建筑节能工程师,顾名思义,就是对建筑进行节能(这是我简单地理解)。百度上是这么说:建筑节能工程师在建筑项目拟建、在建和已建等环节对建筑规划、方案设计、节能标准执行、节能材料选用、工艺技术、设备管理、施工过程、检验检测、技术改造等领域采用科学的管理方法和手段达到节约能源和可持续发展目标的重要岗位从业人员。其就业范围可包括:政府建筑管理部门或建设单位、设计单位、施工企业、工程建设监理单位、房地产开发企业、工程咨询公司、国际工程公司、投资与金融等单位从事建筑节能评定与设计等工作,也可在高等学校、科研机构从事相关专业的教学或科研工作等等。依我看来,在未来,建筑节能工程师就业范围更加广泛。 目前,我国的建筑节能市场的发展已经发展
《建筑节能工程监理要点》一、施工准备阶段的监理工作(一)工程监理单位应当对从事建筑节能工程监理的相关从业人员进行建筑节能标准与技术等专业知识的培训。总监理工程师、专业监理工工程师应当参加建筑节能执业继续教育。(二)监理机构在建筑节能工程施工现场,应备有国家和本市有关建筑节能法规文件与本工程相关的建筑节能强制性标准。(三)建筑节能工程施工前,总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件,参加施工图会审和设计交底。1.施工图会审,应审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审查合格。未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。2.建筑节能设计交底。项目监理人员应参加由建设单位组织的建筑节能设计技术交底会,总监理工程师应对建筑节能设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。(四)建筑节能工程施工前 ,总监理工程师应组织编制建筑节能监理实施细则。按照建筑节能强制性标准和设计文件,编制符合建筑节能特点的、具有针对性的监理实施细则。监理实施细则应包括下列
建筑节能是一门综合性学科,它涉及到建筑、施工、采暖、通风、空调、照明、电器、建材、热工、能源、环境、检测、计算机应用等许多专业内容,是在许多学科边缘的交叉和结合后形成的,因此建筑节能技术也是一门综合性的技术,包含了多个领域。 建筑节能发展的重点领域为研究新型低能耗的围护结构(包括墙体、门窗、屋面)体系成套节能技术及产品;新型能源的开发和能源的综合利用,包括太阳能、地下能源开发利用和能源综合利用,室内环境控制成套节能技术的研究和设备开发;利用计算机模拟仿真技术分析制冷空调系统,对制冷空调系统进行智能控制,最大限度减低运行能源现有建筑的节能改造成套技术,特别是围护结构和采暖空调系统改造;建筑物室内温度和湿度控制技术和冷热量计量收费技术及产品。 建筑节能的关键技术:围护结构的热传递机理;节能指标体系优化方法以及建筑低能耗围护结构组合优化设计方法,冷热源的优化运行方式,包括制冷采暖系统运行工况优化调控,冷热负荷的预测技术,开发调节控制软件等;建筑室内温度控制和冷热量计量控制成套技术,包括适合中国国情的控制产品,冷热量计量装置的研制,计量收费系统的数学模型和软件,自动计量及收
香港联亚集团在合肥联亚工业园的工厂是中国制衣行业绿色环保的新代表,通过了英国BREEM绿色认证,成为英国最大百货连锁集团马莎百货公司制定的中国第一家绿色工厂,并获得马莎颁发的“马莎全球A计划最有价值供货商”奖。工厂采用了238套STGC530型号的光导照明系统,完全解决了三楼厂房和两侧仓库的白天照明。
建筑节能工程施工质量验收规范(GB50411-2007)(以下简称规范)颁布实施以来,建筑节能工程得到了长足发展,尤其是把建筑节能工程作为一个完整的分部工程纳入建筑工程质量验收体系,使涉及节能的设计、施工、验收和管理多个方面技术要求有法可依,形成从设计、施工到验收的闭合体系,并且在节能分部工程验收合格后才能进行单位工程竣工验收,这充分说明国家把建筑节能工程提到一个新的高度,但是节能工程质量验收规范在实施过程中也遇到了一些问题,影响建筑节能工程的健康发展,笔者结合近年来工作中遇到的问题来共同探讨。 1.建筑节能设计 一些建设单位对建筑节能重要性及节能发展趋势认识不足,没有站在建设资源节约型、环境友好型社会的高度认识节能工作,尤其是一些开发商,无视国家强制性标准,擅自更改已通过节能专项审查的节能设计,降低节能标准,为了应付监督机构按节能规范要求的检查,强令设计单位进行设计变更,有的设计单位碍于建设单位的设计费支付原因,随意进
一、我国节能工程常用建材介绍 1.1建筑节能板 材建筑节能板材种类繁多,优点各异,尤其在房屋建筑中得到了广泛的应用。现例举几例简要说明:GRC空心条板,它就同时具有了重量轻、耐水、抗冲击、强度高等优点,已经普遍用于公共建筑与房屋建筑的外围护墙体施工中;钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板具有的优点很多,比如强度高、承载能力大、重量轻、抗冻抗震、占地面积小、装饰方便、保温节能等,比较适用于住宅建筑的护围外墙、屋面加层、内隔板以及楼面等方面;蒸压加气混凝土板则具有吸声隔声、自重轻、导热系数小以及绝缘性很好等优势,所以成为了住宅建筑中俱佳的墙体材料。 1.2建筑节能砖 从目前来看,我国建筑节能砖主要有两类:烧结砖与非烧结砖,其中烧结砖包括空心砖与多孔
