1.设计内容1.1施工现场临时供水系统设计。1.2施工现场排水设计。2.设计依据2.1招标文件2.2 《建筑施工手册》第四版缩印本2.3 《给水排水设计手册》第2册2.3施工现场平面布置图2.4工程所在地的水文资料2.5非本专业的各种数据3.临时供水、排水设计方案3.1临时供水3.1.1水源:业主提供的施工现场红线内临时用水点。3.1.2系统:施工现场生活、生产及消防合用系统。3.1.3施工现场及生活区考虑同一时间内发生火灾次数为1次,施工现场消防用水量为20L/S。3.1.4供水形式:由业主提供的DN100市政给水进口处敷设管线至相应厂房,1、2、3号厂房入口处设两路用水管(施工及消防用水分开使用),沿途设置消火栓及施工用水点以满足1、2、3号厂房及其它各类用房需要。 办公及生活区设置餐厅、卫生间、洗漱池。基坑周围消火栓布置间距为50m,其它位置处消火栓布置原则要满足施工现场任一起火点能有充实水柱到达。消火栓设计采用
现在在做工地,150米高,有比较优化的临时用水方案吗?学习学习。150米需要分区吗?分区的话怎么分好?还是不分区底下用减压阀减压,哪个成本低些?欢迎各位前辈指点
施工现场临时用电、用水施工方案
本帖最后由 无间道 于 2014-3-3 18:37 编辑 给大家转载一个技术资料。希望能给大家一点帮助。一、编制依据《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社《供配电系统设计规范》GB50052-2009中国建筑工业出版社《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
目录 第一章 工程概况................................................................ 2 第二章 编制依据................................................................ 3 第三章 编制范围................................................................ 3
请教:如何审查施工临时用电方案,或者说审查要点。施工方昨天拿份施工临时用电方案给监理审查。里面有: 项目简介。 各种用电设备和设施列表。 开关箱里面保护、控制选型和进线选择。 二级配电箱保护、控制选型和进线选择。 一级配电箱保护、控制选型和进线选择。 变压器选择。 防雷保护和接地保护。 安装用电技术措施。 施工临时用电平面布置图。 架空杆图。 各用电设备开关箱接线图。 二级配电箱接线图。 一级配电箱接线图。
我现在的这个工地场地小,面积大,本人没什么临水布置经验,请问,临时用水一定要布置成环状吗?临水立管布置在什么位置较合适。临时布置的原则是什么?谢了,兄弟们。急用。
包括临时用水图纸工地总用水量Q=q1+q2+q3其中:1)q1-----施工用水量 q1=K1×K2×ΣQ1×N÷(8×3600) =(1.1×1.5×80×1000) ÷(8×3600) =4.58L/s K1-----不可预见施工用水系数。取1.1 K2-----施工项目施工用水不均匀系数。取1.5ΣQ1×N-----最大用水日施工项目的日工程量与相应用水定额的乘积。取80×10002)q2-----施工机械用水以及办公区用水,取0.5 L/s3)q3-----消防用水量,取1.5L/s4)Q=q1+q2+q3=4.58+0.5+1.5=6.58L/s
现有一个施工现场,临时自来水管径DN100(安装100x40卡表)。由于特殊原因,临时自来水必须从业主现有的自来水入口之前的管道上开三通引入,那个管道也是DN100的。麻烦的是,业主的管道带着一个及其重要的设备机房和一个及其及其重要的建筑物,两个都不允许出现压力大幅波动和断水现象(白天如此,夜间24:00以后好些)。施工现场的日最高用水量是100立方。人家提出一个设想,即现场这边夜间(24:00以后)存水,白天就最好不要开阀门了。各位大侠有没有什么好的经验或方案,既能保证不影响人家的正常使用,又能保证现场的用量要求。有的话,请多多执教啦。这可是真实的实际情况,不知道各位有没有遇到过。事先说明,如果做水箱的话,在市政压力0.4MPa的条件下,多长时间灌满100立米的大水箱?有没有别的办法?
