《结构工程可靠性设计统一标准》中关于安全等级中说抗震设防分类为乙类的建筑宜为一级,各位做设计的时候这条怎么处理的,是严格按安全等级一级考虑还是仍然按二级考虑。
砼规上说破坏后果很严重的是一级,那请问什么样的后果算“很严重呢”,中小学能不能算一级,规范里哪有说啊?谢谢
如图,想请教下大家抗震设防类别和结构的安全等级间的问题(1)这两个是不是还是有一些联系,这个联系大家是怎么理解的?甲类和乙类是不是安全等级就是一级?(2)抗震设计时结构的结构的重要性系数是取1.0,那么此时即使确定结构安全等级是一级,重要性系数取1.1,那么这个系数有什么作用,在哪里才有可能用到?最后,讨论个实际的例子,比如学校,抗震设防类别和安全等级是哪个等级呢,一直对破坏后果很严重这些没有明显界定的东西不知道怎样来衡量?
乙类建筑结构安全等级是一级吗?是个多层商场商场,当时按抗震等级提高一级做的,但是不知道安全等级是一级,结构重要性系数取了1.0,而不是1.1,被领导狠狠的鄙视了一回!
请问:18层大屋面高度69.6m的广播电视大楼的荷载如何取值?如:演播厅、影视厅、道具库、编辑制作机房、新闻(节目)制作机房、导播室、节目收录间、节目交换机房、节目上载室、直播室、控制室、总控机房(发射机房)、资料室、无线电发射机房、微波接收天线(设备)、节目收录室、节目存储室等荷载如何取值?依据何在?此建筑物的结构安全等级为一级还是二级?有过这种功能建筑结构设计经验的朋友给一点建议,在此表示感谢![ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-9-13 09:54 编辑 ]
图集上的抗震等级与结施中的结构安全等级是否是一个概念? 同个等级是否可套用图集中的锚固等级?
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001规定: 1.0.5结构的设计使用年限应按表1.0.5采用。(一般钢筋混凝土结构的设计使用年限为50年,若建设单位提出更高的要求,也可以按建设单位的要求确定。) 1.0.6结构在规定的设计使用年限内应具有足够的可靠度。结构可靠度可采用以概率理论为基础的极限状态设计方法分析确定。 1.0.7结构在规定的设计使用年限内应满足下列功能要求: 1、在正常施工和正常使用时,能承受可能出现的各种作用。 2、在正常使用时具有良好的工作性能; 3、在正常维护下具有足够的耐久性能; 4、在设计规定的偶然事件发生时及发生后,仍能保持必需的整体稳定性。 1.0.8建筑结构设计时,应根据结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等)的严重性,采用不同的安全等级。建筑结构安全等级的划分应符合表1.0.8的要求。 1.0.9建筑物中各类结构构件的安全等级,宜与整个结构的安全等级相同。对其中部分结
我国是一个多地震国家,又是一个发展中国家,为了根据我国现有技术和经济条件的实际情况,达到减轻地震灾害的影响又合理控制建设投资,因而有必要按照遭受地震破坏后可能造成人员伤亡、经济损失和社会影响的程度及建筑功能在抗震救灾中的作用,将建筑工程划分为不同的类别,区别对待,采取不同的抗震设计要求。应该指出的是国家规定所有的建筑工程进行抗震设计时均应确定其抗震设防分类,但由于既有建筑工程的情况复杂,其抗震设防分类及标准需要根据实际情况处理,因此GB50223的规定
建筑结构几类等级的划分;
1 甲类建筑,地震作用应高于本地区抗震设防烈度的要求,其值应按批准的地震安全性评价结果确定;抗震措施,当抗震设防烈度为6~8 度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求。2 乙类建筑,地震作用应符合本地区抗震设防烈度的要求;抗震措施,一般情况下,当抗震设防烈度为6~8度时,应符合本地区抗震设防烈度提高一度的要求,当为9 度时,应符合比9 度抗震设防更高的要求地基基础的抗震措施应符合有关规定。3 抗震设计时,多高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。A级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按表3.11确定。当本地区的设防烈度为9度时,A级高度乙类建筑的抗震等级应按本节第9条规定的特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施。 注:本规程“特一级和当本地区的设防烈度为9度时,A级高度乙类建筑的抗震等级应按本节第9条规定的特一级采用,甲类建筑应采取更有效的抗震措施。 我读了半天,越来越糊涂了,是不是抗震
裙房及底部4层为大商业的一部分 ,安全等级为一级,塔楼部分为住宅,安全等级为二级,地基为桩基础,计算基础的时候是按全楼放大1.1倍,还是按照底部4层荷载放大1.1倍再加5层以上的荷载
UTP 或光纤的性能、等级理解起来很容易,但大多数人并不了解CMP或OFNR信息。并不能忽略这些信息,因为这些信息标明了非常重要的电缆防火等级,具有重要的商业意义。 大楼中所有线缆都采用阻燃设计,如果着火,电缆本身会在很短的时间自行熄灭。根据应用和当地防火法规,电缆分成许多不同的防火等级,意识到这一点非常重要。 每个国家和每个城市都有不同的防火法规,有的法规非常详尽,有的法规则比较含糊。由于美国楼宇法规相当详细地规定了电缆防火等级,世界上大多数布线制造商倾向于使用美国的这些电缆防火等级体系及美华认证有限公司(UL)开发的阻燃分类,UL 美华认证有限公司还设计了测试方案,来检验制造商电缆防火等级的质量。经过测试、并批准符合具体UL 防火等级的电缆称为UL 清单列明电缆,并在电缆外皮上印上详细的等级信息。建议布线系统设计者和安装商使用这一完善的体系,检验系统的防火等级。 UL 防火等级 增压级 CMP铜缆(UTP和ScTP)以及OFNP或OFCP 光纤电缆。这是等级最高的电缆,在一捆电缆上使用风扇强制吹向火焰时,电缆将在火焰蔓延5
地基基础设计规范中对地基基础设计等级在3.0.1条中有明确的规定,今天看到图纸审查报告中有这么一条:地基基础设计等级为丙级,但未明确桩基础安全等级,应补充.本人愚钝,查了下规范,也不知道怎么回答,问题如标题,有高手知道怎么回答吗?
请问各位朋友 混凝土安全等级和保护层厚度的关系???????????而规范查保护层厚度 跟环境类别有关系?没提到安全等级啊???那么环境类别和安全等级啥关系呢??????????谢谢各位了
混凝土规范有规定结构安全等级: 一级 破坏后果很严重 二级 破坏后果严重 三级 后果不严重安全等级分别为一、二、三级或设计使用年限分别为100年及以上、50、5年时,重要性系数分别不应小于1.1、1.0、0.9。抗震分类标准新规定,学校为重点设防类建筑,条文说明重要建筑其重要系数按1.1考虑,学校是否就属于重要建筑?还是按一般建筑考虑重要系数1.0?