我现在现场用的TROX的气动气密阀门(风系统),需要压缩气驱动,但现在现场提供的压缩气压力不够,需要购买增压设备。请问各位有知道这种设备的具体资料的吗?有哪些厂家生产这种设备呀?进口的国产的都可以!! 谢谢!!!
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
各位同仁本人做了一个消防泵房是供学校整个校区的,校区内每个单体没有消防水箱和增压稳压设备,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和喷淋的四台泵后,要是做两套气压增压后,还要放一套无负压供水设备,根本放不下,请问有没有人做过,或有更好的办法,能不能消火栓和喷淋共用一套稳压装置?
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
《高规》 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定: 7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。 条文解释: 7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。 规范说:“出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s” 解释说:“出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量” 我不明白说的到底是什么意思?大家都来谈谈。 由此引申的问题: 1.喷淋和消火栓系统的增压设备可不可以共用一套?还是用两套? 2.增压设备是
设计老师让做两个方案,一个设对置水塔,一个不设水塔,然后进行经济比较,确定出更为合理的一个。现在有个问题,就是不知道水塔的经济参数从哪里找,那位高人给点提示阿~~~~~感激不尽
消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.
某小高层住宅,共12层(其中12层和11层是楼中楼,也就是大家说的跃层)。1、因12层在楼梯间和电梯间均未开门,室内消火栓系统只设置到11层可否?2、最不利点消火栓标高是按照11层还是按照12层来计算?(如果按11层计算就可以满足7米静压的要求)
现在有一个带气罐的,流量为40L/s,扬程为14米,现在要用它作为24小时循环泵使用,可以吗?这样气压罐还有作用吗?作为循环泵使用,他的扬程和流量怎么核定呢?如果不能,该怎么改进呢
关于高位水箱,规范规定高位水箱应满足最不利消火栓有7m的静水压力,在实际中很难单靠水箱自身来满足,需要有增压稳压设备,但如果设增压稳压设备可设在消防水池处,就可以不设高位水箱了,只是要提供的扬程增大了,可以省下高位水箱,为什么实际中很少这么设?设高位水箱和不设高位水箱有什么区别?是不是不设时压力罐的容积要增大?
1.我所知道的,有冰机与水塔对应的关系,即一台冰机关了,也相应关一台水塔的风扇,省电嘛’2.我知道在冬季其实风扇可以不开的,温度足够低,但是究竟在什么情况下,风扇可以不开呢?如何去算这个值?
各位兄弟姐妹,有个问题我想咨询一下。一个32m高的水塔,滑模工艺,混凝土结构,用什么方式检测其混凝土强度比较可行?比较棘手。回弹30%的误差偏大,超声高空不好操作且受加密钢筋影响较大,拔出的话弧形面不好测有误差,钻芯原则上太复杂(考虑到取芯影响结构和芯样处理的复杂性)。谢谢!
一个多层的普通办公楼建筑,屋顶设了消防水箱,水专业设了增压泵,搞水的说其实对于非高层建筑可以不设增压泵的,他设了是审图办的要求,那这种情况电源怎么考虑呢?
现请教各位: 请大家看看图集98S205(消防增压稳压设备选用与安装)的20业的增压稳压设备安装位置图,比如图一的消防水箱出水管设了两路,一路接增压稳压设备再接消火栓给水管网,一路直接接消火栓给水管网,这样接合理吗?还是直接一路?该如何理解?而说明上第2页的运行控制全过程有该如何理解?还有就是消火栓和自喷系统如果用一套增压稳压设备,怎么设置?又如何控制?还有高规上上说的:增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/S,该如何理解?如果共用一套设备的话,有该如何考虑?
看图集,增压稳压设备技术特性表里边写到:气压罐有消防储水容积(又分为标定容积和实际容积),后面又写了稳压水容积(这个容积是指整个增压稳压设备的),请问这两个容积的区别在那里,具体作用是什么呢?
如何去计算倒锥型水塔基础、支砼、水箱的砼/模板的工程量,需要列出计算公式{以50m³/20m/(30°)为例}。图集为:04S802-1
某厂区,抽取地下水到水塔,然后由水塔供水给整个厂区生产生活使用。在市政上,水塔的调节容积可按最高日用水量的2.5%-6%来计算。但在一个厂区里,我想是不是按照高位水箱的要求来设置,就是最高时用水量的50%来设置呢?麻烦高手指教一下了,谢谢。
问问弱弱的问题哈: 大家都知道冷却水塔上都配有两个水泵,其中一个是备用的。想问一下如果两个水泵同时打开,会有什么不良的影响吗? 公司的水塔是250的,两个泵都是55KW的。其实我们的热负荷很小很小。 这几天天太冷了。水塔周边结冰,冰多了就掉进水盆里,被水泵吸进,停在过滤网处,慢慢积多了,水泵出水压力很低,很多设备因此而不能用,为了提高出水压力,领导要求把两个泵都打开。我说不行啊。一个是备用泵,两个不能同时开,容易烧电机。领导不理解,说留着一个泵干什么。 大家说说有什么不良后果啊???