在线等 比较急。谢谢各位了
本人刚接触电气工程,还是菜鸟一只,现有一个两万平米的厂房(在广州),工厂为钢结构,办公楼为混凝土结构. 现在下面的施工单位还没确定,老板要求我做出施工现场的用电系统,包括配电箱和电缆大小,有点头晕^_^,求有做过的朋友帮忙啦 已申请315kVA临时变压箱,从总配电柜出来设几个回路比较合适?其中,我们自己的现场办公单设一个回路(老板要求的),35kw够吗?
施工现场临时用电各级配电箱-配电系统图
图纸简介: 10KV建筑工地临时用电,高供高计,干式变压器,本图包括三张系统图,分别为变电所10kV电气主接线图,800kVA变压器进出线图和低压配电柜出线图。可供想参考临时用电系统图的朋友借鉴。 投稿网友: ylxydl 上传时间:
在施工现场向电工索要总配电箱和分配电箱系统图 对照下现场的接线。电工说没有系统图的,都是电工自己接的。这样的话我们去现场检查只能看下配置是否正确,漏电断路器规格选择是否正确。并不能知道是否缺少回路。
临时用电系统专项安全施工方案 http://down.zhulong.com/tech/detail218574.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
现有一项目,没有定施工单位和施工负荷,变压器是两台500的,对图纸有些疑问:1,需要配漏电断路器吗?下面还有两级配电吧,应该下面两级带漏电就可以了。2,开关,电缆,铜排等参数选择合理吗?3,一般计量是怎么考虑的?4,两个柜子能装的下怎么多开关吗? 拜托各位帮忙看看,发表高见!!
自己因为要用到,但网上没找到,就做了一个,很好用。试试,必定不会让你失望。
目录 第一章 工程概况................................................................ 2 第二章 编制依据................................................................ 3 第三章 编制范围................................................................ 3
本帖最后由 无间道 于 2014-3-3 18:37 编辑 给大家转载一个技术资料。希望能给大家一点帮助。一、编制依据《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
请教:如何审查施工临时用电方案,或者说审查要点。施工方昨天拿份施工临时用电方案给监理审查。里面有: 项目简介。 各种用电设备和设施列表。 开关箱里面保护、控制选型和进线选择。 二级配电箱保护、控制选型和进线选择。 一级配电箱保护、控制选型和进线选择。 变压器选择。 防雷保护和接地保护。 安装用电技术措施。 施工临时用电平面布置图。 架空杆图。 各用电设备开关箱接线图。 二级配电箱接线图。 一级配电箱接线图。
01
目前,施工临时用电多选用箱变,自己建配电房的已经很少,我想请问:如果一个工地临时用电选用630KV的变压器,自己建配电房,有没有类似的设计图样参考,这样的实际造价有多少?
请问各位高手,临时用电的施工组织设计是怎么做的,本人原是做给排水的,无奈要兼管电,电缆型号选择的依据是什么?有什么书可以参考一下???
工地临时用电施工组织设计
本工程施工供电采用以地方电源供电的方案。根据全线重点工程及结构物的数量、工程量大小、分布位置以及工期要求,我部对临时用电功率大小进行详细的计算,在桥梁下部拌和场、预制场以及隧道口安装6台临时变压器,总用电负荷2520KW。分别如下:①、在西坑口隧道洞口设置1座315KVA变压器;②、在左溪大桥设置1座315KVA变压器;③、在铜锣形隧道洞口设置1座315KVA变压器;④在铜锣形高架桥设置1座315KVA变压器;⑤、在枫岭头隧道左右线洞口各设置1台630KVA变压器。
施工的范围:为了便于施工操作层移动配电箱,将供给电渣压力焊、电焊机、振动器及工作面的局部照明使用,将上述几个电源的二级配电箱设在一个钢筋制作房及1、2#车间,1、2#装配车间,研发车间附近。用于本工程的设备主要有塔吊、钢筋制作设备及焊接机械、木工机械等。
一份施工临时用电计算软件
给大家一个住宅小区临时用电施工组织设计