手上只有正版的PKPM软件,现在要做一个50m跨的大棚。不知道目前的软件适用否。
最近碰到一工程,单层钢结构餐厅,柱网是12米X36米的大空间,估计要用空间管桁架结构,不知PKPM能否计算?还有什么软件可以计算这种结构?
现在柱子边伸出一个牛腿。三角管桁架的下弦和支座钢板怎么连接。要不要在钢管上开孔做一个小螺栓和钢板连接。还是钢管直接焊接在钢板上。直接焊接好像面不够。
本人承接了哈尔滨国际会展体育中心的消防工程,那为同仁有此类工程的钢屋架雨淋灭火系统的施工经验请与我联系,此工程举架36米,其雨淋系统的支掉架如何制作安装,请大家共同探讨研究。谢谢
最近有个曲面管桁架,跨度为36米,柱距9米,本人第一次做该类型项目,有几个问题请教,请高手指点:1、该曲面管桁架整体稳定如何考虑,就是考虑缺陷的稳定计算,一般要多少米跨度以上要考虑?2、用什么软件计算比较合适?忘各位高手不吝赐教,谢谢!
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-18 20:37 编辑 现在做一个工程,管桁架结构,主、次桁架上、下弦杆,腹杆都是等径的,次桁架往主桁架高空相贯时候相贯不进去怎么办啊,每个口都割掉一块瓦,愁人。现在施工是地面拼装,整体吊装的,上去主次桁架相贯口差了好多,哪位老兄做的管桁架多一点,给点建议,我该怎么去检查队伍里面做的质量或者有什么好的安装、控制办法呀?
最近做了一个260米跨,45米高,宽约6米,桁架高5米的一个管桁架拱,请问,有谁作过类似的基础?应该怎么下手?清高手指点.附件;拱的初步设计图
希望大家多多交流,最好能给加分啊!
管桁架结构计算模型的选取
管桁架应当按照刚接计算还是铰接.rar
如题,利用prosteel的相贯线展开功能,同时展开内外壁相贯线,再后处理,最终达到手工气割所需的,且考虑钢管壁厚的准确的相贯线。
非常好的书,市面上不好买了,介绍的很详细,做管桁架必看的书,大家看了可以交流一下
管桁架工程相贯线切割加工管桁架工程设计,施工,相贯线切割加工(免费图纸深化设计),设备可运到全国工地.加工规格:φ50-800mm 切割厚度:火焰<80mm单 位:四川省绵阳市华晨科技有限公司总经理:卢定高 电 话:13981112189 15823975588网络部:卢涛 电话:08168974112Q Q:450304229E-mail: myldg@vip.sina.com my62@sina.com 中国管桁架网 http://www.ghjw.cn
我们做了体育场的屋面罩棚,都是空间管桁架的,出具详图时不知道都有哪些需要标示的,需要设计院审核确认,谢谢各位大侠,有的话发邮件谢谢
请教各位,弦杆上的一个节点,有三个腹杆连接,斜向腹杆搭接在竖杆上,即KT形式连接,此时竖杆与上下弦相贯线隐藏部分的焊缝怎么焊接?是否必须要焊接?如果现场根部无法焊接,有什么加强措施吗?
我是应届毕业生啊,进设计院刚满两个月,所长为了考察要我做一个已经出图的体育馆,忙了两个月下部混凝土结构用pkpm建了模,做了计算书,施工图也画了,给所长看过以后要求我把钢结构屋面和下部结构一起建模分析,要用的是midas软件,我刚毕业出来对钢结构完全没概念啊,所长就给我两本书看,一本是新型空间结构分析、设计与施工,另一本是大跨度建筑钢屋盖结构选型与设计,但对我而言都太深奥了,目前我只看明白这个体育馆屋面是空间管桁架结构。。。初来乍到,觉得做结构真的不容易啊,每天都在黑暗中摸索,问题太多了,我想了解下这种大跨度钢结构怎么学习?midas软件的操作?希望能得到前辈们的指点。
以前一直做的比较多多高层钢结构,由于现开始刚接触管桁架设计部分,最近在做一个体育馆看台雨篷设计,也一直在摸索设计中,对于该项目设计中存在以下几个方面疑问,还请有经验的大侠们给予指导下,多谢!(1)、风荷载体型系数:由于没有做风洞试验等,按照一般要求,体育馆等挑蓬看台目前荷载规范中的体型系数也就荷载规范表8.3.1中的第29项有涉及到此类似类型的体型系数,? 参考规范为向上风吸时为μs1=-1.3,此次项目中考虑为μs1=-2.0,根据他人经验,此值为偏大,还咨询下有经验大侠较准确值应该是多少比较合适?? 参考规范为向上风吸时为μs3=1.3,μs4=0.5,但对于仅仅单坡悬挑的应该取μs3还是μs4值,现考虑取值为1.3,但实际中是否可以折中考虑取值为1.0或者如何取值比较准确呢?(2)对于管桁架的挑台雨棚,由于桁架高度现考虑在1.8m高左右,根据荷载荷载规范表8.3.1中的第32-33项对于纵向风荷载是否在设计中需考虑;根据查看一些类似工程设计经验,好像都没有设计考虑计算;(3)由于整个结构是看台及附房的框架柱延伸上来的,对
一个16米跨、高6米的钢管桁架,原设计檩托是一般常规做的(冷弯薄壁规范8.2.1),甲方让改成一种简易檩托,原因是现场已有这种檩托。