我在设计钢结构雨篷时,遇到以下几个问题,查找规范后尚无发现,现求助于各位大神:1、雨篷梁的整体稳定,在遇上变截面T型梁和矩形截面梁时,应该如何计算?主要问题在于整体稳定系数没有明确的计算方法。2、雨篷梁属于悬挑构件,当采用工字型截面时,计算整体稳定系数和换算长细比过程中所用到的雨篷梁计算长度如何取值?是否为实际长度的2倍?雨篷梁端部一般会加封口梁,该梁是否可以作为雨篷悬挑梁的平面外支撑点? 3、正常情况下,纯悬挑钢结构雨篷的悬挑长度最大为多少?
钢结构雨棚是可以建造在建筑物的出入口门头上方,建筑通道的出入口等各种建筑类型上,还可以是作为单独的建筑所使用。可以遮阳挡雨,同时还可以防止高空落物砸伤人时间的出现,是一种保护式的建筑。
发个钢结构雨篷供大家参考一下
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
论文简介:根据荷载规范,钢雨棚结构图集,计算结构的荷载,并分析各种工况下的内力。进行荷载效应组合,求出在正风和负风情况下最不力的支座反力。 投稿网友:iwtcheng 上传时间: 2013-09-17
钢结构公示牌 高5.4米 宽6米 全部用角钢制作
屋盖结构布置
本文转载来源: 结构札记(ID:StrucNotes) 如有侵权请联系删除 作者接到一个某游乐园假山的结构设计,根据包装设计单位提供的犀牛软件模型搭出钢结构主框架,在3D3S中设计计算主钢结构并完成绘图,后续对深化公司提供的深化图纸进行校对。现将该设计过程详细叙述如下。首先看到的概念图是这样的: (图片来源于网络)一列翻转腾空的过山车从两只头
在钢结构设计中,一般均是根据经验先估计梁柱截面,然后进行验算!现在多采用PKPM等软件进行.结果通过则出图.这就有一个问题,采用的截面一般均比实际需要的截面大的多,如何实现优化设计,使设计尽可能优化?欢迎大家讨论! 我个人的做法是先在SAP中采用自动选择截面进行设计,当全部截面通过后,人为归并后再在PKPM中验算!但这样的截面仍然偏大很多!而且在SAP中,地震何载和风何载需要人为计算后再输入,这也造成难度!
关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三
我设计的一工程,由于建筑要求,需将平台的框架梁与平台次梁均设计为弧形钢梁,平台上铺混凝土楼板,请教如何设计?问题是:1.设计时如何考虑扭矩的作用;2.如何考虑混凝土楼板的影响,规范上规定的铺有混凝土楼板的平台梁可以不用算整体稳定,应改是对应直梁,而对弧梁是否也有此规定可不计算整体稳定?3.是否可在弧梁的下翼缘设置隅撑构造来解决受扭问题?
刚刚用了mts试用版,不知怎的,老提示本软件不支持这种节点类型,让我很是苦恼,不知道有没有其它的节点设计软件比较好,3d3s有没有此功能,谢谢了
图纸简介: 某职业介绍中心钢结构雨篷设计图纸,有结构设计总说明、雨棚基础平面布置图、雨棚结构平面布置图。 投稿网友: jymccj1 上传时间: 2014-08-21
向大家求教一个拉压杆钢结构雨篷节点的设计问题。见附图请问:1.斜拉杆的连接板A1、A2和A3如何验算,破坏线是怎么样,工程上是怎么处理的? 2.连接节点处能否用高强螺栓(如我的图中为M30高强螺栓10.9级)?如果能用,因为A2与A1(A3)间有缝隙,是否不能施加预压力? 3.为什么《钢结构设计手册》里没有高强螺栓(10.9级)承压型连接的承载力设计值的计算表,却有8.8级的,而摩擦型的两个级别也有?
1、在计算坡屋面恒荷载时,对于找平层,加气混凝土等自重值是按斜面平均分布的吗,计算时是不是应该化为水平投影值?例如:20mm后水泥砂浆找平层在坡度i=10度的坡屋面上,其自重是
1、主结构吊装:地面拼接钢梁,竖立钢柱,吊装钢梁,连接次结构,校正主体结构偏差,安装吊车梁(可选),吊装夹层(可选),防火涂料涂装。主要控制质量:主体结构偏差应符合规范及设计要求,高强螺栓初终拧应符合要求。2、次结构安装:屋面墙面檩条,屋面墙面支撑,翼缘支撑等等。3、屋面板及保温层安装:先铺保温层,后安装屋面板(也有的项目在保温层下铺设一层钢丝网,防止保温层脱落,这主要看保温层等级了)主要控制质量:屋面主要是防水问题,所以要看板与板搭接,打钉情况,胶涂的饱满不饱满,打胶处应擦干净,板表面涂镀层不应被破坏防止生锈等等。4、墙面维护安装:主要就是墙面保温层及墙面板安装。主要控制质量:墙面主要是一个美观问题,和一个窗口地方防水问题。还有就是安装偏差问题。比如底部要平,整个平面要平,板与板之间平整度偏差要符合要求等等。5、细部构造:主要就是一些饰边安装,比如屋面与墙之间的包角,墙面拐角处的包角,墙面板与砖墙之间的泛水板,门及窗口饰边等等。主要控制质量:细部构造是最后一个环节,也是美观项目的主要之一,所以横平竖直是最
钢构夹层的验收标准: 一般小型钢结构夹层在没有监理的情况下可以在甲乙双方,配合检测仪器进行内部验收 根据图纸要求检测项目验收,如果图纸没有注明可按一般验收进行 1.锚栓孔测试,用检测仪和图纸定位检测原有混凝土柱或梁的钢筋是否被打断,如有钢筋被打断必须采取补救措施,否则可能就成危楼了。 2.锚栓生根检测,根据设计荷载用拉拔实验仪进行拉拔实验,抽检3%,拉拔力不得小于设计拉力。(如果图纸没有设计值可按锚栓设计值检测) 上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178
钢结构阁楼施工设计和工艺有一定的规划,才能做好设计。对于阁楼的规划,上海木嘉介绍,主要有以下几项:(1)开工前组织有关的技术人员,认真熟悉图纸,编制单位工程施工组织设计及主要分项、分部工程的施工方案,并报送监理工程师审批。(2)结合施工图及技术规范,做好施工前技术交底工作,使所有参加施工的人员掌握各自工序的施工要点、施工标准及施工方法。钢结构阁楼施工设计和工艺的质量保证。上海睿玲建筑钢结构工程有限公司专业承接各式钢结构阳光房、钢结构玻璃雨棚设计制作。因为专一,所以更专业。公司总部地址:上海市虹口区中山北一路1250号沪办大厦2号楼1803室联系人:梅经理 18016295668电话:021-55131178