欢迎大家把处理过的具体经验,公布出来大家交流:)抛砖引玉一下,用UPVC110的抢修节处理PE110的破损管道,可以缩小停水时间。
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
大口径PE管(DN500以上)还能用热熔或电熔连接吗?一般情况下是使用什么方式连接?有没有承插(带胶圈)方式连接的,这种方式适用于什么情况?关于塑料管的施工定额,我在08新定额中只找到了DN200以下的定额标准(胶圈接口的除外,这种的DN2000以下的都有),还有别资料有相关的说明吗?哪位有这方面的经验指导一下!!
设计室外消火栓单独给水,采用PE管,工作压力0.3MPA,也没有注明试压多少?管径100-200,用PE管没有问题吗? 如果用的话与消火栓是用什么材质管件连接的呢?
不会计算下图的PJ,求教电箱里有照明N1:324W,插座P1:1.5KW,空调插座k1:2*3HP,三相5线的。结果是PE=6.6KW,KX=1,PJ=9.3KW,LJ=18A,COS=0.8那个PJ是怎么得出来的啊?[ 本帖最后由 limingen2004 于 2011-3-3 17:01 编辑 ]
普通市政道路给水管,Dn110的管径,取PE100级,SDR17有什么问题不?一般PE63,PE80,PE100的选择区分是什么
住宅楼的PE 容量到底是怎么算的,有些一栋楼的设计PE是240KW,电流却是264A(正常的不是456A吗,这是怎么回事啊?总的PE是不是每一栋楼的加起来再加上其它回路的PE得出总PE? ) 想问下大家PE PJ QJ SJ 是怎么算的,好像算法很乱,跟别人设计图纸上的不一样,是做房产这一块的! 谢谢大家,第一次发贴求解释
聚乙烯PE管是以聚乙烯树脂为主要原料,经挤出成型的给水管材。主要应用于室内、外低温给水管道等。 使用材料 地下的水管PVC管 ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物) 未增塑的聚氯乙烯(UPVC ) CPVC(后氯化聚氯乙烯) PP(聚丙烯) PE(聚乙烯),也称为LDPE,MDPE和HDPE(低,中,和高密度) PVDF(聚偏二氟乙烯) 施工、安装要点
我公司今年初购进一批PE管,使用后剩余量较多,如果退货损失较大,打算留做明年继续使用。现在想了解一下,经过一个夏季的风吹日晒,再经过一个冬天,明年还能否继续使用?PE管有哪些不足之处?如何存放才能保证明年可以正常使用??
不知各位在工程中遇到PE管与金属管(如铸铁管)连接时,是如何处理的?我们这里通常的做法是:用法兰连接,中间加橡胶伸缩器(即可曲挠橡胶接头),是否合适?各位是否有可行的处理方法,希望探讨一下!
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
最近我再外网施工中,使用PE消防管不知道是否符合规范呢只是外网施工时用100-150的以进楼的第一井为界限井外是PE管井内及室内是镀锌钢管
如题,我是一管材经销商,接到一个PE管道工程,PE100级DN200的给水管沿工厂横穿接入职工生活区,总长大概2500米。总包方出于造价考虑,加上设计说明也比较含糊,准备采取大体明装管道室外敷设的方式施工,我作为管道供应商店,负责管道的相应安装工作。现在需要各位达人指点以下几个问题:1 PE管道施工是否允许这种明管暴露式的敷设?如果有,有哪些必须的固定和防腐保温措施。2 在这种敷设方式下,在管道受热膨胀影响是否会产生较大变形导致无法正常使用(当地气温比较炎热,管道也仅仅只做必要的固定,甚至较长距离上没有固定措施,就任由管道铺在草坪上)。现在合同已经签了,材料马上就要进场,很急,请专业施工技术人员帮忙解答。谢谢了
我请教个问题我做一小区的外网生活给水用的管材是PE管,工作压力0.5MPa,试验压力0.8MPa,我选用的管材是0.6MPa施工图审查回来,提了个意见:管材选用0.6MPa是不允许的,管材压力应不小于0.8MPa我不知道这个规定在哪,特来请教,欢迎留言,谢谢也希望大家能讨论下工作压力,管材公称压力的关系试验压力,这个好弄,随便哪都有规定
照明回路2线,插座回路3根线!现在说要增加PE线,是否这样了:照明回路3线,插座回路4根线了!这样连管径都要增大一号了,是不?主配电箱至分户箱又如何 处理?高手指导下![ 本帖最后由 zxxd 于 2008-10-31 06:37 编辑 ]
我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是“4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但不得小于0.6MPa“《CJJ101-2004埋地聚乙烯给水管道技术规程》规定是“水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍”问题出来了,这个“工作压力”是指什么?设计工作压力?管道系统正常工作实际压力?管道本身的最大工作压力(额定工作压力)? 我的理解是根据额定工作压力。按照mop=PN *f1mop最大工作压力PN公称压力f1 压力折减系数(根据温度,20度为1 30度为0.87)那么试验压力应为P=1.5PN *f1,在水温为20度时可以达到1.2M
请问各位老师,室外消防管道能否选用PE管???现在市政自来水管道都大量选用PE管,但从市政自来水管道引入的厂区(园区)消防管道的管材能否选用PE管,本人对此一直有点拿不准,在此请各位老师指点一下!!!!谢谢!!!!
我最近接触PE管施工,可以说是一无所知,不好意思啊。哪位同志能给我指点一下,例如管道安装、阀门、安全阀设置的规定、试压等等。还有就是重力管(gravity pipye) 是怎么回事?希望同志们能帮帮我!