中央空调水塔选型计算表
我们的空调冷却水和冷冻水用的是归丽晶加药罐,也用过电子除垢器。大家的都是用过什么形式的水处理设备,效果怎么样,交流一下。
这里一个项目,地下室空调机房,主机的压降是22kpa,从机房到地面上办公楼最远端水平加垂直距离大约140米,到综合楼最远端100米。 计算如下: 主机压降22kpa; 机房分集水器、过滤器等考虑50kpa; 空调末端考虑50kpa; 电动二通阀考虑45kpa; 沿程阻力考虑200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合计=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系数20.9kpa;
我做的一个项目,办公楼空调,预计12月份按装完毕,完毕后在吊顶装修以前准备打压试验,怎么解决防冻问题啊?希望有实际工程经验的同仁多指教啊!!多谢!
对于空调水管当管径大于150mm以上后,似乎就找不到国家规范所定义的,毕竟150mm以上的管子也大量应用了镀锌焊接钢管和螺旋焊接钢管,难不成真的去按< >里的公式计算设计厚度吗? 那我们平时所谓的国标管到底是多厚呢?
空调水的流量一般是比较容易确定的。可以根据冷水机组的要求进水流量进行简单估算。但是对于扬程问题似乎有些困难。当前实际使用中的空调项目也存在着不少高扬程运行的案例。经查水泵参数,在相同流量下,扬程的变化对耗电量来说也是急速增加的例如某样本数据:在200立方每小时的流量前提下。20米的扬程功率为15KW,而28米的扬程功率为30KW,60米的扬程功率为60KW。由此可见合理确定水泵扬程对于系统节能的重要。请大家谈谈!
本人从事空调行业也有几年时间了。但是对于空调水系统中阀门的设计还存在很多疑问,希望各位同行能够积极贡献自己成熟的心得和经验。让大家在设计中多一点自信,少点错误!
关于空调水泵沿程损失估算
广州市亿达大厦位于广州竹丝岗四横路,本建筑楼高58.5m,地下2层,地下层为车库,地面17层中,1层~3层为展厅,4层~17层为办公楼,本工程采用中心空调系统供冷,冷冻站设置于地下二层机房,由一台单冷螺杆机和一台冷热螺杆机组成,冷冻水进出温度设计12/7℃ ,冷冻管道的保温设计为橡塑尽热材料,其中机房保温厚度为45mm,立管井为32m,楼层为25mm,冷凝水管保温厚度为20mm。下面就橡塑保温在此工程应用中的几点工艺做一阐述。 一、直管段的保温(见图1) 一般情况下都会以为直管段比较轻易保温,没有什么技术含量,只要将管子包住就行了,一般的保温工也不愿花太多工夫往琢磨,但人们必须抛弃这样的观念,实际上直管段的保温也很讲究,假如保温交底不正确,无严格的检查,则轻易出现接缝开裂、鼓胀等缺陷。对于需要两层保温(如一层20mm,一层25mm)的管子来说,内层应先包20mm的板材,外层包25mm的板材,由于内层的管径小,对20mm的板材轻易弯曲,25mm的板材由于本身厚度的原因需要更大的曲率半径,这是直管段保温的先后顺序;假如是非水平的直管段,还应遵循自上而下的原则;在
一、空调蓄能技术及其经济效益概述 空调蓄能技术是一种最有效地获取分时电价差效益、节省电制冷或电制热运行电费的技术。在国外已经是一项成熟的技术,目前国内正在大面积推广应用。 二、水蓄冷中心空调系统 蓄冷中心空调系统是将冷量以显热或潜热的形式储存在某种介质中,并在需要时能够从储存冷量的介质中开释出冷量的空调系统。 水蓄冷是空调蓄冷的重要方式之一,利用水的显热储存冷量。水蓄冷中心空调系统是用水为介质,将夜间电网多余的谷段电力(低电价时)与水的显热相结合来蓄冷,以低温冷冻水形式储存冷量,并在用电高峰时段(高电价时)使用储存的低温冷冻水来作为冷源的空调系统。 三、实施水蓄冷时的基本条件 1、有可执行峰谷电价的供电政策或有对蓄能优惠的电价政策。 2、以冷冻水为冷源的电制冷空调系统,低电价时段有空余的制冷机组作蓄冷用。 3、建筑物中具有可利用的消防水池或可建蓄水池的空间(绿地、露天停车地下,空闲地或可作水池的地下室等)。 四、温度分层型水蓄冷原理 冷量储存的类型有温度分层型、多
此处镀锌管位置比桥架高出20公分左右,但是错位。监理老咬着规范不放叫改,综合管网那么多条管,肯定有个别有这种错误,大家说我有没有必要改。
关于空调水系统安装质量 问题1: 管道焊接问题。 原因分析: 管道不对中,管道对口无间隙、管道气割落料端面不平,出现间隙宽度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及时清理焊渣直接涂刷防锈漆。 纠正措施: 管道焊接应按照GB50243第9.3.2条规定:管道对接焊口的组对和坡口形式应符合下表规定;对口的平直度为1/100,全长不大于10MM。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线重合。管道对焊缝与支、吊架距离应大于50mm 。
一、什么叫水系统?
在学习《中央空调方案设计》时,讲到“一般,水系统选择水泵时,水泵的进出口管径应比水泵所在管段的管径小一个型号”这是为什么?为什么要小一个型号?而不选择正好的或大一个号的?
我现在做设计,现在流速一直困扰这我? 请同行指教。。。。。就是水管中流速设计多大?多大是比较合理?急急急.................................
我现在要做份预算,可是图纸好像不准确。大型的AHU空调机组上冷热水管一般各有哪些阀门,蒸汽管上又有哪些阀门。现在图纸上显示水管上有平衡阀,Y型过滤器,还有电动二通阀,其他的几个阀门没有显示名称。不知道一般又什么阀门,急人啊!见附件。
空调水管采用的是焊管,每年都换水,已经用了七年了。 今年供回水管检漏,发现管道腐蚀生锈很严重,整个系统漏点特别多,是为什么呢?