  • 探讨建筑电气工程质量控制

    1电气工程质量通病及解决方案1.1线路敷设在施工过程中经常会遇到厚壁钢管对焊连接产生内部结瘤,使穿线缆时损坏绝缘层;而薄壁钢管在焊接时会产生烧穿,埋入混凝土时会渗入浆水,导致导管堵塞等问题。这些都会产生安全隐患。因此,连接厚壁钢管需加套管焊接,并要求焊缝饱满密实;对薄壁钢管则要求采用接口封堵,以防止潮气渗入管内使管内电线绝缘层老化。而目前,在一些电气管线施工,采用JDG管或新型可绕防水型电气导管是比较理想的解决方式。1.2配电箱安装部分铁制配电箱体用电、气焊割大孔;配线管插入箱内长短不一,不顺直;入箱导管入箱位置随意布置,盘后接线混乱;箱体零线、保护地线未从汇流排接出。因此,对配电箱生产厂家资质,规模和认证情况必须考查核实,对出厂产品必须提出严格的技术要求并加强验收工作。配电箱进出线通道应开圆孔,应使用开孔器开孔或钻扩孔后再用锉刀去毛刺,防止穿线时损伤电气绝缘层;电线管导入配电箱时应平整,管口用护套锁紧,防止倾斜;引入引出线应有适当余量,以便检修,应成束放

  • 建筑电气工程质量管理措施浅析

    引言 目前高楼大厦遍地矗立,十分现代化,建筑电气增添了不少的新内容,可是在内部有些设备都运转不起来,就是运转起来也不如人意,由于建筑电气是现今新兴的一种技术,他还不完善,在建设施工中还有很多问题、在质量上还有很多通病。下面就针对它的工程质量进行分析,已求得防治措施。 1 防雷接地不符合要求

  • 电气工程质量通病与防治

    电气工程质量通病与防治 一、防雷接地不符合要求1、现象 (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。 (2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。 (3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。 (4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。2、原因分析 (1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。 (2)、现场施工管理员对国家施工及验收规范GB50169 2《接地装置》有关规定执行力度不够。3、预防措施 (l)、加强对焊工的技能培训,要求做到搭接焊处焊缝饱满、平整均匀,特别是对立焊、仰焊等难度较高的焊接进行培训。 (2)、增强管理人员和焊工的责任心,及时补焊不合格的焊缝,并及时敲掉焊渣,刷防锈漆。 (3)、根据GB50169 2《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》规定,避雷引下线的连接为搭接焊接,搭接长度为圆钢直径的6倍,因此,不允许用螺纹钢代替圆钢作搭接

  • 2002版建筑电气工程质量验收用表

    2002版建筑电气工程质量验收用表.rar

  • 电气工程质量通病与防治.rar

    电气工程质量通病与防治.rar

  • 试论建筑电气工程的质量管理措施

    摘要:建筑的电气工程是一种对于质量要求很高的工程。它结合了多种专业的特点,需要很高的技术含量,在实施过程中为保证工程质量,需要一套严密的管理系统,强效有力的质量管理的措施来作为其高质量的保障。基于此,本文主要对建筑电气工程的质量管理措施进行了探讨。 关键词:建筑电气工程;质量;管理措施Abstract: the construction of the electrical engineering is a kind of high quality requirements for the project. It combines many professional characteristics, need high technical content, in the process of implementing for ensuring the quality of projects and need a strict management system management system, strong effect the qua

  • 电气工程质量评审标准(长城杯).

    电气工程质量评审标准(长城杯).

  • 建筑电气工程常见的质量通病及处理办法

    学会总结,一起分享,共同进步!

  • 浅谈建筑电气工程的质量控制与管理

    随着经济的发展,城市建设日新月异,现代建筑内部办公专业设施齐全,自动化程度高,为了保证现代建筑电气整体运行的可靠性、安全性及智能化设备的先进性,电气工程中的强、弱电系统安装方法和安装质量至关重要。目前我国高楼大厦遍地矗立,十分现代化,建筑电气增添了不少的新内容。可是在内部有些设备不是运转不起来,就是运转起来也不如人意,由于建筑电气是新兴的一种技术,他还不完善,在建设施工中还有很多问题、在质量上还有很多通病。下面就针对它的工程质量进行分析,已求得防治措施。 1 防雷接地不符合要求 1.1原因分析 ①操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。

  • 建筑电气工程的质量通病与防治,你知道多少?

    建筑电气工程的质量通病与防治,你知道多少?内容包括:1、防雷接地不符合要求2、室外进户管预理不符合要求3、电线管(钢管、PVC管)敷设不符合要求4、导线的接线、连接质量和色标不符合要求5、配电箱的安装、配线不符合要求6、开关、插座的

  • 建筑电气工程如何施工才规范?

    知识点:建筑电气工程施工工艺标准

  • 建筑电气工程的安全保护

    随着我国城镇化建设的不断推进,现代高层建筑越来越多,高层建筑的电气设计质量成为保证建筑工程整体质量的关键内容。当前,我国设计者需要遵循的国家标准包括《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》、《火灾自动报警系统设计规范(GB50116-98)》和建设部行业标准《民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)》等。 电气工程设计人员需要对其设计施工的电气工程质量具备高度负责的态度,做好电气工程的技术、质量以及安全管理工作。1、建筑电气安全的主要危险因素1.1触电危险触电危险是指由于工程人员在电气设备的设计、安装上的疏忽,以及在系统运行过程中疏于维护或操作不当,造成的设备或线路等出现的过热、绝缘失效以及PE线断线等故障,从而对用户或工作人员的人身安全构成的威胁。1.2电气火灾或爆炸电气火灾危险是指由于设计过程或运行中存在的不合理、不规范操作造成供电系统中出现的运行短路、过载、铁芯短路、发热等故障,导致局部系统过热,从而带来的火灾或爆炸隐患。1.3静电危害静电维护由于系统缺乏必要的检修及维护,或接地、跨接装置的不完善,以及工作人员的

  • 【提问】建筑电气工程质量验收规范里面一条规范怎么理解呢?

    建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中规定,接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接?请问以上这个规范到底怎么理解呢?最好有图示说明一下,谢谢!