现搜集了一些关于基础土方及桩基础施工的施工方案,与大家分享一下:1、CFG桩基施工方案2、保福大厦基坑支护方案3、滨海电信灌注桩4、基坑护坡、土方工程施工组织设计5、泰达足球场桩基及承台6、天津港散货回填工程7、通用半导体桩基8、旋喷桩墙与双重管注浆加固施工组织设计
都来看看哈 我新做的
论文简介:浅基础土方开挖施工方案 安全监督备案用,包括编制依据及工程概况,符合安监站要求。 投稿网友:hyzw001 上传时间: 2013-08-24
本人现接手一大型基坑支护施工,支护型式为冲(钻)孔灌注桩+土钉墙+高压旋喷桩止水+砼水平垂直支撑系统+预应力锚索。开挖深度14.3~16.4m,局部电梯井为17.7m ,场区岩土层自上而下依自上而下可分为:①杂填土;②粉质粘土;③含少量卵石砂质粘土;④残积砂质粘性土;⑤强风化岩(上);⑥强风化岩(下);⑦中风化岩。 烦请相关同行提供土方开挖方案资料,谢谢!
一、工程概况: 1、工程特点:本工程位于某某市开发区渭河花园对面,占地面积10657.95m2,总建筑面积21896m2,建筑占地面积4001.91m2,住宅建筑面积19767.08m2,商务建筑面积2279.08m2,共四栋多层建筑,1、2、3#楼为砖混结构,4#楼为框架结构。基础全部为大开挖,1、2#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基外放2米,长70.84米,宽19.93米,深5.18米,开挖面积1411.8m2,开挖土方工程量7893m3.3#楼基坑开挖尺寸:混凝土条基外放2米,长70.84米,宽21.13米,深5.18米,开挖面积1370m2,开挖土方工程量7751m3.4#为综合楼,基坑开挖尺寸:柱外皮外放3.8米,长73.05米,宽27.425米,深3.63米,开挖面积2003.4m2,开挖土方工程量6576.25m3.基坑土方开挖依据现场情况,计划采用基坑放边坡处理,其放坡系数为1:0.33.计划基础开挖回填工程60天时间完成。 2、地形地貌: (1)原自然地坪与相对○1点高差0.036米,现定室外地坪高于相对○1点0.5米,室外需回填0
群里的大侠们好 现在有一个土方开挖工程 ,正负0以下0.65米事耕植土,6.7米是粉质粘土。开挖深度大概是4.7米左右,现在的地面为正负零以下1.7米,现请教群里的朋友,场地有限,每边放坡多少最好,挖土多少最经济,有没有要注意的地方 ,是承台基础
开挖深度为8米左右满堂开挖方案。内有边坡计算书。
很少见得得地下四层土方开挖方案,大家要有空好好研究啊
原创,欢迎提供意见!拟建场地位于江苏省南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村,西邻南京绕城公路,北邻南京市建邺区河西新城区沙洲街道莲花村经济适用住房A组团,东邻南河和205国道,南邻规划的黄河路,±0.00相当于绝对高程8.100m,根据正式基坑围护图纸及有关资料显示场地自然地面相对标高-0.80m,基础类型为钻孔灌注桩;为满足平面垂直运输及施工需要,我司在拟建场地投入8台QTZ-63型号塔吊,;每台主架安装高度为120m,起升高度110m,安装具体位置详见塔吊安装平面布置图,承台底面相对标高-3.30m,-5.400m。由于建筑物四周均有5.2m的水泥搅拌桩,钻孔灌注桩均需要穿过水泥搅拌桩进行施工。塔吊基础设计 1一、工程概况 1二、编制依据 1三、地质地貌情况 1四、塔吊基础设计 4塔吊桩基础的计算书(QTZ—63) 19A08桩基基础计算书 19A09桩基基础计算书 25A10桩基基础计算书 30C02桩基础计算书 36C03桩基础计算书 42D06桩基
