我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
高大的钢结构厂房内的照明是用高压钠灯好?还是金卤灯好?我以前在几个公司相同类型的厂房内照明都是用的金卤灯,现在设计院却设计为高压钠灯。高压钠灯在这样的厂房内照明我没遇到过,不知效果怎样。请教各位:两种灯哪个好?
在环网柜里面的高压计量柜,为什么有时候用两个电压互感器,有时候用三个的呢?计量一般取什么电压?相电压还是线电压?请指教:)
一宿舍楼市政压力没法满足最顶层消火栓的压力 是否必须设置临时高压给水系统 如果要设但是建筑上 屋顶没有设置高位水箱间 请问临时高压系统怎么设置啊 谢谢了
请问一下,新建道路顺接原来道路,原来道路用的led灯,新建道路可用高压钠灯么?两者发光颜色不一样,会影响交通不,规范没看到有这方面的要求呀?
以上4种 三相三线(有功,无功)电能表。失压仪。负控标。预付费表。分别有什么作用? 新手!哈哈
打算装一台户外高压充气柜,里面装负荷开关,但使用方又要求有零序,过流,速断功能,为了实现这几个功能然后又加了微机保护。但设计院的人又说此种做法在输整定值后一旦过载就会爆炸,但又有生产厂家说没问题,不知道该听谁的。求高人指点。
鉴于群里有时讨论高压柜母排的选型问题,我把从别处学来的母排计算方法在这里分享,以便大家在以后选用母排时有所参考,我这里先说明两点,第一,不要用母排的载流量来选择高压柜的母排。第二,一定要知道高压断路器的短路开断电流。 根据额定短时耐受电流来确定导体截面: GB3906(附录D)中公式:S=(I/a)*√t/△θ 其中:I 额定短时耐受电流 a 材质系数 铜为13 铝为8.5 t 额定短路持续时间 △θ 温升(k) 对于裸导体一般取180k,对于4S持续时间取215k 25KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260mm2 31.5KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330mm2 40KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420mm2 63KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660mm2 80KA /4S 系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA /4S 系统接地铜母线最小截面
中高压系统的电弧故障危险评估 ETAP ArcFault?分析软件用于执行OSHA对输配电和可再生能源电力系统的要求的弧闪分析,特别是用于计算15 kV及以上的电弧故障入射能量。 ArcFault分析程序允许仿真三相和一相系统中不同类型的故障,而无需从外部计算短路电流和保护设备的运行时间。该程序会根据系统电压,暂态过电压条件和海拔高度自动确定工作距离和最小进近距离。 ArcFault包含可自定义的计算方法和方程式,使用户可以对电弧故障物理行为的未来研究进行说明。ArcFault与Star?保护设备协调模块完全集成在一起,利用时间-电流特性(TCC)曲线和短路计算来评估电弧故障危险。
我们公司室外路灯照明主要是高压钠灯,在使用过程中,发现高压钠灯灯泡容易损坏,电子触发器也容易损坏,请大家出主意,户外照明用什么灯具比较好。
我在做一个焦碳堆场的照明的时候,共给这个焦碳堆场配了30盏的400W的高压汞灯,我配了三个单相的断路器来做这30盏灯的开关,其中一个断路器控制10盏,我当初由于没有考虑这30盏灯的启动电流,所以只配了个额定电流为40A的开关,而在正式的调试中发现这些开关都跳了, 所以我想在此问问,高压汞灯的启动电流是多大的,大概是额定电流的几倍呢??那微型的断路器有短延时的脱扣器吗?听说高压汞灯的启动时间可以持续10-15分钟的,请问如果有短延时脱扣器的话可以避开这启动电流吗??
在实际中看到了一个12米高,50吨的球形水塔,支座为5个钢砼支柱,球形水箱为上下预制后连接在一起的,水箱和支座中为一圆形托盘(钢砼的),领导要该水塔设计,可我从来没有做过这种设计啊,那位大侠有这方面的资料,请帮帮忙啊,另外,球形水塔有无标准图集啊!
某二类高层办公,二路10kv电源进线,两台变压器,高压两段母线中间设母联,低压为两段母线,为何还要设低压母联?可不可以不设低压母联?为什么?谢谢指教.!!
我们厂用的是35KV高压供电,采用高压计量,计量变比为2800,变压器为2台S9,1250KVA,35/4KV。2个PT,3个CT。一般来说PT的二次电压都为100V,但计量表上总显示为102-105V,这样运行是否正常?根据这些情况,我计算了下PT与CT的变比ct为40/5,变比为8,pt为35000/100变比为350,8*350=2800,不知这样计算是否正确?
我们这里的供电部门对于10KV计量有一个特殊的要求或者说习惯做法,就是要安装组合互感器来计量,常规的方式供电部门是不可以的答应的,这里就是一个利益的问题,呵呵,没办法。组合互感器就是一台电流互感器和电压互感器的组合体,外型尺寸大约是400*340*620.我现在有一个项目,安装三台变压器,因为这三台变压器用电分别属于三种电价,所以就要安装三台组合互感器;我想把这三台组合互感器分别安装在三台变压器高压柜的电缆小室里边,这样高压室也比较美观。高压柜我想选择常规的中置柜,比如KYN28等,内装真空断路器。我现在的问题是:1.这样做对于成套厂家来说能做到吗?2.如果非得这样做选择什么样的高压柜合适呢? 希望能得到各位高手的指点。
关于高压与低压区分的原则:1.电力《安规》上规定:高压电气设备---对地电压在1000伏及以上者;低压电气设备----对地电压在1000伏以下者。2.《电气安全工程》全国高校安全工程专业本科规划教材(2009年5月)一书中解释: 我国标准规定:交流额定电压1000伏及以上者属于高压,1000伏以下者属于低压; 对地电压而言,交流250伏以上为高压,250伏及其以下为低压。电力《安规》在修改以前是“对地电压而言,交流250伏以上为高压,250伏及其以下为低压。”修改以后是“对地电压而言,交流1000伏及以上为高压,1000伏及其以下为低压。”到底如何规定为是?拿不准的话我以 为准.大家说那?
请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!
软基处理----高压旋喷
高压SVC系统维护完了以后,正常生产投运时发现,晶闸管的击穿指示灯乱闪,检查又没有晶闸管被击穿;TCR电流是原来的十分之一左右大小,功率因数提不上去,总在0.89和0.91之间。这个大概是什么原因造成的啊?
一个朋友搞了一个制作钢化玻璃的厂,变压器容量为630KVA,问我高压柜该怎么设计,我觉得搞一台负荷开关柜带熔断器保护就可以了。不知道这种设计合理不?供电局不会不同意吧?