现有个工程,类似宿舍性质房间,内有小厨房无直接通向室外的门窗,通风该怎么做?按规范灶具选用带自动熄火保护的,还应该设机械通风。 请问仅设置排油烟机行不行?与报警器联动/ 是否还有必要设全面通风?
下面是一个宾馆厨房通风空调设计的论文,包括理论图、计算方法等等,可以给您在厨房设计上面一定的参考。
本人最近着手做一个涉及厨房的项目,由于以前没做过,到处查资料,包括到这里论坛来找,不过不幸,论坛里关于厨房通风的讨论太少,以及成套图纸也不多,没找到适合的图纸做参考,无奈只好自己看规范和手册,最后总结一点经验,放在这里,有不对的地方,希望大家不吝赐教。根据措施和规范,排风罩排65%,35%由全面通风直接排至室外,因此应设两台排风机,同时还应有相应的送风机,若厨房使用燃气,还应该有事故排风机,送风机,事故排风机必须为防爆风机,事故送风机若直接安装在厨房内,也必须是防爆风机,若设在机房内,可采用普通通风机,因此,一个厨房应该由三个系统6台风机,若采用双速风机,最少也需要有三台风机,即二排一送,鄙人是根据通风设计手册,技术措施和规范的理解推测的。
简单介绍厨房通风的要点
商场5楼设一餐厅,餐厅大厅有空调,面积约400m2,分布9个小厨房,每个约10~15m2,请问厨房排烟该如何设计?又如何补风?谢谢各位了!
在地下建筑的厨房要设置事故通风,这时排出的气体有可燃、爆炸的危险,防火规范50016-2014中9.3.6要求 排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统,应符合下列规定:1、排风系统应设置导除静电的接地装置;2、排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内;3、 排风管应采用金属管道,并应直接通向室外安全地点,不应暗设。 那么问题来了,土建风道作为厨房事故排风肯定不可以了,那么内衬金属风道可以吗?内衬金属风道算不算暗装?还有请教下各位大佬,金属风道耐火极限有没有要求,具体条文怎么说的?
现在有个改造工程,无法在卫生间和厨房设置排气和排烟竖井,而卫生间和厨房又不靠外墙,只能从内走廊设风管排气和排烟,走廊1.55米宽,梁下2.9米净高,想卫生间排气和厨房排烟合用一个管道系统,节省空间,但是怕串味,请问谁有解决串味的方法没?(走廊吊顶,有消防、自喷和桥架)[ 本帖最后由 lkexian2008 于 2009-7-1 10:07 编辑 ]
厨房通风设计中的几个问题
建筑物一共三层,我只取了其中一部分,中间为走道,两边是公寓,每套公寓内均有内厨房,我的问题是在设有油烟机的情况下,是否还需要加排气扇???谢谢
船舶厨房通风系统设计.rar
厨房的通风和防排烟怎么考虑? 我理解的是,平时通风按照换气次数6次/h来设计;还要考虑事故通风,事故通风按照换气次数12次/h来设计;不知道这样理解对不对! 我有个疑问,对于地上面积超过100㎡的厨房,我设置了事故通风还需要考虑排烟吗?
我做了一个学校食堂的厨房,主灶间和粗加工,细加工是相通的,主食加工和备餐间有个门洞,主灶间和备餐间有个门洞,那我整个厨房按40次换气次数计算,65%给主灶间排风,其余的加工间排风占%35 那我每一个加工间的排风是均等分的吗?但是像米饭加工间,蒸煮间有大量的蒸汽,这样的加工间的排气量怎么计算?和普通的蔬菜加工间,肉类加工间的风量是不是不能一样
某公司大型厨房空调通风图,你可以尽享大型厨房设计的精华。
厨房的通风直接影响厨房清洁和居住空间的空气质量,至今不能说已得到根本解决,新规范只能提出原则要求。厨房通风要综合解决好以下两项排气:排油烟机的排气排油烟机的排气有两种做法,即排至竖向共用排气管道或直接排至室外。采用排至竖向共用排气管道的做法,产生回流和泄漏的现象时有发生。按理说,排放有害气体排气管的室内佑应为负压。过去通常采用的简单主支结构且断面很小的共用排气道,在排油烟机的机械作用下,管道内必然会形成正压,造成管壁和接口处渗漏,支管处回流。新规范提出,当采用竖向排气方案时,应采取支管无回流、竖井无泄漏的措施。采用“变压式排气道”结构,是否能杜绝回流和泄漏?其中很多施工因素和本身因素尚有不成熟之处,非凡是层数越多占用面积越多,不宜作为单一的方式。将排气管通过外墙排到室外,则会不同程度地造成对室外空气环境和墙面的污染。新规范提出,当采用横向排气方案时,应在室外排口设置避风和防止污染环境的构件。当然,此种构件应有较佳的外观。房间的全面排气厨房应有排除燃
做了一个学校食堂的初设,挺多问题不明白的,想请教大家:1、厨房的排风虽然有公式,但是总发热量不好确定,所以按照换气次数算的,《措施》上有提到中餐厨房40-50次的换气,我想问下40-50次换气是对于整个厨房,包括烹饪、备餐、粗加工等全部厨房面积而言呢,还是只对产生油烟的烹饪区而言呢?2、当时我是对于烹饪而言的,其余的备餐、粗细加工、还有面点区等都加了排气扇,当时粗加工、面点区等是有外窗的,校对说为了保证效果也让我加了壁式轴流风机,这样是否合理?我是觉得有外窗的不加,没有的加风机。不知道怎么样正确?3、洗碗间加了轴流风机,虽然没有外窗,按照措施有外窗也要加可能还有不全的地方,不知道大家觉得厨房还必须注意什么,希望大家多多指教。
我请教个问题,简明通风设计手册,孙一坚主编,第584页,局部排风量L=1000*P*H,左边的单位是m3/h,右面的单位分别是m和m,两侧的单位对不上啊。是怎么回事啊?有人说问题的关键在1000上,可是1000是个数,属无量量纲,单位是1呀。怎么样左面都是m3/h,右面都是m2呀 谁能告诉我这个公式是怎么来的?
本人目前在做住宅的燃气通风。具体是:厨房是开敞式,与起居室相连,厨房离外窗有4米的距离。厨房有燃气管道。问这种条件是不是应做事故通风?风机是不不是选择防爆风机最好?另外基于这种环境情况,还有什么更好的通风方式没有?
小弟目前手上有一项目,其中地下部分有一个小吃街,其厨房面积大约为800平米(包括备餐间、洗碗间等),我想请教诸位大虾,此部分的通风应如何做?唤起次数如何取?此外送风是否需要处理,还是部分处理送至工作岗位,其余不作处理?在非工作时间段,厨房的通风如何进行?急盼诸位给予答复,谢谢?
该建筑共三层,每层分别由三个餐厅,每个餐厅的厨房总面积估计200平方米左右,属于内厨房,要考虑事故通风,我现在的想法是,厨房的换气次数取40次,不考虑65%的排油烟和35%的通风分开设置,相当于厨房在用的时候就采用40次的通风换气,不用时另设一换气次数为3次的通风风机,不知道这样做合理吗?谢谢