本工程位于湖南省,因地下室土方为回填土(并有大块石头),且地下水位较高无法进行人工挖孔桩(隔壁是小河,地下水位与小河平齐),现采用夯扩桩作为引桩在施工过程中碰到石头偏移较大(20-40cm),将来用长螺旋钻孔无法回位。求最佳最快施工方案,有意者请联系QQ84295720(方法可行给予现金奖励)
可以作为参考
现在本人想到两个方案: 方案一:采用先开挖框架柱,等主体完工后再开挖内外墙基础。 方案二:框架柱与内外墙基础同时开挖。 如果采用方案一,优点是不影响主体进度。缺点势必造成后期土方开挖施工困难。 如果采用方案二,优点一次性开挖,缺点室内墙体不规则,放线及施工困难,和可能造成超挖现象,且势必影响主体施工进度。 不知道哪一个更好呢?有没有施工过的朋友介绍一下你们的工程是怎么办的?万分感谢。
机械开挖土方,坑底30cm、承台及地梁人工修挖;1-4#及8#楼基坑围护按设计采用土钉墙围护,紧随土方施工进行;降水采用管井降水,并沿基坑周边布置明沟排水,每隔30m设集水坑,其它楼采用放坡开挖。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-17 09:04 编辑 ]
人工挖孔桩基础施工专项方案
现在碰到一个基坑地下水位较浅的问题,请各位帮忙分析一下。 我单位承建的9号楼设计为静压桩承台基础,原设计承台与抗水板的连接采用高板位施工,现改为低板位。基坑开挖后出现地下水位高,导致渗水现象。采用降水措施费用较高,施工单位提出将基坑标高降低100mm,用碎石回填处理,基坑周围挖一些明沟、集水坑抽水后,紧接着施工基础垫层。我觉看了觉得是可以的,因为这个工程不是深基坑,塌方不会很严重的吧。 不过为了保险起见,还是想来这里请教下各位大侠我们的这个方案可行吗?请各位老师说出理由赐教!谢谢!
基坑深-9.2m,局部-11.2m,根据现场实际情况,与建设单位、设计单位及监理单位研究,决定采用上3m放坡开挖下6m至9m用钢板桩进行支护,以达到围护挡土的目的,提高施工的安全系数.
本帖最后由 csccbjs 于 2017-6-28 19:40 编辑 基坑挖深为6.1m~8.0m。拟建场地属Ⅱ级复杂场地。该基坑用地面积约20000 m2,包括3幢地上建筑和一层地下室。建筑物采用框架结构,最大单柱荷载标准值为23000KN,拟采用钻孔灌注桩基础设计方案。
超深基坑土方开挖方案的优化及现场管理以华敏帝豪大厦工程为例,阐述了超深基坑土方开挖施工阶段进行的技术方案优化及现场管理,以价值工程为导向,通过科学的组织、合理的计划,有效地完成了超深基坑的开挖任务,在实现技术效益、经济效益、社会效益及环境效益方面均取得了良好的效果。1 工程概况1.1 项目简介华敏帝豪大厦位于上海市静安区北京西路“梅、泰、恒”高级商业商务区的核心位置。大厦61层,高241m ,总建筑面积约20万m2,是一座集五星级豪华酒店和超甲级5A 智能写字楼功能为一体的地标性建筑。作为2010年上海世博会规划功能配套项目,项目建成后,将为上海增添一道新的城市景观(图1 )。1.2 基础及围护形式该工程由一幢塔楼以及周边裙楼和4层地下室组成,基坑施工设计采用塔楼顺作-周边裙楼逆作的方案进行。塔楼基础采用800mm 的灌注桩,裙楼围护除南侧外采用宽度为800 mm的地下连续墙,塔楼围护南侧为1000mm宽地连墙,因塔楼先行施工故设计采用
隆祺嘉园二期工程施工组织设计(框剪31层) 高级商住公寓楼,框架、框支剪力墙结构,板式基
桩基础土方开挖方案
桩基础土方开挖方案专题,为您提供桩基础土方开挖方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桩基础土方开挖方案 相关的专业交流讨论,更多桩基础土方开挖方案相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题