附件是我前天读《重庆市住宅电气设计规范》的一些总结,和GB相差不大,欢迎大家批评指正。重庆市住宅电气设计标准二 术语1. 公用/专用配电所,10KV以下2. 家居配电箱——强电 家居配线箱——弱电 三 供配电系统1. 负荷分3级19层住宅的消防用电荷、应急用、航空障碍照明、走到、值班、设备机房等为一级负荷;18层一下二级负荷。
住宅建筑电气设计规范中: 第6.4.3条中“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。” 是否可以选用阻燃线缆代替? 第6.4.4条中”,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆“是否表明可以选用阻燃耐火线缆,而可以不选用低烟、低毒的了? 第6.4.6 条中”建筑面积小于或等于60m2 且为一居室的住户,进户线不应小于6mm2,照明回路支线不应小于1. 5m时,插座回路支线不应小于2.5mm2 。建筑面积大于60旷的住户,进户线不应小于10mm2,照明和插座回路支线不应小于2~ 5mm2 。“若按计算出的电流,是否可以适当降低?
分支电缆与建筑电气设计规范
金融建筑电气设计规范Code for the electrical design of financial buildings(征求意见稿-初稿)
民用建筑电气设计应针对不同的工程项目确定合理的设计方案,保证电气设施运行安全可靠、经济合理、技术先进、维护管理方便这些基本要求,是设计中必须遵守的准则;而注意整体美观,则是民用建筑设计的固有特性所决定的,也是不可忽视的重要方面。
那位大虾有《民用建筑电气设计规范》,多谢了
请问下面这个规范是不是全国都要遵守?还有这个规范里面关于消防的漏电开关是不是强制使用只报警不跳闸的漏电开关?规范名称:民用建筑电气设计规范PDF版本规范编号:JGJ/T16-92主编部门:中国建筑东北设计研究院批准部门:中华人民共和国建设部施行日期:1993-08-01
从其它网站上下载的,希望对各位同仁有用!
民用建筑电气设计规范的具体讲义,针对每一章节作了具体分析说明。
民用建筑电气设计规范-2008
一起分享一下08年的电气规范
07SD101-8 电力电缆井设计与安装
民用建筑电气设计规范
《住宅建筑电气设计规范》7.4.6条规定电气竖井内应急电源与非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。这个隔离措施条文解释为穿导管或电缆敷设在封闭桥架里。这个是否要理解为应急电源和非应急电源要敷设在两个不同的桥架里呀?而不是采用敷设在一个桥架里中间加隔板的做法呀?
不同的设计规范对于不同的问题要求自然不同。本文要找的恰是不同的设计规范对同一问题的不同要求。为了“设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准”,本文把这些不同找出来,探索求解之法,同时也包含了“温故知新”的目的。1 本文拟讨论(查找)的规范首先把将要涉及的规范名称一一列出,在后文仅列出它的编号,以使叙述更加简洁。1)《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008);2)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB
规范是前辈们用经验和汗水谱写出来,随着社会科学的发展和交替更新,必然要修订,当然我们要研究其内含因地制宜,不可盲目套用。对待规范我们要遵守也要敢于挑战。
民用建筑电气设计规范CHM版第一部分
民用建筑电气设计规范之电气照明(图) 2008-8-18 15:25:08 来源:阿拉丁照明网浏览量:1129次 网友评论:3 条 摘要:在进行照明设计时,应根据视觉要求、作业性质和环境条件,通过对光源和灯具的选择和配置,使工作区或空间具备合理的照度和显色性,适宜的亮度分布以及舒适的视觉环境。 分页导航: 民用建筑电气设计规范之电气照明(图) 节选《民用建筑电气设计规范》: 10.1 一般规定 10.1.1 在进行照明设计时,应根据视觉要求、作业性质和环境条件,通过对光源和灯具的选择和配置,使工作区或空间具备合理的照度和显色性,适宜的亮度分布以及舒适的视觉环境。 10.1.2 在确定照明方案时,应考虑不同类型建筑对照明的特殊要求,处理好电气照明与天然采光的关系;采用高光效光源、灯具与追求照明效果的关系;合理使用建设资金与采用高性能标准光源灯具等技术经济效益的关系。 10.1.3 电气照明设计应考虑下列要素
现发2008版的民用建筑电气设计规范与大家分享一下,兄弟姐妹们支持一把呦!!:victory:
商用建筑电气设计规范
商用建筑电气设计规范专题,为您提供商用建筑电气设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与商用建筑电气设计规范 相关的专业交流讨论,更多商用建筑电气设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题