首页 课程 资料 论坛
  • 施工用电的电费如何计算

    施工现场安装两台1250KVA的箱变、分别供两个地块的施工用电!主线路10KV。安装高压计量一台,供电力局抄取每月用电量。低压侧3X400V 三相计量表 。2000/5的互感器、无功补偿0.94 。 高压计量每月产生的总电量、总电费都高于每月低压总电量及总电费。要让两个地块的施工用电电费相加达到高压计量的电费,一直以来本人根据电力局提供的月每用电信息核算两个地块施工用电电费。但一直觉得计算方式不够全面,想寻求一套有效的计算方法。请各位老师帮帮忙。谢了。

  • [求助]施工用电机计算及选择!!急。。

    施工现场打桩机需要配置电动机,现已备8台,电机额定功率约60kw,功率因数为0.8。有问题求教如下:1,需用系数取多少?2,我取了0.65,得出电流是592.5A!!有点不相信。。能否提供个合理的计算。。。?3,最后的电缆怎么选择?菜鸟级新手手头又缺乏资料,,,就一本建筑供配电来唬忍。。偶还是电气的哈哈娱乐下先谢谢各位了:)

  • 请教有关施工用电的问题?

    1.有没有规定施工箱变距离三级配电箱的最远供电距离不超过多少米呢?(比如说超过多少米电压降就过大不满足要求)2.施工箱变内的配电箱可以作为一级配电箱吗?3施工配电箱里面是不是必须带隔离开关呢?如果用带隔离功能的断路器是不是可以不再另外设置隔离开关了呢?请教各位了 谢谢!

  • 关于现场施工用电的请教

    现场采用三相五线制配电系统,项目占地较大,范围广,因本人不是电气专业的,想请教各位。1.想请教一下从建设单位提供的变压器接出来的线,因项目较大,现场可否直接从变压器接线出来设置两个总配电箱,或从一个总配电箱引线出来再设置一个总配电箱。2.从总配电箱出来的干线分成三路到各分配电箱,一路的总用电功率照明约80KW,一路供机械用达到450KW,一路供加工厂达到200KW,想请教各位,这种设置是不是不合理。会不会造成三相不平衡。

  • 施工用电安全问题之如何接地

    (1) 工作接地 将变压器中性点直接地叫工作接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以稳定系统的电压,防止高压侧电源直接窜入低压侧,据皇冠网了解,这样就能造成低压系统的电气设备被摧毁不能正常工作的情况发生。 (2) 保护接地 将电气设备外壳与大地连接叫保护接地,阻值应小于4Ω。有了这种接地可以保护人体接触设备漏电时的安全,防止发生触电事故。 (3) 保护接零 将电气设备外壳与电网的零线连接叫保护接零。保护接零是将设备的碰壳故障改变为单相短路故障

  • 施工临时用电计算-Excel

    自己因为要用到,但网上没找到,就做了一个,很好用。试试,必定不会让你失望。

  • 求:临时施工用电专项方案

    本人所在单位正在施工一个旅游项目,业主需我们提供“临时施工用电专项提供一下方案”有哪位好心人有这方面资料,给提供一下,我在这谢谢了。

  • 关于施工用电的布置相关问题

    各位论坛大侠,施工现场临时用电的合理布置应该是怎么样的?关于三级防护、配电箱、开关箱等等有没有人系统的讲解一下,最好有图,万分感谢!!

  • 施工临时用电方案计算书

    本帖最后由 无间道 于 2014-3-3 18:37 编辑 给大家转载一个技术资料。希望能给大家一点帮助。一、编制依据《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

  • 关于工地临时施工用电问题,求助!

    项目上临时施工用电由总包完成,从室外一层一个配电箱接入,楼上每五层一个配电箱,然后其他分包单位再从楼上的箱子接电,现在由于分包单位接线不规范,经常导致配电箱跳闸,而且是整栋楼一起跳,总包单位每次检查说是分包单位接线有问题,但是我想不明白为什么跳闸是室外的配电箱跳,不应该是每层的箱子跳吗?由于对电这一块不太懂,各个配电箱漏报的标示都都看不清,不知道电流多大,也要求监理去检查过,也没拿出个什么意见,希望论坛前辈分析一下原因,不胜感激。

  • 关于施工用电重复接地的要求

    因本人不是电气专业毕业,想请教各位:从变压器出来的主电缆,工地已采用三相五线制,采用TN-S系统。 1、一级配电箱需要外壳重复接地,二级箱需要吗? 2、开关箱(三级)是否需要外壳重复接地? 3、接开关箱的用电设备比如电焊机、钢筋弯曲机、搅拌机之类的用电设备是否需要进行 重复接地。 4、总配电箱、二级配电箱、三级开关箱的里面的开关配备有无特殊要求,各个开关的保护有什么要求。 最好能有规范条文说明。

  • 请教施工用电的接地问题

    请教施工用电的接地问题

    新的规范上说要在末端的配电箱处再做补充接地极。小弟不明白是做在哪个位置,特手工绘制了一张草图,请各位师兄看看到底是在A的位置还是在B的位置。再请问是否在每个末端都应该再做接地呢,还是在某个特定的位置做一个就可以了?

  • 论施工用电漏电开关跳闸的原因

    一对焊机型号为UN-100型只要一对焊,在这一回路上并联的漏电开关型号为DZ15LE-40/390型就会跳闸请问各位是什么原因.

  • 施工用电可以从公用变压器引出吗?

    建设单位要求新商业楼工地的施工用电从旁边的住宅小区新装变压器里引出,如果变压器容量足够大的话,可以这样来设计吗?供电局是否可以通过?这是在深圳的项目.还有住宅公用变压器可以做成箱变吗?因为没有地方?

  • 临时施工用电这样配线对吗

    施工单位做了个临时施工用电方案,我看了一下,好象是有问题,但我不是学电气专业的,有点不能肯定,请专业人士帮忙解答一下。情况如下: 经过计算,用电功率为381KW,用电内容主要是塔吊、电焊机、搅拌机、混凝土泵等,照明只有44KW。 1、电流计算:I=381*1000/(1.732*380)=578.89A,我认为应该还有个COSφ=0.85,是吗? 2、从变压器低压柜引出的电缆是LV3×185+2×95,方案上说是铜芯线,架空载流量是540A,我找了好多厂家的样本,这种规格电缆的架空载流量(25℃)是344A,而单芯的185mm2是600A(单芯的载流量大这么多,倒不如3个185单芯的加95两根单芯的捆绑在一起,想不通),LV是橡胶外皮还是聚氯乙烯外皮,而且应该是铝线,是否要5芯的,我认为3芯就可以了,大不了4芯,PE线现场接地就行了,为什么还要接到变压器的低压柜内,就是在低压柜也是接地。 上面施工单位的计算与配线是否正确,如不对改怎么做,为什么?我提的问题或建议对吗? 请高手指教,谢谢:(

  • 施工临时用水用电计算软件

    施工临时用水用电计算

  • 一份施工临时用电计算软件

    一份施工临时用电计算软件

点击加载更多

施工用电计算

施工用电计算专题,为您提供施工用电计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工用电计算 相关的专业交流讨论,更多施工用电计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度