,分为三个部分分享给大家,后面也会把完整版资料贡献在云盘,提供下载链接,希望对大家的现场作业有一定的帮助哦~下面开始直接上图~~
本帖最后由 时间煮雨 于 2013-11-8 10:06 编辑 大型深基坑支护施工过程,图文解说,若有不正确的地方还请网友指出哦,咱们相互学习大栈桥支模
1、工程概况 某基坑开挖工作进行了将近一周,除北侧运输通道外,其他部位沿支护桩一侧已挖至基坑底标高,施工现场发现基坑西侧和北侧各有一处渗漏点,渗漏点位置在环梁底标高以下1.5m左右,其中西侧渗漏点较大,从上到下以滴水方式冲刷桩问土形成孔洞,北侧渗漏点较小。对上述两处渗漏点进行第一步处理,在渗漏点处填塞编织物挡土外侧砌砖,处理后只有清水渗出,无泥砂;而后一周持续对基坑渗漏情况进行观察并对新渗漏点进行封堵,发现东侧环梁外侧止水帷幕内侧有积水并从环梁下渗出对基坑侧壁
深基坑设计施工细部图集
摘 要:采用有限元方法和经典方法分析了一个深基坑支护,对各种分析结果进行了比较。分析结果表明,经典计算是单方面的,没有考虑地卜水、土体位移和支挡结构位移以及它们之问的相互作用;有限元方法综合地分析了以上各种因素的相互影响。计算结果表明地面沉降可能使得临近建筑物产生附加沉降,基坑土体隆起对于建筑物的沉降是有利的。
本帖最后由 登月 于 2016-5-11 11:16 编辑 工地深基坑挖土的进度照片,供大家欣赏!
深基坑支护类型
想请教下各位土木在线的大神,图中撑梁节点下的柱支撑一般在工地怎么叫(规范名称),工艺顺序是否:基坑开挖到第一道支撑顶面设计标高→钻孔(钻孔深度达到持力层)→下放格构式钢立柱(立柱长度达到持力层)→灌注水泥砂浆→第一道撑梁绑扎钢筋→浇筑混凝土→土方开挖等
本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:04 编辑 在浏览帖子的时候,多次看到关于深基坑内支撑和换撑的问题。故,手绘示意图以资大家参考。手绘图纸,不成比例。
SMW工法由日本成辛工业株式会社开发成功。SMW工法是利用专门的多轴搅拌机就地钻进切削土体,同时在钻头端部将水泥浆液注入土体,经充分搅拌混合后,再将H型钢或其他型材插入搅拌桩体内,形成地下连续墙体,利用该墙体直接作为挡土和止水结构。其主要特点是构造简单,止水性能好,工期短,造价低,环境污染小,特别适合城市中的深基坑工程。 一、工程及地质概况 古-1商办楼位于上海天山路、古北路交叉口,为地下3层、地上6层商场。该建筑全长244.2米。本工程场地属长江三角洲入海口东南前缘的滨海平原地貌类型,微地貌上属吴淞江古河道沉积区。场地地形平坦,地面标高一般3.8米,基坑地下水属潜水类型,稳定水位在地表以下0.51.0米。基坑四周无污染源,地下水对砼无腐蚀。 二、基坑围护结构设计 1、围护方案 该基坑围护采用SMW工法,开挖深度为11.5-13.1米,采用进口Φ850三轴劲性水泥土搅拌桩作围护结构,内插H800×300×13×24型钢,水泥掺量不小于20%,水泥搅拌桩搭接200毫米,H型钢间距@1200毫米和700毫米。设3道2H700×300×1
深基坑施工中的工程测量当前,基坑支护设计尚无成熟的方法用以计算基坑周围的土体变形,施工中通过准确及时的监测,可以指导基坑开挖和支护,有利于及时采取应急措施,避免或减轻破坏性的后果。 基坑支护监测一般需要进行下列项目的测量:(1)监控点高程和平面位移的测量;(2)支护结构和被支护土体的侧向位移测量;(3)基坑坑底隆起测量;(4)支护结构内外土压力测量;(5)支护结构内外孔隙水压力测量;(6)支护结构的内力测量;(7)地下水位变化的测量;(8)邻近基坑的建筑物和管线变形测量等。
这本资料非常全面包含了34个重要工程的深基坑设计的实例
最新深基坑工程管理规定
共享后,希望能给点鼓励!! 如有问题给我给联系