首页 课程 资料 论坛
  • 关于施工方案的一些问题

    本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。

  • 落在楼板上的施工电梯基础施工方案

    施工方案中提到施工电梯选型、施工电梯基础布置及基础施工设计、楼板支撑体系的选择及受力分析。我才工作一年,经验不足,希望对大家有帮助,也请大家多批评指正。下面是楼板支撑体系的受力分析:电梯结构总自重=吊笼重+护栏重+对重体重+载重重+导轨架重 =2×1800+1480+2×1800+2×2000+67×180 =24740Kg=247.4KN电梯基础重=0.4×6×4×25=240KN制动荷载=40KN施工电梯基础范围内负一层车库顶板承受荷载=247.4+240+40=527.4KN由人防建筑设计院提供的图纸结构总说明中可知,负一层车库顶板均布活荷载为20KN/m2负一层的支撑体系承受的荷载=527.4-20×24=47.4KN负一层的支撑体系承受的均布荷载=47.4/24=1.975KN/ m2由经验可知,立杆间距800、布距1500的钢管支撑体系完全能承受了1.975 KN/ m2的荷载。负一层顶板混凝土28天达到标准抗压强度后,负二层顶板承受上部支撑架传来的荷载=支撑体系自

  • 求人货电梯加固施工方案

    人货梯架在地库顶板上面,板厚300mm,下面脚手架拆除了。求加固方案,主楼是28层的高层。

  • 浅基础土方开挖施工方案

    论文简介:浅基础土方开挖施工方案 安全监督备案用,包括编制依据及工程概况,符合安监站要求。 投稿网友:hyzw001 上传时间: 2013-08-24

  • 塔吊基础施工方案(最终版)

    专项施工方案---塔吊基础施工方案(教学版)

  • 有关电梯监控安装施工方案介绍

    知识点:电梯监控安装施工

  • 塔吊及施工电梯安全施工方案

    一、工程概况 根据本工程特征,在主体结构施工阶段共计采用3台QTZ80塔吊和3台施工电梯。塔吊基础釆用独立承台基础,基础尺寸为6.5m×6.5m×1.7m,混泥土强度等级C35P8,基础面与地下室底板面一致标高。塔吊高度最高120m左右。

  • 室内电梯安装施工方案,2006

    住宅楼工程[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-4 09:10 编辑 ]

  • 急需高杆灯基础施工方案

    35米升降式高杆灯基础施工设计方案谢谢大家

  • 【分享】多塔论证和施工电梯基础加固的专项施工方案

    上传一下我做过的工程的专项施工方案,和大家分享,希望能给大家带来方便!大家还需要什么可以告诉我,如果我有的话会发给你们。[ 本帖最后由 52stef 于 2011-3-15 14:04 编辑 ]

  • 塔吊施工方案20140909174955

    塔吊专项施工方案 一、工程概况 工程名称:XXX 建设单位:XXX指挥部 设计单位:XXX设计研究总院 勘察单位:XXX勘察分院 施工单位:XX建设股份有限公司 XXX地块位于XXX南路东侧、桥闸路以北地块,东侧为海门河,北侧为同步施工的XXX地块。由1幢27层主楼及相应3层裙房组成。本单位承包施工段为该工程的C幢楼及1/14轴-26轴×

  • 一些关于砖砌体施工方案!

    苏州某工程砖砌体施工方案(烧结大孔砖)(点击跳转) 本工程砖砌体均采用KM1型烧结大孔砖(190×190×90)与KM1配套实心砖(190×40×90)相结合进行砌筑,混凝土地坪内墙基采用 九五实心烧结砖(240×115×90)砌筑,地下室砌筑砂浆采用M5水泥砂浆砌筑,地上部分采用M5混合砂浆砌筑。

