  • 施工现场临用电接地与防雷技术交底

    交底内容: 1、一般要求 (1)施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 (2)相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。

  • 施工现场安全用电技术措施有哪些

    1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。 8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。送电操作顺序:总配电

  • 施工现场安全技术资料编制方法

    为了提高施工现场专(兼)职安全管理人员的安全技术素质,认真如实、有针对性的编制好现场施工安全技术资料,并不断加以完善,切实管理好施工现场的安全生产和文明施工,杜绝各类事故的发生。根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)等及其他有关规定,编制了《施工现场安全技术资料编制方法》,供广大建筑施工单位参考学习。相互提高。

  • 建筑施工现场技术交底资料

    建筑施工现场技术交底资料:分为一级、二级、三级。

  • 施工现场安全用电技术规程

    看到施工现场安全用电技术规程已废止版本常在眼前晃,就上传新的规程让大家分享。

  • 路堑开挖施工安全技术交底

    交底内容: 1、机械司机必须持证上岗,熟练掌握路基土石方机械的操作技术和安全操作规程,所有进入现场的工人均用佩戴黄色安全帽,遵守劳动纪律,作业区周围设明显标志,闲杂人员不得进行现场,断路改路应设置明显交通引导标志。 2、挖方施工时发现管道、电缆及其他埋设物时应报告,不得擅自处理。 3、挖方施工时应注意边坡的稳定性,发现有裂缝或倾塌时,立即处理,人和机械撤到安全距离外。 4、机械时启动前应检查离合器,经空车试转

  • 施工现场技术员要懂什么?

    我是今年才毕业的 在上学的时候只顾着玩 好像什么也没有学到:L 现在我有个亲戚要我去一个施工现场做技术员 请问下大家我要 了解或是要懂得什么方面的知识啊 知道的说下(越详细越好 嘿嘿) 小弟在此谢过各位啦:'(

  • 施工现场安全技术资料内容及编制要求

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-2 13:31 编辑 简要说明: 内容由编制说明和总目录、安全生产管理制度等(12册)组成。 文件格式:Word 文件大小:8.16 M

  • 施工现场安全用电技术措施及防火措施

    1.建筑施工现场临时用电干线应采用铠装电缆地埋敷设,绝缘导线穿钢管地埋敷设。 2.电缆在室外直接埋地敷设的深度不应小于0.6米, 并应在电缆上下均匀敷设细砂,其厚度不小于50mm,然后覆盖砖等硬质保护层。 3.电缆穿过建筑物、道路等易受伤的场所必须加设防护套管,埋地敷设的电缆接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘,电缆接头应牢固可靠,并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。 4.在建高层建筑的临时电缆配电,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近电负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设沿墙或门口固定。最大垂直距地不得小于1.8米。 5.采用四芯电缆应随电缆敷一根不小于Φ10的镀锌钢筋,作为保护零线。重复接地线应与保护零线相连接。 6.绝缘导线穿钢管地埋敷设,钢管的内壁应做防腐处理,外壁应涂沥青,并用玻璃丝布包扎。钢管连接应采用套管连接,焊缝应牢固严密。 7.所有地

  • 施工现场安全生产通病及整治技术要点

    发一个关于施工现场安全生产通病及整治技术要点的资料,希望对施工现场的安全管理能有参考作用

  • 施工现场临时用电安全技术暨图解

    本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:45 编辑 文件格式:PDF文件大小:17.3 M

  • 建筑施工现场雷电安全技术规范

    2014建筑施工现场雷电安全技术规范

  • 建筑施工现场安全技术规范汇总

    建筑施工现场安全是头等大事,常用的法规及技术规范汇总了一下,欢迎下载

  • 建筑施工现场安全技术资料编写指南

    建筑施工现场安全技术资料编写必备资料。