本工程施工供电采用以地方电源供电的方案。根据全线重点工程及结构物的数量、工程量大小、分布位置以及工期要求,我部对临时用电功率大小进行详细的计算,在桥梁下部拌和场、预制场以及隧道口安装6台临时变压器,总用电负荷2520KW。分别如下:①、在西坑口隧道洞口设置1座315KVA变压器;②、在左溪大桥设置1座315KVA变压器;③、在铜锣形隧道洞口设置1座315KVA变压器;④在铜锣形高架桥设置1座315KVA变压器;⑤、在枫岭头隧道左右线洞口各设置1台630KVA变压器。
施工的范围:为了便于施工操作层移动配电箱,将供给电渣压力焊、电焊机、振动器及工作面的局部照明使用,将上述几个电源的二级配电箱设在一个钢筋制作房及1、2#车间,1、2#装配车间,研发车间附近。用于本工程的设备主要有塔吊、钢筋制作设备及焊接机械、木工机械等。
施工临时用水用电计算
某小区工地临时用水方案资料简介(某小区工地临时用水方案) 某小区工地临时用水方案现场用水主要由三部分组成:生活用水、混凝土养护用水、消防用水。办公区生活用水和搅拌站用水由给水干管直接引出,混凝土养护、施工作业面用水和消防用水,经消防水池并分别设泵加压后送到各层。主体施工阶段,在基槽内用砖砌筑一个V=3×3×3=27m3的消防池。用DN100水管沿建筑物周边布置环线消防管线,布设消防栓。详见施工现场临水布置图。建筑物内由三根DN100立管,隔层设置DN100单口消防栓,每层三个,由该管道提供楼内消防用水。作业面施工用水设四根DN80立管上楼,位置同消防立管。
北京某高校迁建工程临时用水施工方案资料简介(北京某高校迁建工程临时用水施工方案) 中央美院迁建群体工程为集办公、教学及学生生活、后勤保障等为一体的综合性建筑群,位于北京市朝阳区花家地,总建筑面积约五万平方米。最高建筑高度为27m。 施工现场设有临建办公室及施工用房,供建设单位、监理公司及施工单位办公、生产使用。2施工临时用水设计及施工内容:施工现场消防、施工及生活临时设施给水、排水的设计及施工。消防、施工用水泵房的设计及施工。
一项目,占地面积20万平米,建筑面积70万平米,其中地下27.5万平米,同时开工建设。临水目前开了两个T口50水表(市政给水压力0.25Mpa),项目地与市政管网高差7米,最远用水点500米,现在临水接到用水点水压很低,流量只有1立方/小时。请大家帮忙是否有好的建议提供。谢谢!
如题:建筑高度220m单层面积超过2000㎡,如何在临时用水中设置消防设施室内消火栓要设置成几个?消火栓的设置应该跟面积有关吧?还有就是消火栓的给水量是如何选用的?新手在做方案无人问询!!!跪求帮助:'(
简要说明: 该小区建筑面积为2万m²,上空无高压线跨越,变压器、总配电室与分配电房的配电设施已安装到位,职工生活区和办公室分开布置,生活用电单独分开设置配电箱,使用安全电压;木工制作场地,钢筋配料场地,各种机械设备和3台塔吊,临时用电单独分开设置开关箱,按规范设置接零接地漏电保护装置;主电缆线已架空绝缘,三级配电设置到位。文件格式:Word文件大小:450 KB
(一)施工现场临时用电方案及措施 1、施工现场用电概况 施工现场由甲方供电到现场东南角处总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。
临电安全方案,技术负责人必备技能
施工临时用水方案
施工临时用水方案专题,为您提供施工临时用水方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工临时用水方案 相关的专业交流讨论,更多施工临时用水方案相关内容请访问