  • 3个工业施组和2个施工方案

    变电站施工组织设计,2000 主控楼、通讯楼为连体结构,基础形式为柱下独立基础(设地梁),埋深

  • 地下基础及开挖形式施工方案的确定

    地下基础及开挖形式施工方案的确定

    本帖最后由 penghaizhe 于 2013-7-26 21:27 编辑 工程位于牡丹江市,占地面积月6000平方米地下室到板顶为5.15米,工程北侧距离15-20米为住宅6层别的工程已经完工入住,在这15-20米内有他们的台阶1米还有未施工的排水管线,高压电缆一根。西侧有施工临时变压器,距离基坑5米。东侧靠近一条小河最近雨季涨水,距离为10米。南侧为未建成市政道路,我们修了一个临时施工道路宽30米。因为临近河边和场地狭小的问题,我们打算采用护壁桩,桩长8米北西东三个方向采用 护壁桩。桩钢筋通长直径22三级钢桩径600。 我个人想采用地下连续墙的施工方法。我认为地下连续墙既可以作为护壁亦可以挡水还节约挖土和现场的工作面,不知道是否可行。我想请问各位前辈如果做护壁桩的话桩需要一个接一个的吗?我认为护壁桩的挡水效果可定不如地下连续墙。但是我没有地下连续墙的施工经验。我想知道做护壁桩和地下连续

  • TFT-LCD项目塔吊基础施工方案

    本帖最后由 筑城 于 2014-9-8 17:31 编辑 阵列厂房施工时期共设塔吊8台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图,1#~8#塔吊均采用STT553型塔吊,工作臂标准臂长70m,最大自由高度为67.6m,最大起重量为24吨,端部起重量为5.65t。 成盒及彩膜厂房施工时期共设塔吊6台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图,9#~14#塔吊均采用STT553型塔吊,工作臂标准臂长70m,最大自由高度为67.6m,最大起重量为24t,端部起重量为5.65t。 模块厂房现场施工时期共设塔吊6台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图,15#~20#塔吊均采用ST7030型塔吊,该塔吊臂长70m,端头起重量3t。 综合动力站共设塔吊2台,塔吊布设位置和塔吊编号详见平面布置图, 21#采用QTZ6018、22#采用

  • 施工准备阶段,塔吊基础施工方案!

    施工准备阶段,塔吊基础施工方案!

    塔吊基础施工 一、塔吊基础参数 1、塔吊基础基本尺寸为6m*6m*1.40m,塔吊基础垫层选用C20砼,厚100mm,四周每边超出塔基400mm。塔吊基础严禁超挖。 塔吊基础选用强度不低于C35的商品砼浇筑,混凝土抗渗等级为P6。 2、6m*6m*1.4m 承台配筋。 塔吊基础配筋:T:X&Y25

  • 人工挖孔墩基础施工方案的修改

    人工挖孔墩基础施工方案的修改

    生产车间能源区基础设计形式为人工挖孔墩,直径1100,端部持力层为松散砂砾层。开挖过层中突破地下水位时,施工方为采取降水措施,而是采用了边用污水泵排水边人工开挖的办法。在挖至松散砂砾层时发现在地下水作用下形成流沙,现场各方得出结论:继续施工将造成施工作业人员危险,且挖孔墩扩大头不能按照设计成型。 各方会议讨论结果是采用符合基础,即在已经完成的孔体中放入钢筋并浇筑混凝土(形状为设计人工挖孔墩去掉扩大头),在墩体上部即承台处,加大承台的平面尺寸,进而形成墩体和承台共同承受上部荷载的符合基础。 请教: 1、此处理方案存在那些潜在的结构方面的影响; 2、这种问题是否有更佳的处理方案; 3、关于墩和桩的界定标准是什么? 4、松散砂砾层作为墩体的端部持力层是否合适? 5、松散砂砾层作为扩大头持力层是否有成功的案例。 6、如果采用降水措施能否保证原设计方案的实现?

  • (求助)桩-筏基础施工方案

    现即将施工一栋地下2地上29层住宅、裙房2层。基础为:筏板+桩,总面积约7000/地下室较大。挺常见的施工方法。求助相关施工方案,各位有多余的分享一下!!!麻烦了。急等啊。

点击加载更多

施工电梯基础施工方案

施工电梯基础施工方案专题,为您提供施工电梯基础施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工电梯基础施工方案 相关的专业交流讨论,更多施工电梯基础施工方案相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

深基坑

建筑基坑支护