本帖最后由 listentomy 于 2014-10-21 14:03 编辑 新型城镇化的发展趋势,预示着经济结构的调整和建筑节能产业巨大的发展机会。”建筑节能新的发展契机,带动了建筑节能工程师的市场需求量的持续攀升,使得建筑节能工程师也迎来了发展的春天。 欧洲高舒适度、低能耗建筑的外表朴实无华,但内部构造非常精致,尤其在墙体结构、门窗玻璃、采暖方式等方面运用了大量的新技术。如将外墙、房顶和地下都裹上10至15厘米厚的保温层;使用中间带惰性气体隔离层的高性能玻璃与密闭窗框,让窗户这一主要的进热与散热源尽可能保温;在窗外加装遮阳设施,夏天阻挡热能“侵入”;采
本人代做建筑节能, 基础扎实,经验丰富, 运用节能软件, 价格优惠(100元起)欢迎联络! 速度第一,诚信可靠! QQ: 348723736 zhangjian_192@163.com 由于本人曾做过无数个节能工程和参加过北京郎四维教授的节能规范和审查的培训,对节能规范和节能软件都比较了解, 联系人:张工
建筑节能工程施工验收规范
建筑节能工程专用资料软件
建筑节能工程质量监督在江苏省越来越受到重视,目前在工程竣工验收监督中,建筑节能与主体分部处于同等重要地位,建筑节能不合格,不得通过竣工验收,江苏省组织了多次节能施工质量监督培训,大家一起来谈谈,共学习。
建筑节能工程施工监理要点
建筑节能工程质量验收规范希望大家能用得到
位于城市中心的医院,常常因为用地建限制而不得不尽可能的在一栋楼里布置出所需要的功能,所以我们经常回看到“回”字形的医院大楼,这种形制的建筑,一圈环形走道后,中间有一排不能自然采光通风的房子,通过机械能风和电力采光后很浪费能源,如果陪到这种楼的节能改造,有什么好办法呢
施工设计图上写着:一、围护结构构造做法及热工性能:外墙外表面平均太阳辐射吸收系数:ρ≤0.75二、节能措施及材料送检要求:外墙外表面太阳辐射吸收系数小于0.6时应进行现场检验。1、按道理说辐射吸收系数是越小越好,那我送检后结果是0.7,符合设计要求,那我还要进行现场检验吗?为什么要?2、如果送检后结果是0.5,那我还要现场检验,如果检验结果是0.5~那我是不是要循环不息的检验?3、如果我送检结果是0.7,大于0.6,那是不是意味着不合格?请专业人士解答下。补充:参照:DBJ 15-65-2009广东省建筑节能工程施工质量验收规范
转载论文,关于建筑节能设计的思考,值得一看
开展建筑节能必须不断的推广使用节能产品和技术。围护结构传热系数是衡量建筑热工性能的主要指标。根据建筑标准要求,不仅新建建筑保温隔热性能越来越好,还对既有建筑进行了大规模高标准的节能改造。同时,还在建筑比一般标准能耗低得多的超低能耗建筑和零能耗建筑,包括住宅和商用建筑,其中许多利用了太阳能、地热能等可再生能源,对经济社会可持续发展起到良好的作用。 抓紧建筑节能,认真执行建筑节能设计标准,不仅建筑冬暖夏凉,舒适性大为提高,空调负荷可降低一半,电力建设投资也可大为减少,电力工业的经济效益可大大提高,安全运行也更有保障。 除了不断推广新型的建筑节能技术之外,更重要的是培养专业的建筑节能人才,只有拥有专业的建筑节能工程师,才能确保我国的建筑节能工作逐渐走向正轨。
工程选用建筑工程做法(L06J002)中的屋面7,第2条是35厚细石混凝土找平,但是居住建筑保温构造详图(节能65%)(L06J113)屋面保温做法(60、62、64)只给出30厚细石混凝土的热阻和导热系数,怎么能知道35厚的呢?
现在的节能设计在如火如荼的展开。大家好象一下子都把节能提到了日程。其实我对节能的理解是敷不入出。节能产品的生产和销售虽然成就了一个新的行业,但是也带来了新的环境问题,不知道有人测算过这种解决能源与消耗能源,改善环境与污染环境的正负差没有。到底合算不?还有一点就是,公建与住宅有必要都这样要求吗?公建建筑确实需要节能,因为中国人的素质决定了这个现实问题。不是自己的,与我没有关系。用就用。但是住宅有必要吗?你舍得用我还舌不得了。用多了花的是我自己的钱的嘛。偶经常听到有这样的声音出现:这个月水费又用多了,要节约。连我小孩都不让我多开灯,说是浪费,要节约。你想想看,这么多的住宅,投入这么多的资源,值得不?
住房和城乡建设部副部长仇保兴曾表示:节能减排中的建筑节能对于中国乃至世界人民都有至关重要的意义,中国政府今后在建筑节能减排方面的扶持力度将会越来越大。 可以看到近几年中国的建筑节能减排已经取得了突破性进展。全国新建建筑设计阶段执行强制性节能标准的执行率由2005年的53%提高到2007年的97%,施工阶段执行强制性节能标准的执行率由2005年的21%提高到2007年71%。 但另外一组数据数据也触目惊心。中国的建筑能耗占社会全部能耗的30%,中国现在有超过400亿平方米的高能耗住宅,能耗水平是发达国家的3倍。而全国每年新建房屋近20亿平方米,超过所有发达国家新增建设的总和,而这其中95%都是高能耗住宅。 节能建筑目标明确、潜力巨大、手段丰富,是什么阻碍了建筑节能的发展? 编者认为有以下一些方面:1、标准实行不严格。 我国很早就确定了建筑节能标准,并将其作为一项强制措施进行推广,但目前我国建筑节能形式并不乐观。原国家建设部早在2005年完成的一项调查